Шум полотенцесушителя.
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70160
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 55
- Контактная информация:
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 05.11.2008
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
-
Маугли
#49
вот флудеры, а... издеваются над бедным человекам, швыряются термИнами...
а он уже и на замечательном сайте ozpp.ru правду ищет второй год, и здесь...
похоже, конечно, на то, что причиной шума может являться элеваторный узел - загадка в том, почему при закрывании одного из вентилей на его подводках шум исчезает, а другого - нет...
а так - пробраться бы ему тайком в этот узел, расфланцевать элеватор да и вынуть оттуда нафиг сопло - > глядишь, и затихло бы всё... на время этого удалления, конечно, ибо оставлять узел без сопла чревато траблами - если котельная жахнет всей своей мощью, температура в стояках может подняться даже выше допустимой для однотрубки 115 градусов. что, впрочем, маловероятно...
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 05.11.2008
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
#50
Я планирую на следующей неделе сходить в подвал "на экскурсию". Вроде, сантехник из ДЭЗ не против её организовать.
Вынуть из элеватора сопло и попробовать на минутку включить без него (чтобы понять, в нем дело или не в нем) - это сложно? Сможет сантехник этот эксперимент быстренько во время "экскурсии" провести?
Какие ещё манипуляции я могу попросить сделать сантехника, чтобы локализовать источник шума?
-
Маугли
#51
это надо разболтить три фланца элеватора и вынуть из него конус (сопло), затем вновь собрать узел, прикрутив болтами три фланца.
при сборке повторить всё наоборот.
если заинтересовать сантехника, и элеваторный узел - не настолько ветхий, что ковыряние в нём может привести к последствиям, несопоставимым с "благодарностью" сантехнику - может, и возьмётся.
если шум исчезнет - можно, конечно, попробовать:
а) заменить сопло на аналогичное, но с бОльшим рассверленным отверстием (чтобы не испортить родное сопло) - и послушать, что будет
б) испортить родное сопло, рассверлив дырку в нём.
и то, и другое приведёт к тому, что в дом станет поступать больше тепла, система разрегулируется. котельщикам это не понравилось бы.
- Новичoк
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 23.10.2010
- Контактная информация:
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 05.11.2008
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
#53
Кроме проверки элеватора имеет смысл выполнить какие-нибудь другие манипуляции?
Если при увеличении диаметра сопла шума не будет, не значит-ли это, что котельщикам надо меньшее давление давать? В то, что и у тех и у тех системы замечательно отрегулированы, верится с трудом...
-
- Сантехник
- Сообщения: 15709
- Зарегистрирован: 11.11.2009
- Контактная информация:
#54
Прокладка в том соединении где шумит ,кстати а а что у Вас за краны ? Случаем не вентиля ?
Станислав Ежи Лец
"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70160
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 55
- Контактная информация:
#55
это надо разболтить три фланца элеватора |
Но попробовать всё же можно |
kostushock |
1.Давление и температура на входе и выходе
2.Давление и температура перед элеватором
3.Давление и температура после элеватора
И завтра здесь скинь.
Это для начала.
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 05.11.2008
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
#56
Ещё дополнительная информация. В подъезде на первом этаже установлен калорифер. Шум от него точно такой-же, как и от моего стояка, но только гораздо сильнее.
San-Remo
Вы про какие прокладки и про какие краны? Если про подвальные, то я там пока не был и не знаю.
Эак
Предварительно экскурсия в подвал назначена на среду-четверг.
1.Давление и температура на входе и выходе
На входе и выходе из дома?
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70160
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 55
- Контактная информация:
#57
На входе и выходе |
N1 на прямом трубопроводе
N2 на обратном трубопроводе.
Всего 5 домовых задвижек в элеваторном узле:
1 3 5 на прямой
2 4 на обратке
Элеватор находится между 3 и 5.
Сидя за монитором я лишь могу предполагать,
а не располагать.
Ты из Москвы.
У нас есть на сайте коллеги из Москвы.
Спроси у них,может они рядом с тобой живут и смогли бы забежать
к тебе и посмотреть.
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 05.11.2008
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
#58
Ты из Москвы. У нас есть на сайте коллеги из Москвы. Спроси у них,может они рядом с тобой живут и смогли бы забежать к тебе и посмотреть.
|
Если кто-то находится не очень далеко от метро "Планерная" и в среду-четверг могли бы вместе со мной и с сантехником ДЭЗ осмотреть подвал, то был бы очень благодарен.
Готов заключить договор на устранение шума:) Например, я оплачиваю вам работы, которые нужно будет сделать + большая премия. Условия договора прошу обсуждать в личку.
- Новичoк
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 23.10.2010
- Контактная информация:
#59
|
Никто это не даст делать постороннему человеку. |
а шарики на подводках в квартире у жильца, вероятно, стоят полнопроходные - помнится, я ещё в прошлом году ему это советовал )))
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 05.11.2008
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
#60
а шарики на подводках в квартире у жильца, вероятно, стоят полнопроходные - помнится, я ещё в прошлом году ему это советовал ))) |
1. При перекрытии верхнего крана шум не исчезает.
2. При перекрытии нижнего крана шум исчезает.
Объяснить сей феномен никто не может
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей