Заранее извеняюсь,возможно тема существует,но просто времени в обрез;вопрос вот в чем в администативнм здании монтиуется новый элеваторный узел,все по проекту,заполнили и запустили систему,через часик система начала прогреваться а давление осталось без изменения,подача и обратка 4,администрация начинает мозг выносить,манометры проверены ,как обьяснить такое

сантехник-монтажник т.+79158274452
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

одинаковое давление в прямой и обратке

Сообщение »

подача и обратка 4
Вячеслав Геннадьевич писал(а):
Скорее всего 4.1 прямая,а обратка 4

Манометры погрешность имеют незначительную даже новые или поверенные

:)

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Мастер-сантехник
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 08.10.2014
1
Забанен: Бессрочно

одинаковое давление в прямой и обратке

Сообщение »

А сколько, должен быть перепад? У Вас, там может два радиатора :)

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1193
Зарегистрирован: 29.05.2013
Откуда: г.Иваново
Возраст: 44

одинаковое давление в прямой и обратке

Сообщение »

Полная отаплиааемая площадь 950 квадратов,по проекту 270 секций

сантехник-монтажник т.+79158274452
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

одинаковое давление в прямой и обратке

Сообщение »

У меня на перепаде 0.1 в 1994 году 5 этажный Офис Центр работал

5.3 на 5.2 как ща помню

:)

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Мастер-сантехник
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 08.10.2014
1
Забанен: Бессрочно

одинаковое давление в прямой и обратке

Сообщение »

У вас там водоструйный элеватор :)?

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

одинаковое давление в прямой и обратке

Сообщение »

У вас там водоструйный элеватор ?
Ватник писал(а):
новый элеваторный узел
Вячеслав Геннадьевич писал(а):
:)

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Мастер-сантехник
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 08.10.2014
1
Забанен: Бессрочно

одинаковое давление в прямой и обратке

Сообщение »

Ну мало ли :)

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1193
Зарегистрирован: 29.05.2013
Откуда: г.Иваново
Возраст: 44

одинаковое давление в прямой и обратке

Сообщение »

Я то знаю что достаточно небольшого перепада для циркуляции,но как это обьяснить администрации понятия не имею

сантехник-монтажник т.+79158274452
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Мастер-сантехник
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 08.10.2014
1
Забанен: Бессрочно

одинаковое давление в прямой и обратке

Сообщение »

Скажите у Вас супер система, с минимальным сопротивлением :)

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

одинаковое давление в прямой и обратке

Сообщение »

но как это обьяснить администрации понятия не имею
Вячеслав Геннадьевич писал(а):
Так и скажи,что перепад 0.1 при этом по манометрам этого можно не увидеть

А далее даёшь координаты METER или WIKA,которые подтвердят

Не будут же твои руководители спорить с производителями манометров

:)

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1193
Зарегистрирован: 29.05.2013
Откуда: г.Иваново
Возраст: 44

одинаковое давление в прямой и обратке

Сообщение »

Понятно,сегодня красить и изолировать,по возможности сделаю фото.

Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:

Благодарю за быстрые ответы

сантехник-монтажник т.+79158274452
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1193
Зарегистрирован: 29.05.2013
Откуда: г.Иваново
Возраст: 44

одинаковое давление в прямой и обратке

Сообщение »

Как и обещал выставляю фото

одинаковое давление в прямой и обратке - IMG_20141010_113522.jpg
одинаковое давление в прямой и обратке - IMG_20141010_113538.jpg
сантехник-монтажник т.+79158274452
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 42

одинаковое давление в прямой и обратке

Сообщение »

Ну, во-первых у вас 4 с копейками на 4 - это нормально. Вообще по фото - 300 грамм. Если вы поставите манометры с большей точностью - будет его виднее значительно. У меня 11 этажка элеваторная однотрубка на 200 грамм работает вполне себе. Даже двухтрубки все Данфоссы, Овентропы и прочие на 100 грамм свои таблицы пишут и всё работает прекрасно, даже регуляторы перепада ставят, чтобы 100 грамм автоматически поддерживалось и не более. Можете еще один и тот же из этих двух манометров вкрутить поочерёдно в подачу и в обратку и получить точную цифру. Но вообще это 16 барники с маленьким циферблатом много на них не увидишь, есть манометры у которых циферблат по диаметру больше этого и там больше делений помещается между цифрами, там и виднее разницу :)

Цена свободы - постоянная бдительность!
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1193
Зарегистрирован: 29.05.2013
Откуда: г.Иваново
Возраст: 44

одинаковое давление в прямой и обратке

Сообщение »

так ведь запустилось все правда в течении 2 суток до полного прогрева, у нас все по проекту ,ни одного отклонения

сантехник-монтажник т.+79158274452