обратный клапан после Ц.насоса

Сообщение »

Спецы ... помогите установить правду . На курсах учили что после циркуляционного насоса во избежании обратного гидроудара ставится обратный клапан . Так и сделал но случилось так что не завершил работу до конца и мастера доделывающие, не законченое мною. подвергли это дело сомнению , мол не продавит и тд. Выкинули обратные клапана . так что всему что учили бред чтоли ??? (Клапана с пружинками)

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

обратный клапан после Ц.насоса

Сообщение »

Выкинули обратные клапана
kareckijlv писал(а):
Впервые в жизни подобное слышу

У всех после циркуляционников стоят,а у вас:

не продавит
kareckijlv писал(а):
Бред

:)

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Cантехник-любитель
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 08.04.2013
Откуда: Кемерово
Возраст: 49

обратный клапан после Ц.насоса

Сообщение »

помогите установить правду
kareckijlv писал(а):
Попробуем... ;-)

Смысл установки обратного клапана после циркуляционника-не в том, что он может каким-либо образом предотвратить гидроудар. Не сможет он этого... А в том, что, если в схеме больше одного насоса (и насосы подключены параллельно, по коллекторной схеме), то обратный клапан предотвращает гидравлическое замыкание ( не даёт одному из параллельно подключенных насосов работать байпасом). Или, в схеме с основным (рабочим) и резервным насосом-то же самое. Допустим, при переключении одного насоса с работы в резерв, забыли его отсечь кранами. Это проявление " человеческого фактора" может нивелировать обратный клапан. Если же система проста, как два рубля одной монеткой и насос в системе один, то особого смысла в нём, по сути, нету. По клапанам. Перед сборкой удостоверьтесь, что клапан не заедает. Тогда он не будет создавать излишнего сопротивления.

Удачи!

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

обратный клапан после Ц.насоса

Сообщение »

то особого смысла в нём, по сути, нету.
AMBIVERT42 писал(а):
Не берусь говорить о частных домах и квартирах

А вот на производствах установка обратного клапана является

штатной,монописуально после какого циркуляционного насоса,

точно так же как запорный кран и фго перед циркуляционником

Такие требования предъявляют

:)

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49

обратный клапан после Ц.насоса

Сообщение »

Выкинули обратные клапана
kareckijlv писал(а):
В целом всё подробно изложил AMBIVERT42, если по схеме обвязки во избежания конфликта потоков были

предусмотрены ОК и сейчас их сняли,система просто не будет работать.

ОК для предохранения насоса от гидроудара-больше на огромных промышленных насосах,так же и насосах водоснабжения

и других,для малых систем не так актуально.

Малые пружинные ОК открываются уже при 0,02-0,04 бар давления(0,2-0,4 метра водяного столба),насос в нормально

собранной система дает минимально где то 1,5 м.в.ст.

Eppur si muove!
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2273
Зарегистрирован: 15.08.2009
Откуда: Западная Украина

обратный клапан после Ц.насоса

Сообщение »

все красиво и правильно изложено, даже добавить нечего. :good2:

Когда вам покажется, что цель недостижима, не изменяйте цель — изменяйте свой план действий.
Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло; смеяться над ней — это уничтожить его.
Конфуций.