Переход 50х110
Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 320
- Зарегистрирован: 15.04.2013
- Откуда: Иркутск
- Контактная информация:
#1 Переход 50х110
Правильно ли установлен переход на этом фото ?
Мне кажется, при энергичном смыве, вторичный продукт будет залетать в 50-ую трубу
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 250
- Зарегистрирован: 02.11.2013
- Откуда: Урал
- Контактная информация:
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1155
- Зарегистрирован: 17.11.2012
- Откуда: приморье Уссурийск-Владивосток
- Возраст: 37
- Контактная информация:
#3 Re: Переход 50х110
есть такое. приходилось пару раз чистить такие места, забивались. я обычно или боком ставл. чтобы посерединке был выход 50. или вверх ее кручу.
+7924 323 1010
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
- Контактная информация:
#4 Re: Переход 50х110
Лучше баночный ставить вместо бутылочного , там расплыва нет ... не особо
криминально , особенно при таком тройнике с 50кой ... хотя в эту систему
напрашивается отвод 110 с 50кой и вопрос бы отпал .
Умиляет кран на унитаз ... узколобо поставлен , минимум два варианта было
как правильно его направить .
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
- Контактная информация:
#5 Re: Переход 50х110
Одни косяки: шелыги не в уровень, угол 50 крутой, магистраль после выпуска унитаза ниже должна быть. Не зря вакуумный клапан воткнули, не справляется система(
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
- Контактная информация:
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 320
- Зарегистрирован: 15.04.2013
- Откуда: Иркутск
- Контактная информация:
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
- Контактная информация:
Кто сейчас на конференции