Нужен профессиональный совет
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 17.01.2016
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
#1 Нужен профессиональный совет
Всем доброго времени суток! Нужен совет. Не сантехник, делаю отопление сам- учусь.
Планирую отопление от газового котла Bosch ZSC, первый этаж теплые полы, второй радиаторы. Хочу запустить теплый пол, второй этаж еще не делал и трубы туда не пускал, но вот проблема. От котла идет 32 ППР труба до коллектора ТП. Для теплого пола установлен коллектор KAN с модулем подмеса, а он насколько я понял работает только от высокотемпературного отопления. Решил немного изменить выход теплоносителя на коллекторе. Сфоткал. Оцените, будет ли работать данная система напрямую от котла. Термостатический клапан открыть полностью и регулировать температуру котлом. Но в котле как я понимаю минимальная температура 40. И хватит ли мощности насоса в котле, если не включать на коллекторе. У кого какие мнения. Заранее Благодарен .
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2683
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#2 Нужен профессиональный совет
А с какой целью все эти преобразования? Котёл высокой температурой не испортишь. Экономии никакой не будет. Что мешает запустить эту систему штатно?
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2273
- Зарегистрирован: 15.08.2009
- Откуда: Западная Украина
- Контактная информация:
#3 Нужен профессиональный совет
Решил немного изменить выход теплоносителя на коллекторе. |
если не включать на коллекторе |
Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло; смеяться над ней — это уничтожить его.
Конфуций.
-
- Новичoк
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 28.01.2016
- Контактная информация:
#4 требуется помощь по работе пола
Привет всем, помогите спецы, сделал отопление 2Х этажный коттедж, первый этаж теплый пол, второй батареи, котел газовый, запустили, все заработало отлично, затем через пару дней 1 ветка теплого пола встала и не в какую запустить не могу, перекрыл верх весь, рабочую ветку, вроде идет но напор слабоват, подприжал верхний этаж, сутки гонял на 70 гр. воздух выходил, но пол так и не нагрелся.
Подача с котла 25 труба П.П, тройник на верх и теплый пол, все выполнено 25 трубой, теплый пол сшитый полиэтилен 20, 1 контур( который не идет) метров 70-75, 2 контур метров 50, перед коллектором стоит насос. картинку или фотку как вставит?
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1972
- Зарегистрирован: 13.09.2010
- Откуда: GEORGIA Chiatura
- Контактная информация:
#5 Нужен профессиональный совет
стоит насос. |
напор слабоват |
Единственный способ делать великое дело - любить то, что ты делаешь. Стив Джобс
-
- Новичoк
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 28.01.2016
- Контактная информация:
#6 Нужен профессиональный совет
Да насос в котле работает и на подаче у кллектора насос стоит, все работают. Я сам ничего понять не могу.
Добавлено спустя 21 минуту 42 секунды:
Пришла мысль, что если сделать подачу на теплые полы с обратки 2 этажа, там потеря тепла не большая, т.е один большой контур, и пол будет похолодней чем батареи и не надо будет т.регулятор ставить на полы, и наименьшего сопротивления не будет, потянет ли котел?
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2683
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#7 Нужен профессиональный совет
Танцы с бубном!
-
- Новичoк
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 28.01.2016
- Контактная информация:
#8 Нужен профессиональный совет
Танцы с бубном! |
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 09.12.2008
- Откуда: Минск.
- Контактная информация:
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2273
- Зарегистрирован: 15.08.2009
- Откуда: Западная Украина
- Контактная информация:
#10 Нужен профессиональный совет
затем через пару дней 1 ветка теплого пола встала и не в какую |
в "алюминевых"в новых в упакованных с завода в середине постоянно присутствуют металлические опилки и всякая грязь. если вы перед монтажом их не вытрушивали, то вполне это говно могло переместится в ТП.
поможет обратная промывка под давлением.
Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло; смеяться над ней — это уничтожить его.
Конфуций.
-
- Новичoк
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 28.01.2016
- Контактная информация:
#11 Нужен профессиональный совет
Короче решил сегодня проблему, снял 1 ветку т.п. и подключил к крану водоснабжения, минут 30 гонял, все вставил обратно, 2 этаж перекрыл, запустил котел, включил теплый пол, котел нагрел 99.9 гр. и ушел в аварийный режим, короче я вообще офигел, воздух выгнал, подача есть, снял обратку т.п., напор метра 2 фигарит, начал коллектор курочить, все просмотрел, все идет нормально, снял расходомер, покрутил, а там дырочки с иголочку, заглушил расходомер заглушкой, собрал все назад и вот счастье все заработало, я вообще в ах...е, снял со 2 контура расходомер и выкинул их в окно, заглушил и все в полном порядке. А я из за них 3 месяца правды искал, 3х ходовой кран убрал, думал из за него, 3 раза все перепаивал. Коллектор фирмы люксор.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2273
- Зарегистрирован: 15.08.2009
- Откуда: Западная Украина
- Контактная информация:
#12 Нужен профессиональный совет
расходомер, покрутил, а там дырочки с иголочку, |
они (расходометры) стоят на подаче и регулируют проток увеличением или уменьшением поперечного сечения входного отверстия.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
какой насос стоит на ТП?
Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло; смеяться над ней — это уничтожить его.
Конфуций.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2683
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#13 Нужен профессиональный совет
решил сегодня проблему |
-
- Новичoк
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 28.01.2016
- Контактная информация:
#14 Нужен профессиональный совет
походу бракованные были китай мама.
насос вило, одинаковые как и в котле, все значения .
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2273
- Зарегистрирован: 15.08.2009
- Откуда: Западная Украина
- Контактная информация:
#15 Нужен профессиональный совет
насос вило, одинаковые как и в котле |
....а в твоем случае должен быть насос 15\40 (даже не 25, а 15 (это внутренный проход насоса. (а 40 это напор в кПа (40кПа - 4 м.вд.ст.)). если поменяешь насос на меньший, то тогда после установки всех радиаторов будет все нормально работать.
Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло; смеяться над ней — это уничтожить его.
Конфуций.
Кто сейчас на конференции