Помогите поженить
Установлен конденсационный котел БОШ condtns 7000 42zbr с контроллером и силовыми модулями. Насосные группы мы приобрели Висман, в том числе дивикон с частотным насосом и сервоприводом. При приобретении было условие что они взаимосовместимы однако оказалось все не так просто. Сервопривод Висман имеет собственные "мозги" частотный насос и датчик подающей линии подключены в него, а из него выходят 2 провода: питание и бас шина. ТО есть он должен определяться как отдельный абонент, а в силовой модуль подключать оказывается нечего . Бошевская автоматика не определяет дивикон в автоматическом режиме, а при установке в ручном выдает ошибку. Можно ли их совместить изменив какие либо настройки в "мозгах" сервопривода. Может кто сталкивался с котлами БОШ какие еще есть решения проблемы
-
- Новичoк
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 17.02.2016
Помогите поженить
Сам задал вопрос сам же и решил: Из висмановского дивикона с модулем управления вынул все штекера и соединил их непосредственно в силовой модуль БОШ. Не знаю как выглядит довольный слон но заказчик выглядел именно так