Течет трехходовой кран - 3 перенабивки сальника не помогли!

Краны, задвижки, вентиля, шаровые краны, поворотные затворы, задвижки, запорная арматура, электроприводы, клапаны обратные, предохранительные, регулирующие, компенсаторы, отводы, регуляторы давления, и прочее - обсуждаем тут.

Модераторы: Эак, викинг, Duga, hashmelator, Труболом, San-Remo

мпп

#31 Течет трехходовой кран - 3 перенабивки сальника не помогли!

Сообщение »

а можно ли кусок резинового шланга, в виде кольца, одеть на шток вентиля для уплотнения и так сказать усиления набивки?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Серг73

#32 Течет трехходовой кран - 3 перенабивки сальника не помогли!

Сообщение »

Можно, если подобрать по размеру,и желательно из маслостойкой резины, очень повышается герметичность если грунд букса крана будет иметь фаску.

Новичoк
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28.10.2017
Контактная информация:

#33 Re: Течет трехходовой кран - 3 перенабивки сальника не помогли!

Сообщение »

Подниму тему. Согласен со всеми, кто рекомендовал полностью удалить старую набивку.

Если разница диаметров штока и корпуса (полость для набивки) 6 мм и более, то лучше использовать плетеную набивку. За счет сплетания отдельные волокна не будут выдавливаться средой или буксой при затягивании.

Если набивать обычной паклей, то при попадании влаги в нее, часть волокон будет выдавливаться в зазор между штоком и буксой.


Новая тема Ответить

Вернуться в «Запорно-регулирующая арматура»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей