стык без резинки или с вывернутой

Форумы по канализации. Установка, эксплуатация, промывка, ремонт канализации. Схемы подключения канализационных систем.

Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 241
Зарегистрирован: 26.02.2014
Откуда: Архангельск
Возраст: 39
Контактная информация:

#1 стык без резинки или с вывернутой

Сообщение »

Здравствуйте!

Как может повести себя неправильно смонтированный стык на 110 трубе канализации на стояке на 5 этаже в девятиэтажке, и при каких условиях?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62
Контактная информация:

#2 стык без резинки или с вывернутой

Сообщение »

Как минимум вонять будет, при залповых сбросах с верхних этажей возможно и подтекание.

Не думай что другие не думают.
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 241
Зарегистрирован: 26.02.2014
Откуда: Архангельск
Возраст: 39
Контактная информация:

#3

Сообщение »

Заказчик говорит что ручьем текло у соседа. Запаха не было. Вчера стояк был зашит и появилась к вечеру течь.

Пока основная версия - это слишком жесткая прокладка ревизии.

Покупал на прошлой неделе - было кольцо мягкое резиновое. В этой ревизии была жесткая прокладка, как под давление. Сегодня она была промазана герметиком с двух сторон и затянута снова.

Ручей у соседа снизу появился, возможно, из-за того, что вата набрала воду и начала оседать и проливаться обильно из ваты. Передняя стенка у ревизии могла успеть подсохнуть, пока нет водоотведения. При осмотре заказчиком под ревизией было сухо. За ревизией было мокрая труба и вата.

стык без резинки или с вывернутой - 20150221_130800.jpg
стык без резинки или с вывернутой - orF8c3I0HQY.jpg
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 42
Контактная информация:

#4 стык без резинки или с вывернутой

Сообщение »

На ПП канализации бывают трещины в раструбах и дефекты литья в самих трубах и фитингах, практически сквозные. Или есть стык без резинки, о котором известно?

Цена свободы - постоянная бдительность!

Новая тема Ответить

Вернуться в «Канализация»

Кто сейчас на конференции