Нижнее подключение полотенцесушителя
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
Re: Нижнее подключение полотенцесушителя
-
- Новичoк
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 23.03.2017
Re: Нижнее подключение полотенцесушителя
Астар писал(а): |
Уважаемый, Астар, Вас я как раз услышал. Ничего дурного в нижнем подключении при условии что отводы будут ниже ПС Вы не видите.
Сейчас бы до конца разобраться в боковым подключением. Прочитав статьи (в частности на сайте сунержи) я понял что боковое подключение при нижней раздаче и зауженном байпасе не рекомендуется.
монтана писал(а): |
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Нижнее подключение полотенцесушителя
yuka
Вы можете понять одно:
Ни один супер сантехник мира вам никогда не скажит про ваш пс,
основываясь лишь на ваших двух стояках и сам пс
Можно что-то предполагать,но никак не располагать,не зная:
1.От какой котельной завязан ваш дом
2.ТП с элеваторными узлом или с теплообменником
2.ПС будут установлены на системе отопления или гвс
3.Какие параметры в этих стояках (температура,давление) на входе и выходе
Всё что сейчас происходит в этой теме,это только предположения,исходя
из идеальной ситуации,при этом в расчёт не берутся иные ситуации
Я вам пишу,исходя из пройденного этого всего ещё в 90х годах,
когда начался лимит на газ,понижение параметров и т.д и когда мы все
схватились за головы,потому как впервые столкнулись с подобным
Давление 7.4/7.3 (7.35) вместо 7.4/7.0 (6.8) вместо +110 получили +80 в самые холода
и т.д и т.п,половина приборов прекратило прогреваться полностью
И сейчас подобное существует,просто многие как понимаю ещё не сталкивались с этим
Поэтому всю картину обрисуйте по пунктам в своём доме
Отправлено спустя 44 минуты 40 секунд:
Тоже самое происходит в современном строительстве,когда расчёт делается
под одни параметры,а по факту другие
В итоге тот же теплообменник гвс никак не даст вам скажим +55 на вторичном
контуре,если на первичный приходит +50 а далее происходит разумеется
в тех же пс не полный прогрев,потому как система гвс расчитана на другие параметры,а люди разумеется недавольны,что приборы не полностью прогреваются
При перепаде скажим 0.1 или менее можно вытянуть за счёт бОльшей температуры и прогрев может быть полностью прибора,но как только снижается
температура,то сразу происходит не полный прогрев приборов
Это только на вскидку,все эти системы на одной теории не понять
без многолетней практики
-
- Новичoк
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 23.03.2017
Re: Нижнее подключение полотенцесушителя
2. ПС запитан от стояка ГВС. У мастера удалось выяснить что подача нижняя. Система ГВС закрытая с теплообменником.
3. По параметрам, тут сложнее, тем более сами говорите, что сегодня одни а завтра могут быть другие. Не далее как этой зимой законодатели хотели понизить температуру в контуре ГВС.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Нижнее подключение полотенцесушителя
yuka писал(а): |
Я бы на вашем месте сразу пс не выбирал,а исходил бы из параметров
Возможно предпочтительнее окажется с боковым подключением,чем с нижним
Или вообще эмка,а может плюнете и скажите,ну нафиг с такими параметрами
гвс мне водяной пс и возьмёте электрический
Всякое возможно в наше время
Зайдите к соседям по стояку на первом или на третьем этаже,посмотрите
какой пс у них стоит,как прогревается и сделаете для себя выводы
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Нижнее подключение полотенцесушителя
yuka писал(а): |
yuka писал(а): |
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
yuka писал(а): |
Отправлено спустя 21 минуту 2 секунды:
yuka
Я хочу до вас донести,что мыслить нужно глубже в таких вопросах как ваш
Мозг системы гвс находится не в вашей квартире,
а в вашем тепловом пункте
Как будет работать мозг,так и будет работать система
Этож только на форумах вам чего хотите скажут,но вы всегда должны
понимать,что платите вы из своего кормана,а не за вас платят сантехники
на форумах в таких вопросах
Они сидят за компом и абсолютно ничего не знают о мозге вашей системы гвс
У человека мозг с двумя полушариями (правое и левое)
и у теплового пункта мозг с двумя полушариями (отопление и гвс)
Я противник подобных тем,потому как они должны решаться непосредственно
по месту и со всеми замерами,а не сидя за компом предлагать сыграть
в лотерею и говорить что она беспроигрышная
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
Re: Нижнее подключение полотенцесушителя
Эак, все обратившиеся за помощью на форум всегда грешат на конечный прибор; змеевик, смеситель и т.д.
Их никогда не интересует работа системы в целом.
Хотя достаточно и наших "коллег" у которых только цифирки в глазах мелькают как в игровом автомате, они главные поставщики темы форума"Косяки" и гостей нашего сайта.
