потеря давления в системе отопления из за теплого пола
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 02.12.2014
- Откуда: UnknowCity
- Возраст: 50
потеря давления в системе отопления из за теплого пола
Подскажите пожалуйста, что можно сделать со следующей проблемой.
У меня стоит газовый котел вайланд (одноконтурный) к нему подключено общее отопление ( радиаторы) и водяной теплый пол на первом этаже 3 контура ( 2 контура по 40 м и один 55 м).
Проблема заключается в следующем:
Когда работает только отопление через радиаторы, то давление в системе отопления не падает, когда я включаю теплый пол, давление падает менее чем за сутки до критической отметки и даже до отключения котла. При этом нагревается только один контур теплого пола ( расходомер на нем показывает 3,5 лит , длина 40 м), остальные контура остаются холодными ( расходомер от 1 до 0).
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 15.11.2013
- Откуда: Россия. СПб
- Возраст: 65
потеря давления в системе отопления из за теплого пола
1. Падает давление. Если нет протечек, то причина только в том что при вкл.тепл.пола т.носитель остывает (начинает греть бетонн.плиту- что долго и много тепла)), и уменьшается в объеме. Обычное дело. Причем уменьшается так что его перестает хватать (запаса в расширит.баке) и оно падает. Причины: 1. Мал расш.бак в котле. 2.Бак неисправен, или просто мало в нем давление. Как лечить: 1. Добавить в с-му лишний внешний бак, хотя бы на 10 л. 2, проверить давление в баке котла, может стравило, может неисправен бак (порвалась мембрана)
Не греют контура т.пола. Причины: 1.Наверное контура тупо сделаны без смесит.узла и своего насоса. Просто идут от котла как обычно типа как в радиаторы. Но в этом случае т.носитель и не пойдет в контура, зачем, т.к. большое гидр.сопротивление контуров, и т.носитель идет сквозь радиаторы. У т.полов должен быть свой насос и смесит.узел, просто хотя бы из за того что циркуляция в т.полах раза в три-четыре должна быть больше циркуляции в отоплении. Да и еще температура т.полов 25-30 град, а не 60-70 как в отоплении.Т.е смесит.узел и готовит воду нужной температуры, а свой ц.насос обеспечивает повышенную циркуляцию.. 2. Если есть насос и см.узел (в чем сомневаюсь), то контура не сбалансированы. Для балансировки есть в нормальных коллекторах для т.полов - РАСХОДОМЕРЫ (которые не помогут при отсутст.своего насоса, слишком мала циркуляция, нечего регулировать, Тришкин кафтан).
Такие вот прогнозы... исходя из скудной информации.
Итого вывод: 1.Плохой расш.бак.
2. Нет смесит.узла с насосом...
-
- Новичoк
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 02.12.2014
- Откуда: UnknowCity
- Возраст: 50
потеря давления в системе отопления из за теплого пола
Спасибо за советы.
Насос у меня установлен, есть терморегуляторы.
Но у меня не получается продавить контура полов, может быть я мало даю время, для стабилизации давления.
Может быть подскажите как правильно продавить контура.
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 15.11.2013
- Откуда: Россия. СПб
- Возраст: 65
потеря давления в системе отопления из за теплого пола
не получается продавить контура полов |
Расходомер 3,5 л\мин. или 0,06 л\с. Потери для трубы ф16 по табл. см. 422 па\м, на 40 м. составят 40х422=16900 па = 1,68 м.вод.ст. почти 2 м.вод. ст. Если насос 25\2 ( тут \2 это напор насоса в м.вод.ст. макс) то не тянет....
В принципе, контур 40 м , площадь 8 м.кв (5 м\м.кв) , теплосъем пусть 80 вт\м.кв., составит 8 м.кв. х80вт\м = 0,64 КВт.... При этом при остывании на 5 град в т.полах ( с 25 до 20), расход должен быть 0,64 КВт х 860 ккал : 5 град = 110 л\час..... 1,85 л\мин (должно быть по теории)
Теплосъем это 10 вт\м.кв.хград (10 вт на разницу температур т.пола и в комнате) , или комната 20 град , т.пол 28 град = Т.съем 80 вт\м.кв
Но тут остывание 8 град... 0,64 х 860 : 8 = 1,15 л\мин...
Может еще....Плита толстая, долго греется...
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
потеря давления в системе отопления из за теплого пола
Уважаю расчёты(это от души).
0. А работало ли оно всё после окончания создания?
1. Взять новый расширительный бак побольше( литров на 30) и поставить его в систему.
2. Проверить, как всё будет работать. См пункт №0
-
- Новичoк
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 02.12.2014
- Откуда: UnknowCity
- Возраст: 50
потеря давления в системе отопления из за теплого пола
Спасибо большое за советы, попробую осуществить и отпишусь по результату.
-
тип
потеря давления в системе отопления из за теплого пола
Перекройте контуры в которых малый расход. Скорей всего утечка
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
потеря давления в системе отопления из за теплого пола
Сначала пресс в руки и опресовать контуры пола,давление падает-приплыли,держит-дальше
эксперименты и поиск причины падения давления.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 2 гостя