Всем день добрый. Давненько я не появлялся здесь- не было поводов. А на днях нарисовалась проблемка, вернее уже с начала ноября, но пытался сам разобраться- не смог.
Ситуация такая. До этого отопительного сезона конкретно наше заведение отапливала одна котельная, которая выдавала: давление на подаче 4.2-4.4, температуру на подаче порядка 65 градусов; обратка- 2.5-2.7атм, температуру- 50-55, по показаниям теплосчётчика. В этом году отопитель поменялся: давление на подаче 4.9-5.2, температуру на подаче порядка 78 градусов; обратка- 4.6-4.9атм, температуру- 50-55. С самого начала но возникли определённые минусы, а именно: на двух объектах в помещениях радиаторы упорно не хотят греться, точнее греет половина, другая половина не хочет. Потом котельная видимо наладила перепад, потому как в этих объектах отопление ЗАРАБОТАЛО!!! (чему был я очень рад!), но счастье длилось так не долго, примерно 5-6 дней, а потом и до сих пор ситуация прежняя.
Подробнее по объектам. На первом диаметры подачи и обратки по 50мм, обе идут по коридору на высоте около полуметра и к последним помещениям снижаются до уровня пола, а к этим помещениям уходят под пол (чтоб дверь открывалась видимо, варили очень давно) и уже в нём снова выходят на уровень пола. Так вот, до опускания под пол и магистраль и радиаторы греют, а вот в другом помещении- уже нет. Я пробовал прижать обратку задвижкой Ду50, оставлял на винте витка 4- результат нулевой. Кмк, вся проблема родилась из-за недостаточного перепада давлений в магистралях. Или я не прав? Все прошлые годы со старой котельной такой проблемы не было в принципе.
По второму объекту. Подключение идёт из колодца на глубине около метра, магистрали обе Ду25, в самом здании диаметры труб увеличиваются до Ду40 и идут по помещениям вдоль стен на уровне: обратка практически по полу, подача около 700мм. Все радиаторы (9) подключены отводами Ду15. Так вот, четыре радиатора греются справно, другие 5- совсем нет, как отрезало.
Ребята, подскажите- как мне решать свои проблемы?
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 24.04.2010
- Откуда: ЦФО
Проблема с отоплением
Вчера прошёлся по теплотрассе до отпайки в наше учреждение и вот что заметил: на магистрали в нашу сторону сидит ещё 5-ти этажный дом- короче два объекта на трассе Ду125. И общие задвижки в нашу сторону прикрыты! Хвосты штоков торчат примерно по 8 витков. А уже конкретно ко мне прикрыта ещё и обратка Ду100, хвост штока ещё короче- витков 6!
Это может повлиять на мой внутренний тепловой режим?
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Проблема с отоплением
А какая у вас арматура в обвязке радиаторов?
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 24.04.2010
- Откуда: ЦФО
Проблема с отоплением
Большей частью Ду15.
А вообще, где именно Вы имеете ввиду?
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Проблема с отоплением
где именно |
в обвязке радиаторов |
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 24.04.2010
- Откуда: ЦФО
Проблема с отоплением
Нет вообще!!! Вы клоните к их поголовной установке? Так ведь с прежней котельной таких заморочек не было и в помине! Видимо придётся искать резервы у себя, я так понимаю? На каждом регистре (радиаторе) устанавливать хотя бы один запорный вентиль (кран)?
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Проблема с отоплением
Нет вообще!!! |
Вы клоните к их поголовной установке? |
Так ведь с прежней котельной таких заморочек не было и в помине |
А эта котельная вам другие параметры выдаёт и требуется балансировка,
чтоб целикои протягивало
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 24.04.2010
- Откуда: ЦФО
Проблема с отоплением
Где оптимально ставить запорную на радиаторах: подача или обратка? Понятно- лучше и там, и там. Но, за неимением достаточных средств нужно выбрать один вариант.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Проблема с отоплением
В вашем случаи,достаточно установить по одному вентилю или клапану
на радиатор,чтоб была возможность прижать
подача или обратка? |
(Шаровые краны не ставьте)
У вас воздухоотводчики стоят
на верхних точках?
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 24.04.2010
- Откуда: ЦФО
Проблема с отоплением
У вас воздухоотводчики стоятна верхних точках? |
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 24.04.2010
- Откуда: ЦФО
Проблема с отоплением
Всем привет и всех с Новым годом!!!
Ребята, я наладил отопление в тех двух помещениях!!! Имеющаяся запорная арматура помогла распределить потоки тепла, так сказать у богатых взял немного и отдал бедным Теперь все греются и все довольны
Но возникла другого рода проблемка, даже не проблема, а так пожелание. Теплосчётчик, зараза, много считает, вернее, скорее всего, он считает как раз таки правильно, но для меня и это много. Хочется убавить количество калорий. Кто что может предложить в решении? Пробовал убавить прокачку, но тогда в первую очередь страдают эти самые два объекта- холодает.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1155
- Зарегистрирован: 17.11.2012
- Откуда: приморье Уссурийск-Владивосток
- Возраст: 37
Проблема с отоплением
после теплосчетчиков все утеплено? потерь тепла нет? может быть радиаторы где нибудь в холодном помещении стоят? типа как в подъездах (почти на улице.) утепляй помещение. чтобы был маленький теплосъем. больше никак.
+7924 323 1010
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 24.04.2010
- Откуда: ЦФО
Проблема с отоплением
Не-е, тут всё в порядке. Имел ввиду какое-то вмешательство в работу расходомеров с целью уменьшения показаний...
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1155
- Зарегистрирован: 17.11.2012
- Откуда: приморье Уссурийск-Владивосток
- Возраст: 37
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Проблема с отоплением
вмешательство в работу расходомеров с целью уменьшения показаний |