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2458
- Зарегистрирован: 25.09.2012
- Откуда: Саратов
- Возраст: 42
Re: Нижнее подключение полотенцесушителя
yuka писал(а): |
Ваша система ГВС спроектирована под М-образный ПС, который будет горячим основную часть дня даже при плохой циркуляции из-за Вашего 2го этажа просто за счёт водоразбора. Если вносить изменения с желаниями гарантий, то они Официально согласовываются с УК, либо с проектировщиками дома с получением всех документов и это лишь 100% гарантирует то, что Вы сможете "предъявить" непрогревающийся ПС и они обязаны вам что-то будут сделать с этим.
В современных новостроях вообще нет 100% гарантии, что будет хотя бы просто ГВС из крана иногда идти при современных талантах проектировщиков и монтажников! Так же и нет гарантии, что кто-либо не заузит этот стояк при ремонте, и разборки с этим вопросом затянутся с судами надолго и вы будете спускать ХВС, чтобы получить ГВС.
НО при более-менее нормальном среднем проекте и обслуживании систем ПС будет работать. Однако лучше идти на эксперимент, и пробовать ПС на циркуляцию до чистового цикла. Лично я всегда проверяю работу ПС до плитки. В целом, среднестатистически из скромного увиденного опыта, оценил бы шансы как положительные. Если бы обслуживал дом этот, либо видел бы проект и параметры - сказал бы 100% да, или нет.
Помимо всего, как Вы видите, у коллег позиции различны, ибо каждый со своим опытом и своей оценкой оного. Системы ГВС различны и очень капризны:)
yuka писал(а): |
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 6166
- Зарегистрирован: 27.11.2009
- Откуда: Красноярский край
Re: Нижнее подключение полотенцесушителя
Да что гадать.Я в таких случаях(когда не уверен) цепляю временно полотенчик на гибкую подводку,реже на гофр.нержавке(у неё проход больше).Пока занимаюсь другой работой,несколько дней наблюдаю,пробую варианты разного подключения.Если всё нормально-то делаю капитальную разводку,если нет-то у заказчика есть выбор...
-
- Новичoк
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 23.03.2017
Re: Нижнее подключение полотенцесушителя
Астар писал(а): |
Все это хозяйство не будет заштроблено в стену, а уйдет за фальшстену из ГК. Только то что проработает две недели не факт что будет работать долгие годы.
И ради бога, не вяжитесь, пожалуйста, к моей фразе по 100% гарантию. Проехали. Я просто хочу сделать как лучше. С технической точки зрения понимаю что проще всего поставить П-образный обрезок трубы и не париться. Но ведь иногда хочется чего-то слаще пареной репы.
Отправлено спустя 24 минуты 58 секунд:
Кстати вариант с М-образным ПС я до конца не отмел. Правда межосевое расстояние выводов у меня уехало при термическом расширении трубы. Сейчас оно 490-495мм. При том что размер у тех ПС которые есть в продаже оно гуляет и всегда больше 500 (мерял терминусы). Выводить выводы под 500, а ПС гнуть - вроде нехорошо. Делать водорозетки под кривой ПС -тоже как то не правильно. Вроде как правильным видится вариант: водорозетки 1/2" с межосевым 500 - а дальше эксцентрики?
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
Re: Нижнее подключение полотенцесушителя
yuka писал(а): |
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Нижнее подключение полотенцесушителя
Рин писал(а): |
Отправлено спустя 8 минут 56 секунд:
yuka
В Москве женщина хорошие пс продаёт,если конечно
не все ещё продала,потому как у неё всего 5 штук было в наличии
Такие пс уже раритет в наше время
Ну и разумеется,если вы в Москве живёте или области
-
- Новичoк
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 23.03.2017
Re: Нижнее подключение полотенцесушителя
Рин писал(а): |
Остался вопрос по стояку. Сейчас расстояние между отводами примерно - 490мм. Водорозетки буду делать с межосевым 500мм. Расстояние до ПС небольшое. Можно так оставить или увеличивать расстояние между отводами на стояке (не очень хочется, опять морока с сантехниками). Подводка будет 32 трубой, водорозетка и ПС на 1".
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2458
- Зарегистрирован: 25.09.2012
- Откуда: Саратов
- Возраст: 42
Re: Нижнее подключение полотенцесушителя
Из ПС должен безпрепятственно выходить воздух в стояк из верхнего патрубка и сливаться вода из нижнего. Поэтому, как Вы раньше и писАли у эмок расстояние немногим больше 500, как бы с небольшими уклонами получаются выходы. Я бы переварил стояк, как предлагал Монтана, т.е. на том месте, где стоят крепежные хомуты поставил бы два крана, соответственно, "глядящие" вверх и вниз, а от них бы, посредством угольников уже выполнил подводку к ПС так, чтобы это было ровно и воздух смог бы спокойно удаляться из ПС. Можно было бы даже и не полипропиленом после кранов подводиться, а просто применить латунные угольники и дюймовые удлиннительные бочата и вывести их из короба сбоку, а не возиться с водорозетками и угловыми подключениями ПС.