#1 Вентили Far

Сообщение »

Здравствуйте. Через интернет-магазин, я приобрел вентили Far регулировочный и балансировочный для установки на новый радиатор отопления. Перед их установкой решил попробовать как они закрываются и открываются, оказалось что балансировочный вентиль открывается не полностью,в отличии от регулировочного вентиля. Шток кран-буксы не полностью притягивает запорный элемент и получается что балансировочный вентиль в полностью "открытом" состоянии имеет такой же проход как регулировочный вентиль в полузакрытом состоянии. Помогите пж ответить на следующие вопросы: 1 Может балансировочный вентиль и должен быть в половину "придушеным"? или у меня брак сборки вентиля или бракованная кран-букса? 2 Где реально приобрести кран-буксу для балансировочного вентиля Far?

Вентили Far - Вентили Far полностью открыты 200k.jpg
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#2 Re: Вентили Far

Сообщение »

Посмотрите в документации своего крана значение Kv.

Для радиатора на 2 кВт нужно не более 0,33 ,на 3 кВт не более 0,52.

Eppur si muove!