Низкий напор из-за клапана
Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 21.06.2017
- Контактная информация:
#1 Низкий напор из-за клапана
Здравствуйте, господа. Столкнулся с проблемой в новостройке: через несколько месяцев напор (расход) воды постепенно упал до нуля. Проблема в устройстве, которое я бы назвал кран-клапан (см. фото), но беглый поиск не нашел ни корректного названия, ни советов помимо "постучать по клапану молотком". При этом заметно увеличился расход горячей воды: раньше ее потреблялось вдвое меньше, чем холодной, теперь в полтора раза больше. Подозреваю утечку в водопровод...
Так как дом на гарантии, вызвал сантехника из УК. Он пришел, пару минут там что-то покрутил и сказал, что это временно, но по-хорошему надо ему забашлять и он что-то там сделает. Платить второй раз за то, что я и так оплачиваю регулярно, не очень хочется, поэтому отложил замену на грядущий ремонт всей сантехники при помощи нормального спеца. Но спустя 2 месяца ситуация повторилась, напор уже почти нулевой. Подскажите, что я могу сам сделать с устройством, чтобы еще немного продлить его работу, пока дело не дошло до ремонта? Раскрутить (какой из двух винтов?), прочистить, постучать... Снова звонить в УК, отпрашиваться с работы на целый день ради 5 минут визита сантехника не хочется.
И вообще, что это за устройство? Есть ли там обратный клапан? Может быть лучше заменить его на что-то аналогичное, но не заедающее? Или просто на комбинацию кран+сетка+обратный клапан. Пломбировочная проволока проходит ниже устройства и охватывает лишь манометр со счетчиком, поэтому не должна затруднить замену. Возможно ли это сделать за счет УК, ведь это гарантийный случай? Тогда нужно правильное описание проблемы.
Заранее благодарю откликнувшихся.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#2 Re: Низкий напор из-за клапана
mactep писал(а): |
http://valtec.ru/document/technical/VT.298-299-1116.pdf
Здесь показан в деталях такой же КФРД VALTEC,но только с правым исполнением (VT.298)
VALTEC и Веста Трейдинг (Пост Эак #290674)
Отправлено спустя 18 минут 57 секунд:
mactep писал(а): |
Далее скажит вам,как он весь вымотался от этого ремонта
Вы ему разумеется заплатите,как будто он у вас целый монтаж произвёл
Ну это в лучшем случаи
В худшем скажит:
Звездец этому девайсу и нужно менять на новый
-
- Новичoк
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 21.06.2017
- Контактная информация:
#3 Re: Низкий напор из-за клапана
От
Эак писал(а): |
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#4 Re: Низкий напор из-за клапана
mactep писал(а): |
разницы особой нет
VALTEC и Веста Трейдинг (Пост Эак #290674)
mactep писал(а): |
Мне лично такой кфрд задаром не нужен
-
- Новичoк
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 21.06.2017
- Контактная информация:
#5 Re: Низкий напор из-за клапана
Занялся я этим делом. За неимением ключа на 20 пришлось отложить проверку фильтра. А вот крышку редуктора снял. Ощущение, что поршень перекосило и заклинило. Рукой ничего не смог с ним сделать, лишь постучал по нему ключом и собрал заново. Напор поднялся, так что надеюсь, что на какое-то время отодвинул срок замены. Но подозреваю, что девайс всё же придется заменить. Как считаете, реально этого добиться от УК?
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
-
- Новичoк
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 21.06.2017
- Контактная информация:
#7 Re: Низкий напор из-за клапана
Утро показало, что я был неправ( опять напор почти нулевой. На всякий случай перед уходом перекрыл воду. Думаю, может попытаться извлечь механизм редуктора? Пружину убрать и оставить в положении "открыто". Только как его оттуда выковырнуть? Как я понимаю, без поршня оставлять нельзя.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#8 Re: Низкий напор из-за клапана
mactep,
Вы набедакурите и этим всё закончится
Если вы никогда не занимались кфрд,регуляторами и пытаетесь непонятно
что делать
Для начала нужно узнать причину,потому как может быть дело вообще
ни в этом кфрд
Вы можете версию принять за причину,а это ошибка
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя