Шумит радиатор. Но как то очень специально шумит.
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 07.11.2008
- Откуда: Mos
Шумит радиатор. Но как то очень специально шумит.
Не шумело не гремело, радиатор биметаллический, лет 5 как уже исправно работает себе.
Смонтирован через шаровые краны на входах, на байпасе тоже есть шаровой.
Ранее когда то давно стояли обычные гормошки. Ещё следует отметить. что это не основной радиатор, котрый обычно под окном, а второй в этой комнате, примонтирован к другой трубе и греет стену в угловой комнате, и вроде как его там быть не должно, н о мне об этом доподлинно не известно.
Так вот в этом отопительном сезоне вдруг радиатор стал издавать шум.
Перекрываем входные+выходные шаровые, получаем тишину, вода уходит через байпас.
Открываем ОДИН кран( любой, хоть верхний, хоть нижний) начинается шум.
Открываем второй- шум немного усиливается,
В гости зашли ЖЭКовцы, сняли радиатор, отнесли в ванную, слили кучу чорной грязи.
Замечу, что сами шаровые в это время перекрывались нормально.
Поставили всё на место.
А шум опять есть, и опять такой же.
Неужели батюшку звать изгонять нечтистую???
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1589
- Зарегистрирован: 13.12.2007
- Откуда: Вятка
-
Гость
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1150
- Зарегистрирован: 16.09.2007
- Откуда: д.Забугорье
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 26.10.2008
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
-
- Новичoк
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 07.11.2008
- Откуда: Mos
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 26.10.2008
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 26.10.2008
-
- Новичoк
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 07.11.2008
- Откуда: Mos
-
- Новичoк
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 07.11.2008
- Откуда: Mos
-
Гость
Докладаю. При открытых шаровых на батарее перекрытие байпаса ни влияет на шум. Дальше закрываю верхний шаровой - шум остаётся. Затем закрываю нижний щаровой, и вот тогда батарея замолкает.
Что можно ещё проверить? |
Похоже что один кран не держит!!!!!!
Или поломан, не открывается полностью и не закрывается!!!!!!
Отсюда может быть шум если кран в полуоткрытом положении!!!!
Похоже что это верхний кран!!!!Закрой сначала нижний кран, если шума не будет , то 100% верхний кран!!!!
-
- Новичoк
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 07.11.2008
- Откуда: Mos
Спасибо.
Да, краны перекрывают полностью, не пропускают, можно спокойно снять радиатор.
Если придираться к радиатору, т о положив уровень можно увидеть, что та часть,
где кран Маевского чуть задрана вверх.
Ещё можно придраться к тому, что по кронштейнам радиатор елозит.
Думаю, может сниму я его и ещё помою?
Может какой химии внутрь для этого влить и ли какие нить специальные приспособы
для этого ещё имеются?
PS - можно конечно его за деньги показывать, как он шумит при
одном закрытом кране
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1150
- Зарегистрирован: 16.09.2007
- Откуда: д.Забугорье
При самостоятельном изготовлении батарей, трубы укладываю с не большим уклоном для свободного стока воды. Так же делаю и подвязку батареи к стоякам. Вслучае отключения теплоносителя, я уверен, что в батареях и их трубах воды не будет. Кран маевского для спуска воздуха устанавливается вверхней точке. Не закрепленный радиатор вполне может издавать шум.
-
Гость