быстро забивает теплообменники.

Форум по водоснабжению и системам водопровода. Монтаж, эксплуатация, ремонт и проектирование водоснабжения. Делимся опытом.

Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo

Новичoк
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29.01.2015

быстро забивает теплообменники.

Сообщение »

Санкт-Петербург. Дому 4 года. Закрытая система ГВС (подогрев холодной воды в горячую). Стояки из полипропилена, полотенцесушила изначально из нержавейки (сейчас, надеюсь, также). В прошлом году начали раз в 3-4 месяца забиваться ржавчиной теплообменники. Летом промыли, примерно через 2 месяца по требованию теплоснабжающей организации вскрыли несколько, увидел, что на пластинах, на домовой стороне уже есть рыжий налет. На сегодняшний день половина домов находящихся в обслуживании в часы водоразбора недополучает нормальную температуру ГВС. При промывке теплообменников обратным ходом воды вылетает большое количество грязи (ржавчины) и в течении нескольких часов жильцы жалуются на ржавую горячую воду. Из чего я делаю вывод, что отложения ржавчины не только в теплообменниках, а также и в лежаках, а при выбивании грязи из теплообменников я отрываю эти отложения со дна труб. Кто-нибудь находил выход из этой ситуации??

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

быстро забивает теплообменники.

Сообщение »

ттехник,

Вы гоните холодную воду из гор.сетей через теплообменник

и удивляетесь откуда у вас ржавчина и отложения

Забывные мы люди в России

Кислород,углекислый газ,железо-Дядя Петя будет удалять

из холодной воды?

Железо с кислородом вступает в реакцию при нагревании

и выпадает в осадок,отсюда ваша ржавая вода и отложения

в пластинах теплообменника

Котельные занимаются водоподготовкой и делают

доэрацию,чтоб к вам приходило

добротное теплоснабжение на первичные контура

А на вторичных контурах,Звинямс,

но это уже ваши заботы

Коль такие проблемы,установите

хотя бы сепаратор для начала

:)

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Новичoк
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29.01.2015

быстро забивает теплообменники.

Сообщение »

Я ж вроде написал, что в системе все элементы устойчивы к окислению, а ржавчины с каждым годом больше и больше. В одном из ИТП стояла черная труба, через 1,5 года пошли свищи. В другом доме монтажники съэкономили и поставили черные полотенцесушила, когда их снималь (через 1,5-2) года некоторые разваливались в руках сантехников. Поэтому, все что могло сгнить уже сгнило, а ржавчины с каждым годом всё больше. Почему?

Да собственно вопрос даже не в том, почему это происходит, а как очистить систему от этого осадка. Может быть как-то промыть или продуть трубы. все трубы или достаточно только лежаки. Илиможет быть существует какой нибудь фильтр тонкой очистки, недающий высокого сопротивления, который можно установить на циркуляции?

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

быстро забивает теплообменники.

Сообщение »

Я ж вроде написал, что в системе все элементы устойчивы к окислению, а ржавчины с каждым годом больше и больше
ттехник писал(а):
Вы хорошо прочитали что я написал?

Вот ещё раз перечитайте внимательно

Дело не в ваших трубах,теплообменнике,пс

Вы хоть золотые трубы поставьте,а ржавчина как была у вас

так и будет

Железо в самой воде находится,кислород в самой воде находится и т.д до входа в ваш вторичный контур гвс,при этом хвс

может быть аки слеза младенца,

но это обманчивое явление

При нагреве воды происходит реакция двухвалентного железа

с кислородом

Распилите ваши ппр трубы и вы увидите,что они все коричневатого

или рыжего цвета

внутри,при этом они не корродируют

Распилите ваш пс из нержавки и вы увидите рыжеватый налёт внутри

Никакими трубами вы не справитесь

с образованием ржавчины в воде

Водоподготовкой занимайтесь,

сделайте хим.анализ хвс

Изображение

Изображение

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Новичoк
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19.02.2015
Откуда: UnknowCity
Возраст: 34

быстро забивает теплообменники.

Сообщение »

можно попробовать сделать байпасную линию на которой будет еще один теплообменник, он будет работать когда другой будет находиться на чистке и наоборот. А чистить их нужно будет частенько.

либо поставить систему фильтров в самой квартире, дороговато но как вариант