Текут радиаторы KERMI
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
ученик 1
Текут радиаторы KERMI
В нижней части радиаторов KERMI ржавые пятна, через них - течь. В чем причина? система закрытая, в эксплуатации - 1 год.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Текут радиаторы KERMI
В чем причина? |
Их толщину 1.25мм оберегать нужно,а вы их под поезд кинули с отсутствием
водоподготовки
Всё зависит от качества теплоносителя
-
ученик 1
Текут радиаторы KERMI
Это в центральной системе (магистральной), у них вода нормальная, да и фактически стенка радиатора 1,0, что не соответствует Тех паспорту, однако, на самих радиаторах написано, что они керми и куплены в магазине.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Текут радиаторы KERMI
фактически стенка радиатора 1,0, что не соответствует Тех паспорту |
у них вода нормальная |
У вас кислород кишит в теплоносителе
И уровень pH не соответствует данным радиаторам
Это на вскидку
Хотя брак радиаторов тоже не отбрасываю
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
-
ученик 1
Текут радиаторы KERMI
на самом деле они не старые, на почему - то за пол года они все так проржавели....
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
Текут радиаторы KERMI
в эксплуатации - 1 год. |
за пол года |
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Текут радиаторы KERMI
Или это не КЕРМИ, или у вас соляная кислота в качестве теплоносителя. Установил керми - вагон. 10 и 12 лет есть клиенты - и хоть бы кыш! Ни о Ph воды ни о другом геморрое никогда не задумывался...
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Текут радиаторы KERMI
Я прекрасно знаю и видел что способен сотворить со сталью неподготовленный
теплоноситель
При толщине 1.25 стали и через несколько месяцев может фольга образоваться
Всё зависит от теплоносителя
Астар показывал фотки на нашем форуме,как спустя 10-13 лет на ЦО летят Керми
у него в Саратове
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 0 гостей