Заранее извеняюсь,возможно тема существует,но просто времени в обрез;вопрос вот в чем в администативнм здании монтиуется новый элеваторный узел,все по проекту,заполнили и запустили систему,через часик система начала прогреваться а давление осталось без изменения,подача и обратка 4,администрация начинает мозг выносить,манометры проверены ,как обьяснить такое
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
одинаковое давление в прямой и обратке
подача и обратка 4 |
Манометры погрешность имеют незначительную даже новые или поверенные
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 430
- Зарегистрирован: 08.10.2014
- Забанен: Бессрочно
одинаковое давление в прямой и обратке
А сколько, должен быть перепад? У Вас, там может два радиатора
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1193
- Зарегистрирован: 29.05.2013
- Откуда: г.Иваново
- Возраст: 44
одинаковое давление в прямой и обратке
Полная отаплиааемая площадь 950 квадратов,по проекту 270 секций
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
одинаковое давление в прямой и обратке
У меня на перепаде 0.1 в 1994 году 5 этажный Офис Центр работал
5.3 на 5.2 как ща помню
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 430
- Зарегистрирован: 08.10.2014
- Забанен: Бессрочно
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
одинаковое давление в прямой и обратке
У вас там водоструйный элеватор ? |
новый элеваторный узел |
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 430
- Зарегистрирован: 08.10.2014
- Забанен: Бессрочно
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1193
- Зарегистрирован: 29.05.2013
- Откуда: г.Иваново
- Возраст: 44
одинаковое давление в прямой и обратке
Я то знаю что достаточно небольшого перепада для циркуляции,но как это обьяснить администрации понятия не имею
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 430
- Зарегистрирован: 08.10.2014
- Забанен: Бессрочно
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
одинаковое давление в прямой и обратке
но как это обьяснить администрации понятия не имею |
А далее даёшь координаты METER или WIKA,которые подтвердят
Не будут же твои руководители спорить с производителями манометров
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1193
- Зарегистрирован: 29.05.2013
- Откуда: г.Иваново
- Возраст: 44
одинаковое давление в прямой и обратке
Понятно,сегодня красить и изолировать,по возможности сделаю фото.
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
Благодарю за быстрые ответы
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1193
- Зарегистрирован: 29.05.2013
- Откуда: г.Иваново
- Возраст: 44
одинаковое давление в прямой и обратке
Как и обещал выставляю фото
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2458
- Зарегистрирован: 25.09.2012
- Откуда: Саратов
- Возраст: 42
одинаковое давление в прямой и обратке
Ну, во-первых у вас 4 с копейками на 4 - это нормально. Вообще по фото - 300 грамм. Если вы поставите манометры с большей точностью - будет его виднее значительно. У меня 11 этажка элеваторная однотрубка на 200 грамм работает вполне себе. Даже двухтрубки все Данфоссы, Овентропы и прочие на 100 грамм свои таблицы пишут и всё работает прекрасно, даже регуляторы перепада ставят, чтобы 100 грамм автоматически поддерживалось и не более. Можете еще один и тот же из этих двух манометров вкрутить поочерёдно в подачу и в обратку и получить точную цифру. Но вообще это 16 барники с маленьким циферблатом много на них не увидишь, есть манометры у которых циферблат по диаметру больше этого и там больше делений помещается между цифрами, там и виднее разницу
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1193
- Зарегистрирован: 29.05.2013
- Откуда: г.Иваново
- Возраст: 44
одинаковое давление в прямой и обратке
так ведь запустилось все правда в течении 2 суток до полного прогрева, у нас все по проекту ,ни одного отклонения