потеря давления в системе отопления из за теплого пола

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02.12.2014
Откуда: UnknowCity
Возраст: 50

потеря давления в системе отопления из за теплого пола

Сообщение »

Подскажите пожалуйста, что можно сделать со следующей проблемой.

У меня стоит газовый котел вайланд (одноконтурный) к нему подключено общее отопление ( радиаторы) и водяной теплый пол на первом этаже 3 контура ( 2 контура по 40 м и один 55 м).

Проблема заключается в следующем:

Когда работает только отопление через радиаторы, то давление в системе отопления не падает, когда я включаю теплый пол, давление падает менее чем за сутки до критической отметки и даже до отключения котла. При этом нагревается только один контур теплого пола ( расходомер на нем показывает 3,5 лит , длина 40 м), остальные контура остаются холодными ( расходомер от 1 до 0).

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 15.11.2013
Откуда: Россия. СПб
Возраст: 65

потеря давления в системе отопления из за теплого пола

Сообщение »

1. Падает давление. Если нет протечек, то причина только в том что при вкл.тепл.пола т.носитель остывает (начинает греть бетонн.плиту- что долго и много тепла)), и уменьшается в объеме. Обычное дело. Причем уменьшается так что его перестает хватать (запаса в расширит.баке) и оно падает. Причины: 1. Мал расш.бак в котле. 2.Бак неисправен, или просто мало в нем давление. Как лечить: 1. Добавить в с-му лишний внешний бак, хотя бы на 10 л. 2, проверить давление в баке котла, может стравило, может неисправен бак (порвалась мембрана)

Не греют контура т.пола. Причины: 1.Наверное контура тупо сделаны без смесит.узла и своего насоса. Просто идут от котла как обычно типа как в радиаторы. Но в этом случае т.носитель и не пойдет в контура, зачем, т.к. большое гидр.сопротивление контуров, и т.носитель идет сквозь радиаторы. У т.полов должен быть свой насос и смесит.узел, просто хотя бы из за того что циркуляция в т.полах раза в три-четыре должна быть больше циркуляции в отоплении. Да и еще температура т.полов 25-30 град, а не 60-70 как в отоплении.Т.е смесит.узел и готовит воду нужной температуры, а свой ц.насос обеспечивает повышенную циркуляцию.. 2. Если есть насос и см.узел (в чем сомневаюсь), то контура не сбалансированы. Для балансировки есть в нормальных коллекторах для т.полов - РАСХОДОМЕРЫ (которые не помогут при отсутст.своего насоса, слишком мала циркуляция, нечего регулировать, Тришкин кафтан).

Такие вот прогнозы... исходя из скудной информации.

Итого вывод: 1.Плохой расш.бак.

2. Нет смесит.узла с насосом...

Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02.12.2014
Откуда: UnknowCity
Возраст: 50

потеря давления в системе отопления из за теплого пола

Сообщение »

Спасибо за советы.

Насос у меня установлен, есть терморегуляторы.

Но у меня не получается продавить контура полов, может быть я мало даю время, для стабилизации давления.

Может быть подскажите как правильно продавить контура.

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 15.11.2013
Откуда: Россия. СПб
Возраст: 65

потеря давления в системе отопления из за теплого пола

Сообщение »

не получается продавить контура полов
Алексей Желтов писал(а):
На нас.см. узел подбирают разные насосы и 25\4, и 25\6 или 25\8. Часто они идут в компл. с насосом 25\2 (напор 2 м.вод.ст). Может помощнее насос ???

Расходомер 3,5 л\мин. или 0,06 л\с. Потери для трубы ф16 по табл. см. 422 па\м, на 40 м. составят 40х422=16900 па = 1,68 м.вод.ст. почти 2 м.вод. ст. Если насос 25\2 ( тут \2 это напор насоса в м.вод.ст. макс) то не тянет....

В принципе, контур 40 м , площадь 8 м.кв (5 м\м.кв) , теплосъем пусть 80 вт\м.кв., составит 8 м.кв. х80вт\м = 0,64 КВт.... При этом при остывании на 5 град в т.полах ( с 25 до 20), расход должен быть 0,64 КВт х 860 ккал : 5 град = 110 л\час..... 1,85 л\мин (должно быть по теории)

Теплосъем это 10 вт\м.кв.хград (10 вт на разницу температур т.пола и в комнате) , или комната 20 град , т.пол 28 град = Т.съем 80 вт\м.кв

Но тут остывание 8 град... 0,64 х 860 : 8 = 1,15 л\мин...

Может еще....Плита толстая, долго греется...

Таблица потерь по МПл1.xls
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 07.01.2014

потеря давления в системе отопления из за теплого пола

Сообщение »

Уважаю расчёты(это от души).

0. А работало ли оно всё после окончания создания?

1. Взять новый расширительный бак побольше( литров на 30) и поставить его в систему.

2. Проверить, как всё будет работать. См пункт №0

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02.12.2014
Откуда: UnknowCity
Возраст: 50

потеря давления в системе отопления из за теплого пола

Сообщение »

Спасибо большое за советы, попробую осуществить и отпишусь по результату.

тип

потеря давления в системе отопления из за теплого пола

Сообщение »

Перекройте контуры в которых малый расход. Скорей всего утечка

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49

потеря давления в системе отопления из за теплого пола

Сообщение »

Сначала пресс в руки и опресовать контуры пола,давление падает-приплыли,держит-дальше

эксперименты и поиск причины падения давления.

Eppur si muove!

Вернуться в «Отопление»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 2 гостя