Перепады давления горячей воды

Сообщение »

Пожалуйста, подскажите может ли такое быть!!!

Два месяца назад, начались очень сильные перепады давления горячей воды. То напор нормальный, то еле-еле, то его вообще нет. У нас 12ти этажный дом, и живу я на 12 этаже. Значит вызвали местного сантехника, он пришел посмотрел, почистил фильтр, и все. После этого ничего не улучшилось!! Вызвали повторно, пришел другой сантехник посмотрел и сказал, что надо менять кран, т.к. он старый, и может быть забит. А при замене крана, нужно вызывать мастера который снимет пломбы на счетчике, и обратно запломбирует.

Так вот, подскажите есть ли, вообще смысл менять этот кран???

Если да, то обязательно ли трогать счетчик??

И как считаете, это у нас какие-то проблемы, или они не дают нормального давления горячей воды??

Перепады давления горячей воды - DSCN4392.JPG
Перепады давления горячей воды - DSCN4389.JPG
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

Перепады давления горячей воды

Сообщение »

Так вот, подскажите есть ли, вообще смысл менять этот кран???
loginza6915 писал(а):
Это только откручивание кран буксы на этом вентиле даст ответ
Если да, то обязательно ли трогать счетчик??
loginza6915 писал(а):
Достаточно накидную гайку открутить на входе в счётчик
И как считаете, это у нас какие-то проблемы, или они не дают нормального давления горячей воды??
loginza6915 писал(а):
Всё может быть,это по месту нужно разбираться

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Новичoк
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29.01.2015

Перепады давления горячей воды

Сообщение »

Возможно надо почистить фильтр в ИТП на подмесе воды с обратного трубопровода. Поинтересуйтесь у соседей, если у них тоже, что и у вас, то проблема скорее всего в этом. Если в вашем доме закрытая система ГВС, то забился фильтр по холодной воде перед теплообменником системы ГВС. Если 2 месяца назад ваш дом переключили на питание от другой котельной, то возможно давление в обратной трубе тепловой сети стало ниже прежнего, это можно узнать у диспетчера тепловых сетей района.

Генеральный сантехник
Сообщения: 22516
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.

Перепады давления горячей воды

Сообщение »

ттехник,

Страшно то ... дело либо в вентиле , либо в фитингах мп ...

короче в квартире рыть надо ...

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...