Суть в следующем: не оспоримое желание имею я, связать узами брака два разные создания. :grin:

Есть сомнения, не запалю ль я плату котелка коль подключу к нему болерок.

В картинках суть вопроса.

Скомутировать котёл и бойлер. - Скат.jpg
Скомутировать котёл и бойлер. - Дражица.jpg
Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#2 Скомутировать котёл и бойлер.

Сообщение »

Вот спасибо за помощь, тихая поддержка это то чего не хватает.

Может не понятен вопрос? Тогда так, если подключить к разъему котла (указан на кортинке) термостат бойлера разъемы 1, 2?

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015
Контактная информация:

#3 Скомутировать котёл и бойлер.

Сообщение »

Попробую.

С данными уже лучше :), но ещё недостаточно.

1. Термостат от бойлера (снят с...) будет в теле котла или ты хочешь управлять котлом, а сенсор управления использовать от бойлера?

Если второе, лучше не рискуй. Плата может и не сгореть, но только она :).

2. Как устроен твой термостат? Настораживает надпись NTR. Возможно, имеют в виду NTC Resistor, т.е. термистор, у которого сопротивление падает с температурой.

Их часто используют как простые и не очень точные термометры, но они могут быть разных номиналов для бойлера и котла.

Обычно сопротивление при 20 градусах около 15 кОм, но это не закон.

Биметаллические термостаты - да, совместимы, но цоколёвка у них не такая, как у тебя на скане:

Скомутировать котёл и бойлер. - th1.jpg
Скомутировать котёл и бойлер. - th2.jpg
Скомутировать котёл и бойлер. - th3.jpg

Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015
Контактная информация:

#4 Скомутировать котёл и бойлер.

Сообщение »

Пересмотрел схему - похоже, что этот чешский термостат NTR (на правой картинке) таки бимет.

На схеме управления котлом тоже различают термистор NTC и термостат, то есть ожидают on/off на К9.

То есть, термостаты взаимозаменяемы.

Но мне не кажется здоровой мысль регулировать отопление Москвы по термометру в Питере, даже при юго-восточном ветре...

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#5 Скомутировать котёл и бойлер.

Сообщение »

Duga, а что за бойлер,марка,литры?Вот на таких Дражицах есть отдельный термостат для

управления теплообменником.

Изображение

Eppur si muove!
Мастер-сантехник
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 03.01.2011
Откуда: Киев
Контактная информация:

#6 Скомутировать котёл и бойлер.

Сообщение »

Duga, не боись, никого ты не спалишь. Для соединения бойлера с котлом тебе подойдет железяка вот такого типа, дешево и функционально

Скомутировать котёл и бойлер. - термостат Caleffi.JPG
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#7 Скомутировать котёл и бойлер.

Сообщение »

Не дал марку оборудования :pizdy: мой косяк.

Бойлер DRAZICE OKC 125 NTR, котёл Protherm (Протерм) Скат 9 K

Наружный термостат не предусмотрен, он встроен внутри под крышкой.

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#8 Скомутировать котёл и бойлер.

Сообщение »

Тут вроде всё расписано.

http://www.oblgaz.ru/files/docs/skat_kotel.pdf

Eppur si muove!
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#9 Скомутировать котёл и бойлер.

Сообщение »

Такое ощущение что твоя ссылка прошлый век.

http://www.protherm.ru/pdf/instrukcyi/i ... 116013.pdf

Чуть позже выложу фотки и ...

Добавлено спустя 47 минут 48 секунд:

Подключил сегодня после согласования с хозяином.

Ничего не произошло, то есть результат 0.

Показываю наглядно. Бойлер

Скомутировать котёл и бойлер. - Фото-0037.jpg
Скомутировать котёл и бойлер. - Фото-0038.jpg
Скомутировать котёл и бойлер. - Фото-0044.jpg
Скомутировать котёл и бойлер. - Фото-0040.jpg

Котёл

Скомутировать котёл и бойлер. - Фото-0045.jpg
Привод трёхходового вентиля с оным в купе. Должен им управлять как я понимаю.
Скомутировать котёл и бойлер. - Фото-0043.jpg
Осталась ещё вот такая ... куда её пихать и к чему присоеденять :P
Скомутировать котёл и бойлер. - Фото-0050.jpg

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015
Контактная информация:

#10 Скомутировать котёл и бойлер.

Сообщение »

Duga, щуп термостата был в шахте на фланце, правда? Ты его вынул оттуда для фото?

Насчёт последней серой кишки - это, скорее всего, термистор от контроллера котла.
По твоей схеме, это либо К8[3,4] (скорее всего) , либо К8[7,8].
Чтобы убедиться, померяй сопротивление между красным и чёрным проводами, потом согрей медный щуп в ладони.
Если это датчик NTC, сопротивление должно падать.

Текст ниже - полезный, но сначала посмотри на "Бинго"
термостат бойлера разъемы 1, 2?
Duga писал(а):
Может, здесь мы не поняли друг друга. Контакты 1,2 термостата (три контакта) или 1,2 всей сборки (5 контактов)?
Второе - неправильно, всегда разомкнуто.
Первое (т.е, 1 и L на пятиконтактном) - правильно, но только если к L не подведена фаза, то есть, нагреватель самого бойлера не используется.
Ещё раз - к бойлеру должны прийти ровно три провода - два от клемм термостата на котле и один - заземление, а больше никаких, иначе будут искры.
Тогда бойлер это просто гидроаккумулятор, и, в схеме с циркуляцией, ты можешь поместить в него термостат, управляющий котлом.
Правда, если с циркуляцией что-то случится, вся надежда на аварийное отключение котла.
В принципе, несложно сделать гальванически развязанный репитер термостата даже если бойлер работает как бойлер, но готовых я таких не видел.
Можно использовать реле, работающее как токовые клещи (current sensing relay | ac current switch | current operated switch), вроде этого:

Выбрать реле по макс. управляемому току, повесить на фазу (L) в бойлере. Если нужен большой ток, в каскаде с ещё одним реле (можно с solid state).

Расскажи точно, чего ты хочешь добиться? Что за чем включено (трубы и ёмкости, не провода :))

Ещё вопрос: проволока в плетёном термостойком кембрике уходит к термостату, а гибкий белый кабель с термопарой - к термометру, верно?
Это не связано с твоей задачей, но любопытно.

Добавлено спустя 58 минут 24 секунды:
Бинго!
Чёрный кабель на этих фото соединяет бойлер с котлом?




Тогда понятно, что ничего не работает, но (случайно) не сгорело.
Для начала - отключи от бойлера N и L (твои белый и синий) и изолируй их, либо отключи и в котле.
ПотОм - оранжевый на клеммах бойлера оставь где он есть, а чёрный перекинь на место L.
Тогда твой привод начнёт реагировать...
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#11 Скомутировать котёл и бойлер.

Сообщение »

Принял! Ближайшие пару дней быть там не планирую . :?

Вечером попробую ответить на твои вопросы.

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015
Контактная информация:

#12 Скомутировать котёл и бойлер.

Сообщение »

Хорошо. Сегодня-завтра я просмотрю внимательно инструкцию котла, - может, будут уточнения.

Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#13 Скомутировать котёл и бойлер.

Сообщение »

Скажу одно, привод не реагирует, пока он стоит работает отопление, если отсоединить работает бойлер. Выставить середку невозможно, присоединение не резьбовое.

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015
Контактная информация:

#14 Скомутировать котёл и бойлер.

Сообщение »

При том подключении проводов, что на фото, ничего иного не жди.

Кстати, я вижу, чего я не понимал: этот бойлер греется только котлом, у него нет своего нагревателя.

Система примерно такая, верно?

Скомутировать котёл и бойлер. - drazzy.jpg
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:

Красивое название у твоего трёхходового на фото... "тяжёлым басом ревёт fugas"

Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015
Контактная информация:

#15 Скомутировать котёл и бойлер.

Сообщение »

В перерыве почитал инструкции к котлу - всё можно сделать ещё проще.

Кстати, самые подробные - по-румынски, а я его не знаю...

Штука, о которой ты спрашивал - NTC термистор для бойлера.

Скомутировать котёл и бойлер. - proth.jpg
Его подключают на клеммы К8[7,8], полярность несущественна, и опускают в шахту вместо термостата.
Скомутировать котёл и бойлер. - prot2.jpg
Посмотри здесь, это бойлеры Протерм, рекомендованные для работы с котлами Cкат (Ray):

http://www.protherm.ru/pdf/instrukcyi/i ... 358032.pdf

http://www.protherm.ru/pdf/instrukcyi/i ... 115950.pdf

При этом надо настроить параметры D.7, D.20, D.22 и D.26 как сказано в инструкции.

Там плоховато описано, я вечером уточню в английской или чешской версии.