Сообщение »

Здравствуйте, господа. Столкнулся с проблемой в новостройке: через несколько месяцев напор (расход) воды постепенно упал до нуля. Проблема в устройстве, которое я бы назвал кран-клапан (см. фото), но беглый поиск не нашел ни корректного названия, ни советов помимо "постучать по клапану молотком". При этом заметно увеличился расход горячей воды: раньше ее потреблялось вдвое меньше, чем холодной, теперь в полтора раза больше. Подозреваю утечку в водопровод...

Так как дом на гарантии, вызвал сантехника из УК. Он пришел, пару минут там что-то покрутил и сказал, что это временно, но по-хорошему надо ему забашлять и он что-то там сделает. Платить второй раз за то, что я и так оплачиваю регулярно, не очень хочется, поэтому отложил замену на грядущий ремонт всей сантехники при помощи нормального спеца. Но спустя 2 месяца ситуация повторилась, напор уже почти нулевой. Подскажите, что я могу сам сделать с устройством, чтобы еще немного продлить его работу, пока дело не дошло до ремонта? Раскрутить (какой из двух винтов?), прочистить, постучать... Снова звонить в УК, отпрашиваться с работы на целый день ради 5 минут визита сантехника не хочется.

И вообще, что это за устройство? Есть ли там обратный клапан? Может быть лучше заменить его на что-то аналогичное, но не заедающее? Или просто на комбинацию кран+сетка+обратный клапан. Пломбировочная проволока проходит ниже устройства и охватывает лишь манометр со счетчиком, поэтому не должна затруднить замену. Возможно ли это сделать за счет УК, ведь это гарантийный случай? Тогда нужно правильное описание проблемы.

Заранее благодарю откликнувшихся.

Низкий напор из-за клапана - 5lp_m5mrCm0.jpg
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

Re: Низкий напор из-за клапана

Сообщение »

я бы назвал кран-клапан (см. фото)
mactep писал(а):
КФРД VALTEC (VT.299) c левым исполнением у вас на фото:

http://valtec.ru/document/technical/VT.298-299-1116.pdf

:)

Здесь показан в деталях такой же КФРД VALTEC,но только с правым исполнением (VT.298)

VALTEC и Веста Трейдинг (Пост Эак #290674)

:)

Отправлено спустя 18 минут 57 секунд:

и он что-то там сделает
mactep писал(а):
Максимум что он сделает,так это фго почистит в этом кфрд и всех делов

Далее скажит вам,как он весь вымотался от этого ремонта

Вы ему разумеется заплатите,как будто он у вас целый монтаж произвёл

Ну это в лучшем случаи

:grin:

В худшем скажит:

Звездец этому девайсу и нужно менять на новый

:grin:

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Новичoк
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 21.06.2017

Re: Низкий напор из-за клапана

Сообщение »

От

КФРД VALTEC (VT.299)
Эак писал(а):
Отлично! Изображение немного отличается, но схема уже есть. Из нее я вижу, что можно попробовать прочистить сетку 6, а если не поможет, то разобрать и собрать редукторную часть, если заедает она. Вот только не выскочит ли пружина и смогу ли собрать назад, не имея навыков?

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

Re: Низкий напор из-за клапана

Сообщение »

Изображение немного отличается
mactep писал(а):
Здесь хорошо показано,только правосторонний,а у вас левосторонний,

разницы особой нет

VALTEC и Веста Трейдинг (Пост Эак #290674)

:)

не имея навыков?
mactep писал(а):
Ну это от вас зависит

:)

Мне лично такой кфрд задаром не нужен

:)

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Новичoк
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 21.06.2017

Re: Низкий напор из-за клапана

Сообщение »

Занялся я этим делом. За неимением ключа на 20 пришлось отложить проверку фильтра. А вот крышку редуктора снял. Ощущение, что поршень перекосило и заклинило. Рукой ничего не смог с ним сделать, лишь постучал по нему ключом и собрал заново. Напор поднялся, так что надеюсь, что на какое-то время отодвинул срок замены. Но подозреваю, что девайс всё же придется заменить. Как считаете, реально этого добиться от УК?

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

Re: Низкий напор из-за клапана

Сообщение »

Как считаете, реально этого добиться от УК?
mactep писал(а):
Думаю,что нет

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Новичoк
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 21.06.2017

Re: Низкий напор из-за клапана

Сообщение »

Утро показало, что я был неправ( опять напор почти нулевой. На всякий случай перед уходом перекрыл воду. Думаю, может попытаться извлечь механизм редуктора? Пружину убрать и оставить в положении "открыто". Только как его оттуда выковырнуть? Как я понимаю, без поршня оставлять нельзя.

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

Re: Низкий напор из-за клапана

Сообщение »

mactep,

Вы набедакурите и этим всё закончится

Если вы никогда не занимались кфрд,регуляторами и пытаетесь непонятно

что делать

Для начала нужно узнать причину,потому как может быть дело вообще

ни в этом кфрд

Вы можете версию принять за причину,а это ошибка

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.