Второй расширитель - нужен ли он?
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 22.11.2008
- Откуда: Москва
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 22.11.2008
- Откуда: Москва
-
Гость
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 22.11.2008
- Откуда: Москва
-
Гость
Маскс тынаверное не внимательно прочитал мой отчет? Сбросник у меня не срабатывл не разу, при 2.6 АТМ у меня срабатывает расширитель. Я хотел уточнить при каком давлении должен сработать сбросник т.к. в ТТХ котла этот параметр не указан. Подпитка настроена на 2.0 АТМ |
И что то я непонял как у тебя сработал расширитель при 2,6 и куда что сбросилось!!!!
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 22.11.2008
- Откуда: Москва
Изначально при пуске системы , в систему была закачена холодная вода под давлением в 2.0 АТМ. При нагреве воды до 85 градусов давление повышается до 2.6 АТМ. Затем (на сколько я понимаю) открывается мембрана расширительного бака и давление падает до 2.0 АТМ. Затем понихоньку опять начинает расти до 2.6 АТМ, происходит это с переодичностью 40 мин.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Изначально при пуске системы , в систему была закачена холодная вода под давлением в 2.0 АТМ. При нагреве воды до 85 градусов давление повышается до 2.6 АТМ. Затем (на сколько я понимаю) открывается мембрана расширительного бака и давление падает до 2.0 АТМ. Затем понихоньку опять начинает расти до 2.6 АТМ, происходит это с переодичностью 40 мин. |
Может его вообще нету?
-
Гость
Изначально при пуске системы , в систему была закачена холодная вода под давлением в 2.0 АТМ. При нагреве воды до 85 градусов давление повышается до 2.6 АТМ. Затем (на сколько я понимаю) открывается мембрана расширительного бака и давление падает до 2.0 АТМ. Затем понихоньку опять начинает расти до 2.6 АТМ, происходит это с переодичностью 40 мин. |
А скачет давление от перепада температур!!!В принцыпе так и должно быть!!!!!!
Давление на холодную должно быть 1,5!!!!
Сбросник должен быть на 3,5 атмосферы, это стандарт для таких котлов!!!!
Давление воздуха в баке должно быть 1.5 атмосферы!!!!
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 22.11.2008
- Откуда: Москва
-
Гость
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 22.11.2008
- Откуда: Москва
-
Гость
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 0 гостей