Помогите правильно перепаять систему отопления для равномерного обогрева.
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 01.12.2016
- Контактная информация:
#1 Помогите правильно перепаять систему отопления для равномерного обогрева.
Квартира площадью 75 квадратов, котел Vaillant VCW 182 E. Имеется 9 батарей, 7 из них длинной в 1 метр, одна 40 см, и последняя самая большая 1 м 20 см, именно она всегда холоднее других. Когда котел стоит на прогреве в 45 градусов, то она холодная, а когда ставишь более высокую температуру, то немного прогревается. Подскажите может допаять еще несколько труб для равномерного прогрева всех батарей, может где-то поставить запорный кран или может дополнительно что-то изменить. Думаю может вообще котел новый поставить, но не знаю что это изменит.
Всё подключения труб и батарей проектировал и выполнял сам, может сделал где-то ошибку, хотя греемся так уже 2 года, а теперь задумался над экономией, т.к. газ нынче не дешевый.
Прилагаю фото схему подключения батарей.
- Новичoк
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 01.12.2016
- Возраст: 40
- Контактная информация:
#2 Re: Помогите правильно перепаять систему отопления для равномерного обогрева.
Попробуйте для начала отрегулировать кранами , те что ближе прижать и так до появления тепла в холодном месте
можно еже поставить термо головки на ближних батареях
-
- Новичoк
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 01.12.2016
- Контактная информация:
#3 Re: Помогите правильно перепаять систему отопления для равномерного обогрева.
Иногда так и делаю, поджимаю кранами, но это не сильно помагает. А термо головки не знаю, надо попробовать. Спасибо.
Отправлено спустя 8 минут 11 секунд:
Еще пробовал поставить краны (на фото видно где), чтобы было меньше сопротивления и вода быстрее возвращалась. Но это ничего не дало.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1375
- Зарегистрирован: 30.08.2013
- Откуда: Москва
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#4 Re: Помогите правильно перепаять систему отопления для равномерного обогрева.
насос котла на III поставить?
- Новичoк
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 01.12.2016
- Возраст: 40
- Контактная информация:
#5 Re: Помогите правильно перепаять систему отопления для равномерного обогрева.
Может воздух в батарее)))
Состояние труб ,уже уложены небось в стяжке и ламинатом сверху
-
- Новичoк
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 01.12.2016
- Контактная информация:
#6 Re: Помогите правильно перепаять систему отопления для равномерного обогрева.
Столько воды прокачал, что воздух в системе врятли. А трубы все открыты, только немного спрятаны в плинтус. Посмотрю еще как насос поставить на 3, но не вижу на нем никаких регуляторов.
-
- Новичoк
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 01.12.2016
- Контактная информация:
#7 Re: Помогите правильно перепаять систему отопления для равномерного обогрева.
Может добавить еще две трубы посредине всех остальных. Это даст какой-то эффект?
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
- Контактная информация:
#8 Re: Помогите правильно перепаять систему отопления для равномерного обогрева.
Классика жанра. Викинг вроде размещал иллюстрацию проблемы.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1375
- Зарегистрирован: 30.08.2013
- Откуда: Москва
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#9 Re: Помогите правильно перепаять систему отопления для равномерного обогрева.
Doli писал(а): |
Отправлено спустя 9 минут 51 секунду:
Sergey61 писал(а): |
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 3523
- Зарегистрирован: 04.05.2015
- Контактная информация:
#10 Re: Помогите правильно перепаять систему отопления для равномерного обогрева.
Sergey61 писал(а): |
Что происходит, если её разорвать на две тупиковые (закрыть любую из пар кранов на рисунке)? После этого я бы попробовал балансировать правое и левое крыло...
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Вот:
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2683
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#11 Re: Помогите правильно перепаять систему отопления для равномерного обогрева.
hashmelator писал(а): |
-
- Новичoк
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 01.12.2016
- Контактная информация:
#12 Re: Помогите правильно перепаять систему отопления для равномерного обогрева.
Спасибо большое всем!
Все трубы одного диаметра - 25 труба и подача и обратка. Общая площадь квартиры 75 квадратов (4,8,11,12,16,24)
Отправлено спустя 21 минуту 28 секунд:
По сливал с каждой батареи воду на всякий случай, чтоб спустить воздух. Включил насос на котле в режим постоянной работы, и уже последняя батарея более менее прогревается.
Только у меня другой вопрос, выдержит ли мой насос работая в постоянном режиме, так его я еще не включал? Там три режима: 1-от термостата, 2-включается при горении горелки, 2-ой постоянно.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#13 Re: Помогите правильно перепаять систему отопления для равномерного обогрева.
На радиаторах какие краны стоят?
-
- Новичoк
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 01.12.2016
- Контактная информация:
#14 Re: Помогите правильно перепаять систему отопления для равномерного обогрева.
Обычные краны Isma с регулятором + и -
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2683
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#15 Re: Помогите правильно перепаять систему отопления для равномерного обогрева.
Схема - чума.... Странно, что вообще топятся дальние радиаторы...
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя