Страница 1 из 1

#1 лучевая коллекторная схема отопления - можно ли сделать 20кой

Добавлено: 19 июн 2017, 15:04
Александр Катаев

Дом 60 кв метра - 4 комнаты + ванна + прихожая. в каждой по одному радиатору . Котел бакси 24. можно ли через коллектор на 6 выходов к каждому радиатору кинуть контур из 20 платика ? не будет так, что ближайший радиатор будет горячий, а дальний холодный ? от котла к коллектору естестно кину 25. Заранее спасибо за ответ.


#2 Re: лучевая коллекторная схема отопления - можно ли сделать 20кой

Добавлено: 19 июн 2017, 17:18
Zerg

Диаметры достаточные, если PEX с аксиальными фитингами будете кидать, то можно и 16 трубой, но нужны вентиля для регулировки, на коллектор или на радиаторы


#3 Re: лучевая коллекторная схема отопления - можно ли сделать 20кой

Добавлено: 19 июн 2017, 17:22
Александр Катаев

вот думаю поставить и винтили и расходомеры чтоб расходомерами самый близкий радиатор прикрыть а дальний наоборот. Хотя мне говорят , что винтелей будет достаточно.


#4 Re: лучевая коллекторная схема отопления - можно ли сделать 20кой

Добавлено: 19 июн 2017, 17:37
Zerg

По расходомерам не подскажу даже, обычно вентиля используют на радиаторном отоплении


#5 Re: лучевая коллекторная схема отопления - можно ли сделать 20кой

Добавлено: 19 июн 2017, 18:26
Andrei

От котла до коллектора - 1 дюйм, от коллектора до радиаторов - 1/2 дюйма. Если лучи сильно различны по длине, то на радиаторах регулировочные краны.


#6 Re: лучевая коллекторная схема отопления - можно ли сделать 20кой

Добавлено: 19 июн 2017, 23:55
novor113

зачем 1* на 5-6 кВт мощности? Здесь ПП25/МП20 с достатком до коллектора. С коллектора МП16 или ПП20. Вентиля лучше на радиаторе - зачем бегать к котлу придушить радиатор.


#7 Re: лучевая коллекторная схема отопления - можно ли сделать 20кой

Добавлено: 20 июн 2017, 09:45
ГКХанке

По расходомерам не подскажу даже, обычно вентиля используют на радиаторном отоплении
Zerg писал(а):
Коллекторно - лучевая схема подразумевает радиаторы нижнего подключения, там негде пристроить вентиля. Взять коллектор с расходомерами, посчитайте расходы через каждый радиатор, выставьте эти параметры. Посчитайте по упрощенной схеме в зависимости от мощности радиатора.

Пример (могут и раскритиковать такой расчет):

Рад.стальной Н.подкл. Т.оттдача при 75\65\20 допустим 1529 вт. (У Вас газовый котел). (75-65=10 град)

Расчет: 1,529 кВт⋅ч х 860 ккал\кВт⋅ч : 10 град=131,5 л\час=2,2 л\мин (вот это и установите на расходомере)

Так же все по всем радиаторам. Предварит.настройку выполните.

Можно и с коллектором без расходомеров. Там под шестигранниками есть настроечные вентиля типа (см.рис). И тогда с помощью этих настроечных клапанов отрегулируете. Но это только по температуре радиатора (измеряя чем либо) . Но так медленнее


#8 Re: лучевая коллекторная схема отопления - можно ли сделать 20кой

Добавлено: 20 июн 2017, 13:31
Александр Катаев

Спасибо всем огромное. Возьму с расходомерами - енто по сути теже винтели только поприкольнее.


#9 Re: лучевая коллекторная схема отопления - можно ли сделать 20кой

Добавлено: 24 июн 2017, 23:16
Sergey61

Можно я Сергея Лаврова процитирую, "дебилы бл..."

Вы бы ещё счётчики насоветовали на каждую ветку поставить.


#10 Re: лучевая коллекторная схема отопления - можно ли сделать 20кой

Добавлено: 27 июн 2017, 15:38
Рин

Вы бы ещё счётчики насоветовали на каждую ветку поставить
Sergey61 писал(а):
еще манометр, термометр, устройство защиты от протечек + управление каждым радиатором через интернет и GSM-модулем, завязанным на Iphone 9