Здравствуйте!

Решил самостоятельно заменить канализационные трубы в квартире (исключая стояк).

Подскажите, пожалуйста, чем и как герметизировать соединения труб. Планирую использовать обычные серые пластиковые трубы.

Имею опыт неудачной установки унитаза. Силиконовый герметик не пожалел, но течь все-равно появилась (через пару месяцев).

Хотелось бы избежать таких проблем.

Спасибо!

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Генеральный сантехник
Сообщения: 22516
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.

Герметизация канализационных труб

Сообщение »

Имею опыт неудачной установки унитаза.
romb писал(а):
Решил самостоятельно заменить канализационные трубы
romb писал(а):
:good2: Здесь есть темы ...

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49

Герметизация канализационных труб

Сообщение »

Канализация ни как не герметизируется дополнительно,при сборке используется специальная смазка для

легкости сборки разборки и всё.

Eppur si muove!
Новичoк
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 13.07.2015

Герметизация канализационных труб

Сообщение »

монтана,

Совершил ошибку, хочу учесть ее в будущем.

викинг,

Посмотрел имеющуюся канализацию, видно что что-то использовали на стыках. Без дополнительной герметизации как-то боязно.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62

Герметизация канализационных труб

Сообщение »

Без дополнительной герметизации как-то боязно.
romb писал(а):
Мы же делаем. :)

Не думай что другие не думают.
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

Герметизация канализационных труб

Сообщение »

Без дополнительной герметизации как-то боязно.
romb писал(а):
Это фобия(просто боязнь чего-либо)

Уплотнительные кольца SBR прекрасно справляются без всяких герметиков

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Новичoк
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 13.07.2015

Герметизация канализационных труб

Сообщение »

Спасибо все за ответы! Буду собирать без дополнительной герметизации.

Возник еще один вопрос: как состыковать горизонтальную трубу 50мм с трубой такого же диаметра но с уклоном 3см/м?

Смотрите картинку.

Герметизация канализационных труб - uklon.JPG
Сантехник
Сообщения: 15709
Зарегистрирован: 11.11.2009

Герметизация канализационных труб

Сообщение »

но с уклоном 3см/м?
romb писал(а):
В раструбах выведется нужный уклон.

90° или 45° ? Если будет открытая разводка ,то достаточно и 90°. Если в стену или высокий короб ,то 45° .

"Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!"
Станислав Ежи Лец


"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
Гость

Герметизация канализационных труб

Сообщение »

А стояк-то чугун или пластик? У пластика 110 подводящие раструбы уже под нужным углом.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Новичoк
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 13.07.2015

Герметизация канализационных труб

Сообщение »

А стояк-то чугун или пластик? У пластика 110 подводящие раструбы уже под нужным углом.
Гость писал(а):
Стояк пластиковый. На картинке 01 виден отвод который находится за стеной. Вроде без уклона, но не уверен.

Разобрав шкаф за унитазом обнаружил подтеки на стояке. При этом квартир надо мной нет.

Вопрос 1: получится ли заменить сектор стояка не трогая то что выше и ниже?

Заодно спрошу и про холодную воду

Вопрос 2: можно ли укоротить трубу ХВС и прямо на нее (без отвода, но через переходник 1" -> 3/4" - тем самым обойтись без сварки) установить счетчик и всё остальное?

Напор холодной воды в квартире часто очень слабый. Полагаю что из-за того что моя квартира последняя на трубе.

Улучшится ли напор если вместо существующей 1/2 трубы поставить 3/4?

Герметизация канализационных труб - 01.jpg
Картинка №2 - стояк ХВС
Новичoк
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 13.07.2015

Герметизация канализационных труб

Сообщение »

Узнал что счетчики можно устанавливать только на 1/2".

Так что второй вопрос отпал.

По канализационному стояку. Может я не понятно задал вопрос.

Я хотел узнать позволит ли эластичность труб (в частности той трубы которая выходит из потолка) согнуть и вставить новые трубы на замену старых.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1193
Зарегистрирован: 29.05.2013
Откуда: г.Иваново
Возраст: 44

Герметизация канализационных труб

Сообщение »

с помощью компенсатора все получится

Герметизация канализационных труб - kompensacionnyj_1321431524.jpg
сантехник-монтажник т.+79158274452
Сантехник
Сообщения: 15709
Зарегистрирован: 11.11.2009

Герметизация канализационных труб

Сообщение »

подтеки на стояке
romb писал(а):
Похоже на течь кондесата из-под крышки ревизии.Проверь есть ли прокладка в крышке и протянута ли она.

"Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!"
Станислав Ежи Лец


"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
Новичoк
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 13.07.2015

Герметизация канализационных труб

Сообщение »

Вячеслав Геннадьевич,

Отлично! Не знал о существовании такой штуки. Спасибо!

San-Remo,

Абсолютно точно! Оказалось капает из ревизии. Спасибо!