Всем день добрый. Давненько я не появлялся здесь- не было поводов. А на днях нарисовалась проблемка, вернее уже с начала ноября, но пытался сам разобраться- не смог.

Ситуация такая. До этого отопительного сезона конкретно наше заведение отапливала одна котельная, которая выдавала: давление на подаче 4.2-4.4, температуру на подаче порядка 65 градусов; обратка- 2.5-2.7атм, температуру- 50-55, по показаниям теплосчётчика. В этом году отопитель поменялся: давление на подаче 4.9-5.2, температуру на подаче порядка 78 градусов; обратка- 4.6-4.9атм, температуру- 50-55. С самого начала но возникли определённые минусы, а именно: на двух объектах в помещениях радиаторы упорно не хотят греться, точнее греет половина, другая половина не хочет. Потом котельная видимо наладила перепад, потому как в этих объектах отопление ЗАРАБОТАЛО!!! (чему был я очень рад!), но счастье длилось так не долго, примерно 5-6 дней, а потом и до сих пор ситуация прежняя.

Подробнее по объектам. На первом диаметры подачи и обратки по 50мм, обе идут по коридору на высоте около полуметра и к последним помещениям снижаются до уровня пола, а к этим помещениям уходят под пол (чтоб дверь открывалась видимо, варили очень давно) и уже в нём снова выходят на уровень пола. Так вот, до опускания под пол и магистраль и радиаторы греют, а вот в другом помещении- уже нет. Я пробовал прижать обратку задвижкой Ду50, оставлял на винте витка 4- результат нулевой. Кмк, вся проблема родилась из-за недостаточного перепада давлений в магистралях. Или я не прав? Все прошлые годы со старой котельной такой проблемы не было в принципе.

По второму объекту. Подключение идёт из колодца на глубине около метра, магистрали обе Ду25, в самом здании диаметры труб увеличиваются до Ду40 и идут по помещениям вдоль стен на уровне: обратка практически по полу, подача около 700мм. Все радиаторы (9) подключены отводами Ду15. Так вот, четыре радиатора греются справно, другие 5- совсем нет, как отрезало.

Ребята, подскажите- как мне решать свои проблемы?

Хотели как лучше, а вышло как всегда
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Cантехник-любитель
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 24.04.2010
Откуда: ЦФО

Проблема с отоплением

Сообщение »

Вчера прошёлся по теплотрассе до отпайки в наше учреждение и вот что заметил: на магистрали в нашу сторону сидит ещё 5-ти этажный дом- короче два объекта на трассе Ду125. И общие задвижки в нашу сторону прикрыты! Хвосты штоков торчат примерно по 8 витков. А уже конкретно ко мне прикрыта ещё и обратка Ду100, хвост штока ещё короче- витков 6!

Это может повлиять на мой внутренний тепловой режим?

Хотели как лучше, а вышло как всегда
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

Проблема с отоплением

Сообщение »

А какая у вас арматура в обвязке радиаторов?

:???:

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Cантехник-любитель
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 24.04.2010
Откуда: ЦФО

Проблема с отоплением

Сообщение »

Большей частью Ду15.

А вообще, где именно Вы имеете ввиду?

Хотели как лучше, а вышло как всегда
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

Проблема с отоплением

Сообщение »

где именно
doc177 писал(а):
Я же написал:
в обвязке радиаторов
Эак писал(а):
У вас есть на каждом радиаторе: краны,вентиля,клапана?

:???:

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Cантехник-любитель
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 24.04.2010
Откуда: ЦФО

Проблема с отоплением

Сообщение »

Нет вообще!!! Вы клоните к их поголовной установке? Так ведь с прежней котельной таких заморочек не было и в помине! Видимо придётся искать резервы у себя, я так понимаю? На каждом регистре (радиаторе) устанавливать хотя бы один запорный вентиль (кран)?

Хотели как лучше, а вышло как всегда
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

Проблема с отоплением

Сообщение »

Нет вообще!!!
doc177 писал(а):
Плохо
Вы клоните к их поголовной установке?
doc177 писал(а):
Да
Так ведь с прежней котельной таких заморочек не было и в помине
doc177 писал(а):
Возможно параметры были приемлемые и ветку вашу протягивало целиком

А эта котельная вам другие параметры выдаёт и требуется балансировка,

чтоб целикои протягивало

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Cантехник-любитель
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 24.04.2010
Откуда: ЦФО

Проблема с отоплением

Сообщение »

Где оптимально ставить запорную на радиаторах: подача или обратка? Понятно- лучше и там, и там. Но, за неимением достаточных средств нужно выбрать один вариант.

Хотели как лучше, а вышло как всегда
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

Проблема с отоплением

Сообщение »

В вашем случаи,достаточно установить по одному вентилю или клапану

на радиатор,чтоб была возможность прижать

подача или обратка?
doc177 писал(а):
На подаче ставьте

:)

(Шаровые краны не ставьте)

У вас воздухоотводчики стоят

на верхних точках?

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Cантехник-любитель
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 24.04.2010
Откуда: ЦФО

Проблема с отоплением

Сообщение »

У вас воздухоотводчики стоятна верхних точках?
Эак писал(а):
А как же!

Хотели как лучше, а вышло как всегда
Cантехник-любитель
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 24.04.2010
Откуда: ЦФО

Проблема с отоплением

Сообщение »

Всем привет и всех с Новым годом!!!

Ребята, я наладил отопление в тех двух помещениях!!! Имеющаяся запорная арматура помогла распределить потоки тепла, так сказать у богатых взял немного и отдал бедным ;-) Теперь все греются и все довольны :)

Но возникла другого рода проблемка, даже не проблема, а так пожелание. Теплосчётчик, зараза, много считает, вернее, скорее всего, он считает как раз таки правильно, но для меня и это много. Хочется убавить количество калорий. Кто что может предложить в решении? Пробовал убавить прокачку, но тогда в первую очередь страдают эти самые два объекта- холодает.

Хотели как лучше, а вышло как всегда
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1155
Зарегистрирован: 17.11.2012
Откуда: приморье Уссурийск-Владивосток
Возраст: 37

Проблема с отоплением

Сообщение »

после теплосчетчиков все утеплено? потерь тепла нет? может быть радиаторы где нибудь в холодном помещении стоят? типа как в подъездах (почти на улице.) утепляй помещение. чтобы был маленький теплосъем. больше никак.

сантехник
+7924 323 1010
Cантехник-любитель
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 24.04.2010
Откуда: ЦФО

Проблема с отоплением

Сообщение »

Не-е, тут всё в порядке. Имел ввиду какое-то вмешательство в работу расходомеров с целью уменьшения показаний...

Хотели как лучше, а вышло как всегда
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1155
Зарегистрирован: 17.11.2012
Откуда: приморье Уссурийск-Владивосток
Возраст: 37

Проблема с отоплением

Сообщение »

нууу. только если незаконное.

сантехник
+7924 323 1010
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

Проблема с отоплением

Сообщение »

вмешательство в работу расходомеров с целью уменьшения показаний
doc177 писал(а):
В России не соскучаешься

:-D :-D :-D

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.

Вернуться в «Отопление»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей