Неравномерный прогрев радиаторов

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Генеральный сантехник
Сообщения: 22516
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#61

Сообщение »

если подача с низу, то люминий работать не буде
CraftsMasterS писал(а):
Люминий или в общем - радиатор ?

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
CraftsMasterS

#62

Сообщение »

шарахнули они,что оба крана были перекрыты.
Эак писал(а):
опять же инструкцию не читают.

повышенная Рн теплоносителя и закрытые краны, помогли собственнику осознать его "правильный" выбор прибора. :grin:

Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

радиатор
монтана писал(а):
Вообще любои радиатор теплопередача которого происходит конвекцией.

Последний раз редактировалось CraftsMasterS 13 янв 2012, 00:33, всего редактировалось 1 раз.
Генеральный сантехник
Сообщения: 22516
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#63

Сообщение »

у вас хорошо получается
CraftsMasterS писал(а):
И тебе не хворать :)

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
CraftsMasterS

#64

Сообщение »

И тебе не хворать
монтана писал(а):
:smile:

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#65

Сообщение »

инструкцию не читают
CraftsMasterS писал(а):
Англичани однако в котеджи жили,

откель им знать было.

:grin:

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Генеральный сантехник
Сообщения: 22516
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#66

Сообщение »

любои радиатор
CraftsMasterS писал(а):
Странно , чего в наших домах греют - неправильно это :???:

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
CraftsMasterS

#67

Сообщение »

глянь вон ваш пример рядом в теме болтается....

Добавлено спустя 56 секунд:

http://santechniki.com/viewtopic.php?p=218320#218320

Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:

Странно , чего в наших домах греют - неправильно это
монтана писал(а):
Хорошо что греют, не хорошо, что шумят и прогреваются только на первые 3-4 секции.

Сантехник
Сообщения: 15709
Зарегистрирован: 11.11.2009
Контактная информация:

#68

Сообщение »

если подача с низу, то люминий работать не будет
CraftsMasterS писал(а):
Значит у себя дома я живу холодильнике.......Я в печали. :grin:
Нету алюминевых радиаторов
Эак писал(а):
Да что ты зацепился за это.Проще так сказать.Не в НИИ сплавов живём. :grin:

"Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!"
Станислав Ежи Лец


"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
Аватара пользователя
Просто красавица
Сообщения: 3582
Зарегистрирован: 11.01.2012
Откуда: СФО
Возраст: 40
Контактная информация:

#69

Сообщение »

Как при старых радиаторах было ?
монтана писал(а):
стояли старые чугунные-грели исправно. Такой проблемы не помню.
Может у вас на весь дом " еле дают " тепла - вы где то писали , только с первого

наступила зима

монтана писал(а):
может. Второй год у нас так с новыми. Один приходил-велел снять промыть, второй кивал, что подача воды в нашем доме такая.
Другие стояки - тоже ?
монтана писал(а):
Стояк один в квартире, и один в кухне, все горячие, а радиатор, слева, холодный. Короче, чем дальше от стояка, тем страшнее.

Вызвала ЖЭК, может скажут чего. У нас тридцатка морозов идет, замерзнем.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
CraftsMasterS

#70

Сообщение »

ГраНатка

Вы не слышите что я вам говорю!

Тему подымали и обсуждали, у меня у самого так подключено как на схеме, которую я вам рекомендую, что вам еще нужно и как вам еще сказать, вы упорно игнорируете рекомендации!

Ежели вам пофлудить треба, в курилке постите, не нужно здесь разводить "разговоры за жизнь"

Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:

Стояк один в квартире, и один в кухне, все горячие, а радиатор, слева, холодный
ГраНатка писал(а):
ПОдача слева, т.е. сначало подымается через комнаты, потом опускается через кухни.

Добавлено спустя 10 минут 47 секунд:

ГраНатка

Внимательно изучите вот эту тему, один в один как у вас.

http://santechniki.com/viewtopic.php?t=14091

Очень все наглядно разжованно, в картинках, для вас.

Генеральный сантехник
Сообщения: 22516
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#71

Сообщение »

Стояк один в квартире, и один в кухне, все горячие, а радиатор, слева, холодный.
ГраНатка писал(а):
Последний вопрос . Со стояками понятно , с радиаторами не очень - оба на удаление

от стояков холоднее ? На одном радиаторе у вас подача снизу , на другом сверху , а

в результате оба радиатора греют одинаково ? Правильно понял ?

аНатка

Вы не слышите

CraftsMasterS писал(а):
Да слышит , не кричи , замёрзла просто , реагирует ток на тепло

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
CraftsMasterS

#72

Сообщение »

не кричи
монтана писал(а):
:shock:

даже в мыслях небыло.

Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:

у себя дома я живу
San-Remo писал(а):
А мы сеичас про решение вопроса у ГРАНАТКИ.

Аватара пользователя
Просто красавица
Сообщения: 3582
Зарегистрирован: 11.01.2012
Откуда: СФО
Возраст: 40
Контактная информация:

#73

Сообщение »

Ежели вам пофлудить треба, в курилке постите, не нужно здесь разводить "разговоры за жизнь"
CraftsMasterS писал(а):
Извините, мне думалось я по теме. Больше не стану.

CraftsMasterS

#74

Сообщение »

ГраНатка

Как вы собираетесь проблему решать?

Аватара пользователя
Просто красавица
Сообщения: 3582
Зарегистрирован: 11.01.2012
Откуда: СФО
Возраст: 40
Контактная информация:

#75

Сообщение »

Вызвала ЖЭК, может скажут чего.
ГраНатка писал(а):
попробую так. Еще раз простите за флуд.


Новая тема Ответить

Вернуться в «Отопление»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя