оцените жесть

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Новичoк
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 09.01.2014
Откуда: Краснодар
Возраст: 32

оцените жесть

Сообщение »

Доброго времени суток друзья, оцените работу сантехников, ну заодно и мою, (то на что буду переделывать)

подача на радиаторы первого и второго этажа общая ду 32, так же и с теплым полом, а от коллеторов развели 15 трубой.

общий план.
отметил цветом где что, а то без бутылки не разберешься.
заготовка-Model 2.0 А3.pdf
коллектор который справа это на 1 контур теплого пола в ванной)) как вам такая схема? прораб  буквально заставил сантехников сделать по такой схеме сказав что у него дома все работает именно так.
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 07.01.2014

оцените жесть

Сообщение »

Насос так нельзя ставить!!! Только в горизонтальной плоскости ось ротора должна находиться! Твой прораб ...., мягко говоря :negative:

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

оцените жесть

Сообщение »

Насос так нельзя ставить!!!
VOIN67 писал(а):
Угробит насос,почешет тыковку,в следующий раз правильно установит

:)

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 07.01.2014

оцените жесть

Сообщение »

А что, в котле нет насоса? Зачем ещё 2?

И что ещё за 15-я труба?

И уж совсем наконец - коллектора эти такое г.., простите. Менял недавно с большим напрягом, т.к мороз на улице. Текут штоки у них. И ничего не подтянуть не поменять, только в сборе весь...

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Мастер-сантехник
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 03.01.2011
Откуда: Киев

оцените жесть

Сообщение »

VOIN67, сообщи пожалуйста на всякий случай имя производителя этого коллектора

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 07.01.2014

оцените жесть

Сообщение »

имя производителя этого коллектора
сантехник Ваня писал(а):
В душе не е... Я только с начала этой зимы их поменял 3 штуки. Марку это или хозяин или ЭАК могут сказать. Но вид этот меня в дрожь вводит. :sad:

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
volk-ks

оцените жесть

Сообщение »

Насосов натыкали - жуть. балансировку замучаетесь делать. я бы поставил стрелку и насосы на тп и радиаторы. И котлу легче и системе.

вот так типа)