Долговечность конкретных фитингов + пара вопросов дилетанта
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 03.11.2015
Долговечность конкретных фитингов + пара вопросов дилетанта
Добрый день.
Встала задача подключить к ХВС вместе со стиральной машиной ещё и посудомойку.
По текущей схеме было подключено так: кран шаровый valtec base 1/2 -> эксцентрик 1/2 3/4 -> шланг стиралки
Допустимо ли использовать следующую схему: кран шаровый valtec base 1/2 -> эксцентрик 1/2 3/4 -> муфта valtec 3/4 -> тройник astek 3/4 3/4 3/4 ннн -> шланг стиралки+шланг посудомойки ?
Больше всего смущает тройник astek 3/4 3/4 3/4 ннн (уже читал тут испытания аналогичного, про "стеклянную латунь" в курсе) - сколько недель-месяцев-лет он может прожить при условии если указанный узел не будут трогать после монтажа (точных параметров давления в системе не знаю, территориально живу на юго-западе СПб, 8 этаж 9-и этажного корабля, если эта информация несёт хоть какую-то ценность)?
И правильно ли я понимаю, что для уплотнения резьбовых соединений в указанной схеме можно использовать лён + силиконовый герметик санитарный?
P.S. Я не сантехник, а программист, поэтому если выше написана глупость, просьба указать правильное направление решения задачи
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Долговечность конкретных фитингов + пара вопросов дилетанта
территориально живу на юго-западе СПб |
У нас в Питере море магазинов инженерной сантехники с качественной продукцией
Что вы вцепились в этот Astek,ну никак не вкуриваю
Вам хочется жить на мине замедленного действия?
Выбросьте его из головы
-
- Новичoк
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 03.11.2015
Долговечность конкретных фитингов + пара вопросов дилетанта
Спасибо за быстрый ответ. Я создал здесь тему именно для критики
Насколько дольше проживёт тот же valtec или general fittings при учёте отсутствия движущихся деталей? Вы помимо тестирования механической прочности не имеете случайно статистики по возможным проблемам с тройниками астека?
И существуют ли в спб в "море магазинов инженерной сантехники" 3/4 3/4 3/4 н в н (так чтобы "в" был перпендикулярен двум другим выходам, а не с торца) - чтобы обойтись без муфты вообще? В водопаде, строителе, аквалинке и паре мелких магазинов рядом с домом мне с этим помочь не смогли. Видел подходящие только с доставкой с Украины или как минимум из Новосибирска. Из доступных видел 3/4 3/4 3/4 н н в. Но 3/4 3/4 3/4 н н в + один из наливных шлангов у меня не лезет по габаритам в точке подключения. Влезает только 3/4 3/4 3/4 н в н или 3/4 3/4 3/4 н н н + муфта
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Долговечность конкретных фитингов + пара вопросов дилетанта
кран шаровый valtec base 1/2 |
Бюджетный вариант
http://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_rem ... ye_fitingi
Всё купите в магазинах Веста Трейдинг за 300р(предварительно позвоните и узнайте в каких из них есть)
Можете и заказ в них сделать,если по каким-то причинам нет в наличии и поближе к вашему дому
Здесь найдёте их магазины в Питере и номера телефонов с адресами:
http://valtec.ru/address-map.shtml
Комплектуйте,вот вам на выбор:
-
- Новичoк
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 03.11.2015
Кто сейчас на конференции