Шум полотенцесушителя.

Какой выбрать полотенцесушитель? Плюсы и минусы полотенцесушителей.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Новичoк
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 06.10.2008
Контактная информация:

#1 Шум полотенцесушителя.

Сообщение »

В квартире ( 5 этажный кирп) во время отопительного сезона стал появляться шум в батареях центрального отопления и полотенцесушителе (змеевик) в ванной комнате. Шум батарей периодически переходит в высокочастотный свист, особенно в комнатах которые находятся ближе к элеваторному узлу. Спать в этих комнатах и получать полноценный отдых становится невозможным. В дополнение к этому в ночное время, когда горячей водой никто не пользуется и казалось бы должна быть полная тишина, слышен СИЛЬНЫЙ шум полотенцесушителя и ощущается вибрация трубопровода от протекающей через него горячей воды. Планировка квартиры такова, что стояк с полотенцесушителем находится в центре квартиры и вносит дополнительный, а иногда и преобладающий шум, от которого уже невозможно спрятаться ни в одной из комнат. Мы неоднократно обращались с заявлением и просьбой устранить этот шум. Но все работы по устранению шума сводились к временным переключениям полотенцесушителя на на режим при котором он греет только в дневное время , когда все пользуются гор. водой (но шум при этом отсутствует) и к понижению выходной температуры отопительной системы ( батарей) до 40 гр., в результате чего шум батарей уменьшался, но не исчезал, а батареи становились намного холоднее и не обеспечивали достаточной температуры ( в угловой комнатах температура не поднималась выше 18-20 гр.

Борьба с ЖКХ ведется уже 3 года. Но доказать свои права на тишину я пока не могу.

А у них не хватает ума и опыта выяснить причину и устранить. То что это устранимо, бесспорно, так как был свидетелем типа - что-то покрутили и временно шум исчез. И другие примеры есть.

Хочу разобраться сам и выяснить причину шума в полотенцесушителе. Он больше всего надоел.

1) Есть ли где схема и описание элеваторного узла под номером 4 ( так назвал его упав.) Или их может быть огромное множество и нужны какие-то данные? Как узнать?

2) Есть ли норма потока воды ( литр/час ) в стояке с полотенцесушителем в холостом ходу (когда у всех краны закрыты) ? Есть подозрение что эта норма превышена в несколько раз, поэтому и шумит.

Надеюсь на лубую инфу и помощь.

Спасибо.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#2

Сообщение »

1.Сечение отверстия в сопле элеватора маленькое.

2.Забиты грязевики на прямом или обратном трубопроводах,

или оба вместе.

3.На одной из домовых задвижек-запали щёчки.

Плохая циркуляция-поэтому и не греют,а шум,скорее всего-

на пролив систему поставили-ваши умельцы.

Но это ещё-не все версии.

8)

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1150
Зарегистрирован: 16.09.2007
Откуда: д.Забугорье
Контактная информация:

#3

Сообщение »

Если где рядом насос, начните с него.

ST

#4 Шум полотенцесушителя.

Сообщение »

1) Есть ли где схема и описание элеваторного узла под номером 4 ( так назвал его упав.) Или их может быть огромное множество и нужны какие-то данные? Как узнать?

2) Есть ли норма потока воды ( литр/час ) в стояке с полотенцесушителем в холостом ходу (когда у всех краны закрыты) ? Есть подозрение что эта норма превышена в несколько раз, поэтому и шумит.

Надеюсь на лубую инфу и помощь.

Спасибо.

tamias писал(а):

1. Принцип работы элеваторного узла стандартный - эжекция.

2. Расход по каждому элеватору и стояку разный. Всё это зависит от проекта на конкретный узел и дом.

Новичoк
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 06.10.2008
Контактная информация:

#5

Сообщение »

1.Сечение отверстия в сопле элеватора маленькое.
Эак писал(а):
Да действительно, они этим летом заменили "сапог" с соплом (там наоборот сапог стоял огромного размера, сопло не знаю) на новый по расчетам. Шум в злеварорном и в батареях действительно стал меньше.

Свиста надеюсь не будет. Время покажет. Но теперь основной шум , это в п/с (полотенцесушителе)

2.Забиты грязевики на прямом или обратном трубопроводах,

или оба вместе.

