Скомутировать котёл и бойлер.
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26692
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
- Контактная информация:
#1 Скомутировать котёл и бойлер.
Суть в следующем: не оспоримое желание имею я, связать узами брака два разные создания.
Есть сомнения, не запалю ль я плату котелка коль подключу к нему болерок.
В картинках суть вопроса.
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26692
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
- Контактная информация:
#2 Скомутировать котёл и бойлер.
Вот спасибо за помощь, тихая поддержка это то чего не хватает.
Может не понятен вопрос? Тогда так, если подключить к разъему котла (указан на кортинке) термостат бойлера разъемы 1, 2?
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 3523
- Зарегистрирован: 04.05.2015
- Контактная информация:
#3 Скомутировать котёл и бойлер.
Попробую.
С данными уже лучше , но ещё недостаточно.
1. Термостат от бойлера (снят с...) будет в теле котла или ты хочешь управлять котлом, а сенсор управления использовать от бойлера?
Если второе, лучше не рискуй. Плата может и не сгореть, но только она .
2. Как устроен твой термостат? Настораживает надпись NTR. Возможно, имеют в виду NTC Resistor, т.е. термистор, у которого сопротивление падает с температурой.
Их часто используют как простые и не очень точные термометры, но они могут быть разных номиналов для бойлера и котла.
Обычно сопротивление при 20 градусах около 15 кОм, но это не закон.
Биметаллические термостаты - да, совместимы, но цоколёвка у них не такая, как у тебя на скане:
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 3523
- Зарегистрирован: 04.05.2015
- Контактная информация:
#4 Скомутировать котёл и бойлер.
Пересмотрел схему - похоже, что этот чешский термостат NTR (на правой картинке) таки бимет.
На схеме управления котлом тоже различают термистор NTC и термостат, то есть ожидают on/off на К9.
То есть, термостаты взаимозаменяемы.
Но мне не кажется здоровой мысль регулировать отопление Москвы по термометру в Питере, даже при юго-восточном ветре...
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#5 Скомутировать котёл и бойлер.
Duga, а что за бойлер,марка,литры?Вот на таких Дражицах есть отдельный термостат для
управления теплообменником.
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 755
- Зарегистрирован: 03.01.2011
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
#6 Скомутировать котёл и бойлер.
Duga, не боись, никого ты не спалишь. Для соединения бойлера с котлом тебе подойдет железяка вот такого типа, дешево и функционально
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26692
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
- Контактная информация:
#7 Скомутировать котёл и бойлер.
Не дал марку оборудования мой косяк.
Бойлер DRAZICE OKC 125 NTR, котёл Protherm (Протерм) Скат 9 K
Наружный термостат не предусмотрен, он встроен внутри под крышкой.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26692
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
- Контактная информация:
#9 Скомутировать котёл и бойлер.
Такое ощущение что твоя ссылка прошлый век.
http://www.protherm.ru/pdf/instrukcyi/i ... 116013.pdf
Чуть позже выложу фотки и ...
Добавлено спустя 47 минут 48 секунд:
Подключил сегодня после согласования с хозяином.
Ничего не произошло, то есть результат 0.
Показываю наглядно. Бойлер
Котёл
Привод трёхходового вентиля с оным в купе. Должен им управлять как я понимаю. Осталась ещё вот такая ... куда её пихать и к чему присоеденять-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 3523
- Зарегистрирован: 04.05.2015
- Контактная информация:
#10 Скомутировать котёл и бойлер.
Насчёт последней серой кишки - это, скорее всего, термистор от контроллера котла.
По твоей схеме, это либо К8[3,4] (скорее всего) , либо К8[7,8].
Чтобы убедиться, померяй сопротивление между красным и чёрным проводами, потом согрей медный щуп в ладони.
Если это датчик NTC, сопротивление должно падать.
Текст ниже - полезный, но сначала посмотри на "Бинго"
термостат бойлера разъемы 1, 2? |
Второе - неправильно, всегда разомкнуто.
Первое (т.е, 1 и L на пятиконтактном) - правильно, но только если к L не подведена фаза, то есть, нагреватель самого бойлера не используется.
Ещё раз - к бойлеру должны прийти ровно три провода - два от клемм термостата на котле и один - заземление, а больше никаких, иначе будут искры.
Тогда бойлер это просто гидроаккумулятор, и, в схеме с циркуляцией, ты можешь поместить в него термостат, управляющий котлом.
Правда, если с циркуляцией что-то случится, вся надежда на аварийное отключение котла.
В принципе, несложно сделать гальванически развязанный репитер термостата даже если бойлер работает как бойлер, но готовых я таких не видел.
Можно использовать реле, работающее как токовые клещи (current sensing relay | ac current switch | current operated switch), вроде этого:
Выбрать реле по макс. управляемому току, повесить на фазу (L) в бойлере. Если нужен большой ток, в каскаде с ещё одним реле (можно с solid state).
Расскажи точно, чего ты хочешь добиться? Что за чем включено (трубы и ёмкости, не провода )
Ещё вопрос: проволока в плетёном термостойком кембрике уходит к термостату, а гибкий белый кабель с термопарой - к термометру, верно?
Это не связано с твоей задачей, но любопытно.
Добавлено спустя 58 минут 24 секунды:
Бинго!
Чёрный кабель на этих фото соединяет бойлер с котлом?
Тогда понятно, что ничего не работает, но (случайно) не сгорело.
Для начала - отключи от бойлера N и L (твои белый и синий) и изолируй их, либо отключи и в котле.
ПотОм - оранжевый на клеммах бойлера оставь где он есть, а чёрный перекинь на место L.
Тогда твой привод начнёт реагировать...
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26692
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
- Контактная информация:
#11 Скомутировать котёл и бойлер.
Принял! Ближайшие пару дней быть там не планирую .
Вечером попробую ответить на твои вопросы.
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 3523
- Зарегистрирован: 04.05.2015
- Контактная информация:
#12 Скомутировать котёл и бойлер.
Хорошо. Сегодня-завтра я просмотрю внимательно инструкцию котла, - может, будут уточнения.
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26692
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
- Контактная информация:
#13 Скомутировать котёл и бойлер.
Скажу одно, привод не реагирует, пока он стоит работает отопление, если отсоединить работает бойлер. Выставить середку невозможно, присоединение не резьбовое.
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 3523
- Зарегистрирован: 04.05.2015
- Контактная информация:
#14 Скомутировать котёл и бойлер.
При том подключении проводов, что на фото, ничего иного не жди.
Кстати, я вижу, чего я не понимал: этот бойлер греется только котлом, у него нет своего нагревателя.
Система примерно такая, верно?
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:Красивое название у твоего трёхходового на фото... "тяжёлым басом ревёт fugas"
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 3523
- Зарегистрирован: 04.05.2015
- Контактная информация:
#15 Скомутировать котёл и бойлер.
В перерыве почитал инструкции к котлу - всё можно сделать ещё проще.
Кстати, самые подробные - по-румынски, а я его не знаю...
Штука, о которой ты спрашивал - NTC термистор для бойлера.
Его подключают на клеммы К8[7,8], полярность несущественна, и опускают в шахту вместо термостата. Посмотри здесь, это бойлеры Протерм, рекомендованные для работы с котлами Cкат (Ray):http://www.protherm.ru/pdf/instrukcyi/i ... 358032.pdf
http://www.protherm.ru/pdf/instrukcyi/i ... 115950.pdf
При этом надо настроить параметры D.7, D.20, D.22 и D.26 как сказано в инструкции.
Там плоховато описано, я вечером уточню в английской или чешской версии.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя