обратный клапан

Краны, задвижки, вентиля, шаровые краны, поворотные затворы, задвижки, запорная арматура, электроприводы, клапаны обратные, предохранительные, регулирующие, компенсаторы, отводы, регуляторы давления, и прочее - обсуждаем тут.

Модераторы: Эак, викинг, Duga, hashmelator, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30.05.2017
Возраст: 50
Контактная информация:

#1 обратный клапан

Сообщение »

Уважаемые коллеги,у меня вопрос.Как правильно ставить обратный клапан :до редуктора или после?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20.08.2017
Возраст: 25
Контактная информация:

#2 Re: обратный клапан

Сообщение »

Если труба до редуктора меньше диаметра редуктора, то редуктор не в состоянии работать на 100%. Только увеличение давления на входе может как-то компенсировать зауженность до редуктора. Даже отрезок тонкой трубы до редуктора в сантиметр, уже портит всю систему, не давая полноценно отрабатывать автоматике.

Именно поэтому все трубопроводу, да и другие системы, делаются по принципу от большего к меньшему. К слову советую заказывать с антикоррозийным покрытием ****

Обычно на этом сайте заказываю все.

1. Отвод 3/4 - редуктор 3/4 - разбор 1/2 - система работает практически на 100%, взаимовлияние на потребителях минимально.

2. Отвод 3/4 - редуктор 3/4 - разбор 3/4 - система работает практически на 100%, но сильные взаимовлияния на потребителях.

3. Отвод 3/4 - редуктор 1/2 - разбор 1/2 - система работает на 100%, но взаимовлияния на потребителях более значительно, чем в первом случае.

4. Отвод 3/4 - редуктор 1/2 - разбор 3/4 - система работает процентов 70, очень сильное взаимовлияние на потребителях.

5. Отвод 1/2 - редуктор 3/4 - разбор 1/2 - система работает процентов на 70, взаимовлияния на потребителях чуть меньше, чем в случае 3.

6. Отвод 1/2 -редуктор 3/4 - разбор 3/4 - система работает процентов на 70, взаимовлияния очень сильные.

7. Отвод 1/2 - редуктор 1/2 - разбор 1/2 - система работает практически на 100%, но взаимовлияния на потребителях значительны, т.е. как и во втором случае.

8. Отвод 1/2 - редуктор 1/2 - разбор 3/4 - система работает на 100%, но взаимовлияния очень значительны.

Оптимальным является первый вариант, когда входной поток имеет потенциал на компенсацию давления в точках разбора. Во всех остальных случаях потенциала компенсации у систем нет - либо вход слаб, либо расход велик...

Последний раз редактировалось Duga 20 авг 2017, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30.05.2017
Возраст: 50
Контактная информация:

#3 Re: обратный клапан

Сообщение »

Спасибо за ценную информацию!!Но вопрос то в том где правильнее ставить обратный клапан до редуктора или после него?

Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015
Контактная информация:

#4 Re: обратный клапан

Сообщение »

Если труба до редуктора меньше диаметра редуктора, то редуктор не в состоянии работать на 100%. Только увеличение давления на входе может как-то компенсировать зауженность до редуктора. Даже отрезок тонкой трубы до редуктора в сантиметр, уже портит всю систему, не давая полноценно отрабатывать автоматике.
Даниил Николаев писал(а):
Прости за грубость, но это ересь.

При установке редуктора надо избегать скачков гидравлического импеданса (т.е. заужения, расширения, резких поворотов) на участке непосредственно после редуктора. Производители обычно рекомендуют длину от пяти диаметров трубы до 1 м.

Для участка перед редуктором важно, чтобы потеря давления при наибольшем расходе не выводила давление ниже рассчётного (см. таблицы и графики для разных видов трубы). Чтобы столько упало на 1 см., нужно воткнуть очень тонкую трубочку, такие не применяют в сантехнике.

Как правильно ставить обратный клапан :до редуктора или после?
Андрей Крутов писал(а):
До, если вообще ставить. Большинство редукторов работает как ОК.


Новая тема Ответить

Вернуться в «Запорно-регулирующая арматура»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость