Стояк отопления для теплого пола на 3 этажа-балансировочные клапана, нужны ли?
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 12.07.2016
Стояк отопления для теплого пола на 3 этажа-балансировочные клапана, нужны ли?
Добрый день. Вопрос следующий:
Дом загородный 3 этажа, на всех трех этажах отопление теплым полом, на каждом этаже свой коллектор с расходомерами.
Первый и второй этаж по 8 веток, третий этаж 5 веток. Из котельной один стояк 32мм ппр, вверх с отводами к коллекторам. Теоретически, как я понимаю желательно и нужно ставить балансировочные клапана или краны, чтобы поджать ту или иную ветку. Клапана могу поставить в коллекторных шкафах. Как их подобрать? По максимальному объему протока на одной из веток или суммарному всех веток? Видел как клапана с вентилями. Так и краны щаровые двухходовые регулирующие , в шаре Т образная проточка, уменьшающая проток. И надо ли вообще их ставить? Качать все будет котловым насосом. Может какие то еще данные нужно предоставить? Длину веток, расход в них?
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: Стояк отопления для теплого пола на 3 этажа-балансировочные клапана, нужны ли?
По сути наверно без разницы,поджать балансиром или ротаметрами,второй способ немного потрудоемче,но зачем платить больше,если нет разницы.)))
А регулировка тепла по этажам(комнатам)как то планируется ?
-
- Новичoк
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 12.07.2016
Re: Стояк отопления для теплого пола на 3 этажа-балансировочные клапана, нужны ли?
Добрый вечер! Ууура ответили!!!
Да, в каждой комнате планирую поставить термостаты и в последствии сервоприводы на обратку коллекторов. 21 ветка получается... Сейчас накладно покупать их, да и без надобности пока. Проводку заложил, там видно будет.
По балансировочникам так же решил, да сперва придется побегать между коллекторов, но суть то таже.
Еще вопрос родился, кто чем режет армированный стекловолокном полипропилен? Ножницами это финиш полный, рук не хватает, лезвие колонул уже, пилю ножовкой по металлу, болгаркой всякая темная кака на резе остается.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: Стояк отопления для теплого пола на 3 этажа-балансировочные клапана, нужны ли?
Ножницами все и режут,только купить надо качественные и по максимальному диаметру труб,с которыми будете работать.
Если будут сервоприводы,то возможно у котла нужен и перепускной клапан.
А как по общему расходу,котлового насоса хватит?
-
- Новичoк
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 12.07.2016
Re: Стояк отопления для теплого пола на 3 этажа-балансировочные клапана, нужны ли?
Ножницы если честно говенненькие, Энкоровские, закос пот пистолетные роттенбергеровске 42е. Сегодня попробовал другими (отце давал, скорее всего Валтековские) -режут!
Завтра куплю новый нож-посмотрим, справятся или нет.
Кто сейчас на конференции