Распрессовка комбинированной муфты PP
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19.02.2015
- Контактная информация:
#1 Распрессовка комбинированной муфты PP
Здравствуйте!
Подскажите, от чего может сломаться комбинированная муфта РР.
Мастер поменял два стояка на РР, полотенцесушитель, врезал водосчетчики. Дальше занимались канализацей и потом хотели продолжить разводку. Через сутки на стояке ХВС муфта развалилась, водосчетчик упал и сломался. Латунная вставка выпала из полипропиленовой облочки.
Вопрос, в чем может быть причина этого (не хотелось бы еще раз топить соседей)?. Некачественное изделие, ошибка при монтаже или др. Можно ли ее свернуть при установке, какой должен быть момент затяжки? Удивило, что боковая поверхность (которая в прессовывается в пластик) гладкая, без проточек, бортиков (?), только на конце упоры. На ней написано ROSTURPLAST. Информации конкретной по изделию на сайте производителя не нашел..может подделка..
Заранее спасибо.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#2 Распрессовка комбинированной муфты PP
в чем может быть причина этого |
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1155
- Зарегистрирован: 17.11.2012
- Откуда: приморье Уссурийск-Владивосток
- Возраст: 37
- Контактная информация:
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
- Контактная информация:
#4 Распрессовка комбинированной муфты PP
муфта развалилась, водосчетчик упал и сломался. |
или др. |
тоже руку приложил
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 755
- Зарегистрирован: 03.01.2011
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
#5 Распрессовка комбинированной муфты PP
Работяга не ангел конечно, но причина аварии - качество материала, что впрочем не снимает ответственности с работяги.
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
- Контактная информация:
#6 Распрессовка комбинированной муфты PP
не снимает ответственности с работяги. |
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 755
- Зарегистрирован: 03.01.2011
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#8 Распрессовка комбинированной муфты PP
В теме Wavin Ekoplastik показаны в сравнениях подобные ппр фитинги
от нескольких производителей
Попробуйте скажим у чехов отделить латунную часть от ппр
Я в тисках упарился,а вы говорите при закручивании на месте
Или скажим у немцев,вообще можно не заикаться
Да этот сантехник бы и шведками N3 на месте не смог бы подобное сотворить
как на этих фото с качественным подобным ппр фитингом с латунным вкладышем
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
- Контактная информация:
#9 Распрессовка комбинированной муфты PP
Я в тисках упарился, а вы говорите при закручивании на месте |
ROSTURPLAST |
Вообще не слышал о российских фитингах......
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
- Контактная информация:
#10 Распрессовка комбинированной муфты PP
Похоже одна и та же лавочка ...
-
Гость
#11 Распрессовка комбинированной муфты PP
Муфты, которые оставались, сдали обратно в магазин. Заменили на муфты на более дорогие. Вторую муфту ради интереса распили, в ней латунная вставка оказалась с проточками на боковой поверхности (!), а не гладкая как на первой. Т.е. первая муфта явный брак!!!!
Напрашивается вывод: низкая организация производства и ОТК в данной "шарашке" ROSTURPLAST.
Всем спасибо за консультацию.
ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ!!!!!!
-