Добрый день! Хотел бы понять, кретично ли оставлять такое подключение к бойлеру и какие минусы? ( см. на фото ).
Изначально бойлер был подключен с шаровыми кранами ( так было 10 лет ). Сразу скажу бойлер используется 1 раз в год по 10 дней, когда отключается планово вода в доме летом! Весь год бойлер не работает! Но буквально вчера при использование бойлера вода не захотела течь! Где то,что то засорилось подумал я! Пришлось вызвать сантехника! Входе выяснения причины оказалось,Что там где шаровой кран перекрывал горячую воду,есть еще какая то переходная деталь к стояку водопроводной трубы ( которая была сделана не из латуни ) а из другого материала! Вообщем она почти вся сгнила,отсюда забила выход горячей воды с бойлера! Пришлось ее выдерать с корнем! Новой такой же детали у сантехника не было! И чтобы не заморачиваться он предложил подключить металопласт уже БЕЗ ШАРОВОГО КРАНа, сказав, что это нормально! Главное есть же шаровой кран на холодной воде и нормально!
У меня в связи с этим вопрос, правильно ли так оставлять? Какие могут быть последствия? Изначально при установке было как показано на рисунке, шаровой кран был на горячую воду!
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
Re: Подключение накопительного бойлера
seven5 писал(а): |
скорее для безопастности ... дабы МП не треснул и не рванул ... пользоваться
можно , а дальше поставите второй кран ...
-