Почему гудит настенник (Одноконтурный котёл)
Модераторы: hashmelator, викинг, Duga
-
Гость
Почему гудит настенник (Одноконтурный котёл)
Всем привет!
Ситуация: В коттедже 150 м кв. смонтировали систему. Стоит одноконтурный Висман. Как известно настенники не работают на антифризе,но заправлять систему раствором спирта не возброняется или не возбронялось до последнего случая,котёл гудит в районе теплообменника. Вопрос почему??? Если кто сталкивался,расскажите. Сколько процентов должна быть концетрация спирта???
-
ST
-
- Новичoк
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 26.09.2008
- Откуда: Рига
-
Гость
Насос не причём точно. Начинает гудеть нагреваясь, примерно через пять минут после запуска. На какоето время может перестать и гудит опять особекнно при повышенношй мощности. Приезжал пусконаладчик (сервис мен) посмотрел всё нормально. И ещё слышал,что при заправке системы антифризом и спиртом с Вайлантом происходит тоже самое. А по поводу антифриза и нельзя,это можно прочитать в любых документах на любой настенник. Вот
-
ST
-
Гость
Нашёл инструкцию, и сам убедился в том ,что антифриз разбавленный с водой можно. Но почему пусконаладчики в один голос твердят,что нельзя. Даже был случай когда заявили,что если в системе антифриз ,они не возьмут котёл на гарантию(Вайлант)Узнав ,что в системе спирт,успокоились. Я ещё этот вопрос подниму и сообщу результаты
-
Гость
Нашёл инструкцию, и сам убедился в том ,что антифриз разбавленный с водой можно. Но почему пусконаладчики в один голос твердят,что нельзя. Даже был случай когда заявили,что если в системе антифриз ,они не возьмут котёл на гарантию(Вайлант)Узнав ,что в системе спирт,успокоились. Я ещё этот вопрос подниму и сообщу результаты |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5567
- Зарегистрирован: 18.01.2008
- Возраст: 93
-
ST
-
Javv
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 0 гостей