Цитата
есть ли они на трубопроводе с горячей водой от которого питается п/с ?

Или они общие и от них может и шум в п/с?

3.На одной из домовых задвижек-запали щёчки.

Плохая циркуляция-поэтому и не греют,а шум,скорее всего-

на пролив систему поставили-ваши умельцы.

Цитата
Вот этот "пролив" и есть в стояке с п/с. Ночью четко слышно как идет вода по стояку. Не нужна такая скорость потока для 5 змеевиков чтобы они были горячими! От этого и шум. Достаточно настроить, но мастер говорит что там никак, стояк питается напрямую и н регулировке не подлежит. Я сам как-то частично перекрывал кран на обратке стояка , так чтобы п/с еще грели. Шум пропадал. Но сейчас кран течет если начинать крутить, надо менять набивку.

Как вообще с этим стояком с п/с , есть возможность его отрегулировать ( поток воды)?

Но это ещё-не все версии.

8)

Цитата
Спасибо

Новичoк
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 06.10.2008
Контактная информация:

#6 Шум полотенцесушителя.

Сообщение »

А как запитывается стояк с п/с ( грор вода) . Где берется вход,и куда обратка? Какая температура стояка должна быть по норме , в том числе не более ...C° ? Одно время гор. вода вскипала при открытии крана, а об п/с я получил ожег со шрамом. При этом как раз и был максимальный шум стояка и ощущалась вибрация от сильного потока воды в любое время.

ST

#7

Сообщение »

За "пролив" системы любой инспектор накажет. В Питере с ЛенЭнерго или ГУП ТЭКом шутить не стоит, думаю у вас так же :) .

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#8

Сообщение »

tamias.

Давай в субботу-пообщаемся в 12 дня.

А то меня-уже от компа гонят.

Я тебе-всё объясню.

:)

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#9

Сообщение »

Элеватор-эффективен,когда на дом приходит t-100 градусов

и выше(перегретая вода)-застойные времена.

Сейчас,когда приходит-70,а то и меньше-он только вредит.

При таких показателях-элеваторы надо демонтировать

и установить-дроссельные шайбы.

:o

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Гость

#10

Сообщение »

А Вас все в подвал тянет. :D Человек назвал свою версию. :( А что жильцы дома так же не довольны? :-?

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#11

Сообщение »

tamias.

Если у тебя пс работает от гвс-это выглядет так:

От стояка гвс-идут подводки труб к смесителям

в квартиры с 1 по 5 этаж.

В ванной-в квартире на 5 этаже(над твоей квартирой)-

стояк гвс поворачивает(под потолком) и опускается

в стояк обратки гвс к нему подкючены только пс

с 5 по 1 этаж.

В подвале проходит трубопровод гвс и

трубопровод обратки гвс-к ним и подключены -

эти стояки.

Один и другой стояк-отключаются кранами ,

после которых стоят сливные краны(для слива воды) и

стравливания воздуха (чтоб не бегать на 5этаж в квартиру)

У тебя перекрывают кран на обратке и через сливной кран

ставят стояк на пролив(отсюда шум в пс).

Конечно -это тепло,но не законно.

Но не хотят-ваши сантехники искать причину (в циркуляции)

Халтурить,тогда-некогда(денег здесь не заработаешь)

:shock:

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#12

Сообщение »

tamias.

t гвс,помоему 50-55 градусов.

:)

Гость

#13

Сообщение »

У тебя перекрывают кран на обратке и через сливной кран

ставят стояк на пролив(отсюда шум в пс).

Конечно -это тепло,но не законно.

Но не хотят-ваши сантехники искать причину (в циркуляции)

Халтурить,тогда-некогда(денег здесь не заработаешь)

:shock:

Эак писал(а):
И куда спускают воду, да так что вибрация по трубам. :D Вибрировать могут от не исправных насосов и счетчиков воды. Уж чего-чего, а перерасход воды сантехников бы заставили найти. :sad:

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#14

Сообщение »

Гость.

Нет насосов и никода не было-в пятиэтажках.

Воду-по шлангу в канализацию сливают.

И хватит-умничать.

:-(

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#15

Сообщение »

Гость.

А на счёт вибрации-бред не неси.

Когда воздух из стояка травишь-посмотри,

какая вибрация идёт.

:sad: