#1 Рассчитать мощность батареи.
Дом пд-4 13 лет дому отопление однотрубное стояк дюйм подача верхняя.
Решил поставить батареи, поговорил с теплотехников и он сказал что рифар монолит 8 секций меж осевое 500 на 18 метровую комнату. Где это написано что столько секций а не 14?.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2683
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#2 Re: Рассчитать мощность батареи.
В справочной литературе написана мощность одной секции того или иного типа отопительных прибора при той или иной температуре теплоносителя. Далее жевать, или не надо?
-
- Новичoк
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 21.04.2012
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
#3 Re: Рассчитать мощность батареи.
Мне жевать не надо, разжевать бы инженеру теплотехнику из жилищника.
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 12.10.2016
- Возраст: 65
- Контактная информация:
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2683
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#5 Re: Рассчитать мощность батареи.
maisei писал(а): |
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2458
- Зарегистрирован: 25.09.2012
- Откуда: Саратов
- Возраст: 41
- Контактная информация:
#6 Re: Рассчитать мощность батареи.
maisei, Какой радиатор предусмотрен проектом дома? Т.е. какой был установлен изначально?
maisei писал(а): |
- Новичoк
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 28.08.2017
- Возраст: 34
- Контактная информация:
#7 Re: Рассчитать мощность батареи.
Считают не секции, а ватты на квадратный метр. Если у вас комната не угловая, тогда на 18 квадратов нужно 1800 Вт. А дальше считайте сами - по номинальной теплоотдаче радиаторов и по свойствам вашей системы отопления (сколько у вас там температура носителя и т.п.).
-
- Новичoк
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 30.11.2017
- Контактная информация:
#8 Re: Рассчитать мощность батареи.
Друзья, позвольте присоседится к теме!
Вопрос в следующем: имеется квартира в мансардное этаже с переменной высотой потолков: от 3,2 до 5,6 м. Я так понимаю, что для этого случая 100 Ватт на 1 кв. м не совсем корректно. Справедлив ли расчет радиаторов отопления 41 Ватт на 1 куб. м объема?
И ещё интырнеты говорят, что при нижней подводке необходимо на 10% увеличить расчетную теплоотдачу. Верны эти ли суждения и методы расчета? Заранее благодарен.