Итак на носу торжественная приёмка новой достроенной секции. Посмотрим, чем нас радуют ныне строители и проектировщики.

Новые напряги - DSC_0734.JPG
Новые напряги - DSC_0737.JPG
Новые напряги - DSC_0739.JPG
Новые напряги - DSC_0740.JPG
Новые напряги - DSC_0741.JPG
Новые напряги - DSC_0738.JPG
Это у нас такая циркуляция ГВС. Поставить краны отключения от циркуляции на верхнем этаже в квартирах - это гениально! Причём со ссылкой на проект, что на схеме они там вертикально нарисованы. Но схема и чертёж - все же имеют некоторую разницу. И это нарушение СНиПа. Далее американками расположили в сторону циркуляции, а не стояка. Чтобы обслужить американку нужно сбрасывать всю циркуляцию, а не один стояк, как это нормально бывает :) Сборкой краны при этом смотрят к стояку. Последнее фото - циркуляционные трубопроводы под потолком верхнего этажа в коридоре. Мешки для воздуха без сбросников и это ещё одно нарушение СНиП. Энолгас откуда-то с распродаж у них. Основной формат шаровых кранов - вот:
Новые напряги - DSC_0735.JPG
Новые напряги - DSC_0736.JPG
За кран с американкой до счётчика была отдельная песня, но тут уже решили поставить гайки под опломбировку на американки. :grin:

Это не монтажники, это просто биороботы, особенно их начальство.. Продолжение следует. :)

Цена свободы - постоянная бдительность!
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

Новые напряги

Сообщение »

Основной формат шаровых кранов - вот:
Астар писал(а):
АSTEK

:cry:

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 42

Новые напряги

Сообщение »

Добавлю, что это "элитный" дом в центре города, квартиры в котором позволить себе могут немногие. Я представляю себе купить квартирку и обязательно предусматривать там люк для крана и всегда пускать сантехника для перекрытия-открытия стояка :grin:

Цена свободы - постоянная бдительность!
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

Новые напряги

Сообщение »

"элитный" дом в центре города
Астар писал(а):
люк для крана
Астар писал(а):
пускать сантехника для перекрытия-открытия стояка
Астар писал(а):
И мы ещё боремся за звание:Дом высокой культуры и быта

(Иван Васильевич меняет профессию)

:grin:

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Генеральный сантехник
Сообщения: 22516
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.

Новые напряги

Сообщение »

Энолгас откуда-то с р
Астар писал(а):
Не Можайский ?
краны отключения от циркуляции на верхнем
Астар писал(а):
Дом один приняли ... краны на стояках новые , правда без сливных ( уроды )

на верхнем все стояки закольцованы ... всё ... стояки бесполезны - рублю весь

дом ... один плюс - ПС не воздушат ...

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26701
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53

Новые напряги

Сообщение »

Можайский?
монтана писал(а):
Изображение

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 42

Новые напряги

Сообщение »

Не Можайский?
монтана писал(а):
Там же Made in italy увидеть можно. Да и ты видел можайские такие краны?
Дом один приняли...
монтана писал(а):
У нас УК это не примет. Монтажникам посуетиться придётся изрядно, дабы заветную подпись получить :) Они уже привыкли к этому, знают, что что-нибудь да придётся переделывать, но всё равно сразу нормально сделать - не вариант. Косяки, конечно, всегда разные.

Цена свободы - постоянная бдительность!
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 42

Новые напряги

Сообщение »

Гуляем далее. Отопление. Поэтажная разводка от коллекторных шкафов по полу. Труба Бир Пекс сшитый полиэтилен, радиаторы Прадо, российского производства, на подающей подводке Данфосс RA-N, на обратной - наш любимец Астек :) (на последнем фото уже лужу справа под радиатором видно, даже до приёмки дотерпеть не смог..проектно, конечно Данфосс RL-V должен стоять).

Новые напряги - DSC_0743.JPG
Новые напряги - DSC_0744.JPG
Новые напряги - DSC_0745.JPG
Новые напряги - DSC_0746.JPG
Новые напряги - DSC_0747.JPG
Новые напряги - DSC_0748.JPG
Новые напряги - DSC_0749.JPG
Лестничные марши и места общего пользования система стояковая. Сталь ВГП, остальное аналогично. Термостатические головки будут установлены к сдаче :)
Новые напряги - DSC_0753.JPG
Новые напряги - DSC_0754.JPG
Да. Система, конечно, двухтрубная всюду. :)