Отопление комнаты

Сообщение »

Здравствуйте! Есть комната (над гаражом), стены каркасные, утепление базальт Rockwool (толщина 20 см.), высота потолков 2,5 м, площадь 38 кв.м., планирую применить трубы полипропилен и двухтрубная горизонтальная разводка (по низу) диагональное присоединение радиаторов, принудительная система. Нужен совет профи.

Имеется:

1. Электрокотел 5 Квт.

2. Радиаторы отопления алюминиевые 7 шт. по 10 секций. (мощность ориентировочно 1500 вт. каждый)

3. Насос Grundfos 25-60

Вопрос:

1.какие диаметром трубы применить?

Думаю сначала так: 1) прямая/обратка PN25 - диаметром наружный 25 мм. (внутренний 13,2 мм.),

2) подводка к радиаторам PN25 - диаметр наружный 20 мм (внутренний 16,6 мм.)

Попробовал для расчета применить формулу:

D = ?354•(0,86•Q/?dt)/V,

где D – искомый внутренний диаметр, м;

V – скорость потока, м/с - взял 0,6;

?dt - разница температур воды на входе и на выходе - 20;

Q – энергия, отдаваемая системой, кВт. - 4,6 Квт.

и получилось 10,82 мм.

Вот думаю не "мелковато" по формуле?

Отправлено спустя 15 минут 8 секунд:

прямая/обратка PN25 - диаметром наружный 25 мм. (внутренний 13,2 мм.),

2) подводка к радиаторам PN25 - диаметр наружный 20 мм (внутренний 16,6 мм.)

Olegn_g писал(а):
Чуток перепутал а надо так

прямая/обратка PN25 - диаметром наружный 25 мм. (внутренний 16,2 мм.),

2) подводка к радиаторам PN25 - диаметр наружный 20 мм (внутренний 13,2 мм.)

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49

Re: Отопление комнаты

Сообщение »

Не совсем понял,сколько кВт Вы посчитали теплопотери,но если взять по котлу 5000 Вт,то достаточно 20-ки,25-ка уже будет с хорошим запасом.

Eppur si muove!
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 42

Re: Отопление комнаты

Сообщение »

утепление базальт Rockwool (толщина 20 см.), высота потолков 2,5 м, площадь 38 кв.м
Olegn_g писал(а):
Электрокотел 5 Квт
Olegn_g писал(а):
7 шт. по 10 секций. (мощность ориентировочно 1500 вт. каждый)
Olegn_g писал(а):
По радиаторам не перебор? Окна какие и сколько?

Цена свободы - постоянная бдительность!
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1972
Зарегистрирован: 13.09.2010
Откуда: GEORGIA Chiatura

Re: Отопление комнаты

Сообщение »

70 секций по длинне это 5.6 метров . в комнаете можно обои не клеить.

регион какой ? Оймякон ?

для жителей Грузии +995 599346054
Единственный способ делать великое дело - любить то, что ты делаешь. Стив Джобс
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 07.01.2014

Re: Отопление комнаты

Сообщение »

Радиаторы отопления алюминиевые 7 шт. по 10 секций.
Olegn_g писал(а):
Вы что там на 38 квадратах устроить баньку хотите?

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Cантехник-любитель
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 21.02.2017

Re: Отопление комнаты

Сообщение »

Не совсем понял,сколько кВт Вы посчитали теплопотери,но если взять по котлу 5000 Вт,то достаточно 20-ки,25-ка уже будет с хорошим запасом.
викинг писал(а):
Здравствуйте! Регион Рязанская область. Т.е.все (магистраль+подводка к радиаторам) сделать наружным диаметром 20 мм. (внутренний диаметр: FVPlast и Ekoplastik 14,4мм., у остальных PN25 - 13,2 мм.). Так?

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 07.01.2014

Re: Отопление комнаты

Сообщение »

В Ваших формулах нигде нет длины труб. А это - числитель гидравлического сопротивления.

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49

Re: Отопление комнаты

Сообщение »

сделать наружным диаметром 20 мм
Olegn_g писал(а):
Это на 5 кВт,если считать по мощностям радиаторов,то конечно 25-кой.

Eppur si muove!
Cантехник-любитель
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 21.02.2017

Re: Отопление комнаты

Сообщение »

В Ваших формулах нигде нет длины труб. А это - числитель гидравлического сопротивления.
VOIN67 писал(а):
Здравствуйте! Длина труб: около 25,5 м.

Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:

сделать наружным диаметром 20 мм
Olegn_g писал(а):
Это на 5 кВт,если считать по мощностям радиаторов,то конечно 25-кой.
викинг писал(а):
Здравствуйте! Склоняюсь к применению труб полипропиленовых: общая 25 мм. (16,6 мм.), подводка к радиаторам 20 мм. (13,2 мм.).

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 07.01.2014

Re: Отопление комнаты

Сообщение »

Ну это приемлемо. Но зачем столько радиаторов на такую площадь?