Вопрос по обслуживанию и ремонту регулятора давления TIM
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
dark
#1 Вопрос по обслуживанию и ремонту регулятора давления TIM
Добрый день! Год назад были установлены мембранные регуляторы давления воды TIM JH-1007Y2 с металической колбой. Недавно заметил, что стало повышаться давление в статике и плохо подаются регулировки. После разборки было установлено, что негерметична прокладка запорного седла. Перевернул их другой стороной смазал все резинки и шток силиконовой смазкой с пищевым допуском, собрал. После этого давление в статитике больше не изменяется. Вопрос к знатокам, где купить к ним запасные прокладки или можно подобрать/изготовить.
P.S. Есть ли производители регуляторов которые продают ремкомлекты для своей продукции?
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#2 Вопрос по обслуживанию и ремонту регулятора давления TIM
где купить к ним запасные прокладки |
-
dark
#3 Вопрос по обслуживанию и ремонту регулятора давления TIM
Зашел к ним на сайт можно только задать вопрос, других контактов к сожалению нет.
Кто сейчас на конференции