нужна помощь в подборе ГА,скважина 40 м, дом 3 этажа 343 кв/м.по моим расчетам получается 100 с небольшим литров,можно ли поставить большего объема или это роли не сыграет?
сантехник-монтажник т.+79158274452

Реклама
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 700
Зарегистрирован: 01.10.2013
Откуда: Химки МО
Возраст: 51
Контактная информация:

#2 помощь в подборе гидроакумулятора

Сообщение » 23 апр 2014, 10:20

Чем больше-тем лучше. Хуже не будет, точно.
Реже насос включаться будет, тем самым продлевать себе жизнь.
Москва и МО

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1149
Зарегистрирован: 29.05.2013
Откуда: г.Иваново
Возраст: 38
Контактная информация:

#3 помощь в подборе гидроакумулятора

Сообщение » 23 апр 2014, 12:50

а разница вертикальный или горизонтальный есть,или это удобства эксплуатации и монтажа?
сантехник-монтажник т.+79158274452

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 700
Зарегистрирован: 01.10.2013
Откуда: Химки МО
Возраст: 51
Контактная информация:

#4 помощь в подборе гидроакумулятора

Сообщение » 23 апр 2014, 14:21

Только монтаж.
Если будут сливать и замораживать, то практичней вертикальный.
Москва и МО

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 4894
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 43
Контактная информация:

#5 помощь в подборе гидроакумулятора

Сообщение » 24 апр 2014, 07:15

Объем бака зависит от количества водоразборных точек в доме.Ненужное увеличение бака это лишняя
трата средств,из плюсов-уменьшение количества включений насоса.
Eppur si muove!

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1149
Зарегистрирован: 29.05.2013
Откуда: г.Иваново
Возраст: 38
Контактная информация:

#6 помощь в подборе гидроакумулятора

Сообщение » 24 апр 2014, 08:45

водоразбора примерно 10-12 точек,но это предворительно,не известно что в дальнейшем придумают
сантехник-монтажник т.+79158274452

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 700
Зарегистрирован: 01.10.2013
Откуда: Химки МО
Возраст: 51
Контактная информация:

#7 помощь в подборе гидроакумулятора

Сообщение » 24 апр 2014, 09:41

10-12 точек - это не мало, надо расчитывать, что все они включатся одновременно.
Делайте по максимуму, но и 100 литров как минимум нормально, дальше насос подхватит.
Настройку реле рекомендую 2-3,5 сделать.
ПС Что-то подумал, 100 мало, надо ещё добавлять, как вариант паралельно, хотябы ещё один.
Ведь в 100 литровый заходит примерно 60-70 литров воды в зависимости от давления закачки.
Москва и МО

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1149
Зарегистрирован: 29.05.2013
Откуда: г.Иваново
Возраст: 38
Контактная информация:

#8 помощь в подборе гидроакумулятора

Сообщение » 24 апр 2014, 09:51

клиенты хотят поставить вертикальный на 200 л
сантехник-монтажник т.+79158274452

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 700
Зарегистрирован: 01.10.2013
Откуда: Химки МО
Возраст: 51
Контактная информация:

#9 помощь в подборе гидроакумулятора

Сообщение » 24 апр 2014, 10:55

Отлично !
Москва и МО

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 4894
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 43
Контактная информация:

#10 помощь в подборе гидроакумулятора

Сообщение » 24 апр 2014, 23:58

Вечером пока сидел,написал небольшой калькулятор на экселе,данные вводить в жёлтые
клетки.Потом,если будет время,доработаю до более универсального,что бы были
расчётные расходы воды всех санприборов.
Копия Объем гидроаккумулятора.xls
Eppur si muove!

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 700
Зарегистрирован: 01.10.2013
Откуда: Химки МО
Возраст: 51
Контактная информация:

#11 помощь в подборе гидроакумулятора

Сообщение » 25 апр 2014, 10:23

Викинг, только без обид. Есть замечания.
У тебя в таблице есть составляющая "кол-во включ. насоса в мин." - это должно быть в результате,
а в исходных "мощность и производительность" насоса в л/мин., тогда и кол-во будет меняться.
И ещё в результатах- "кол-во воды в ГА", т.к. полностью он не заполняется, под завязку.
Ещё раз приношу извинения, если обидел.
Москва и МО

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 4894
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 43
Контактная информация:

#12 помощь в подборе гидроакумулятора

Сообщение » 25 апр 2014, 20:48

Количество включений не должно быть в результатах,так как это два разных расчёта,подбор насоса
и подбор бака.Ибо первое дело-рассчитать и выбрать насос для нужного расхода в доме,по производительности
и мощности электродвигателя.После подбора и получается оптимальное количество включений(связанно
именно с электродвижком),и далее это количество уже идёт к выбору правильного бака.
помощь в подборе гидроакумулятора - количество включений.jpg
А вот по поводу запаса воды в ГА надо подумать,такое может и можно добавить в калькулятор.

Добавлено спустя 1 час 1 минуту 31 секунду:
В экселе выше исправил ошибку,правильно количество включений в час.
Добавил объем воды в баке и немного ясности по давлениям.
Объем гидроаккумулятора.xls
Eppur si muove!

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 700
Зарегистрирован: 01.10.2013
Откуда: Химки МО
Возраст: 51
Контактная информация:

#13 помощь в подборе гидроакумулятора

Сообщение » 26 апр 2014, 11:18

Но ведь насос ты кнопкой не включаешь, он сам включается по реле давления.
А в данном калькуляторе объём ГА меняется в зависимости от
кол-ва включения насоса.
Может я чего не догоняю ? :smile:
Москва и МО

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 4894
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 43
Контактная информация:

#14 помощь в подборе гидроакумулятора

Сообщение » 26 апр 2014, 19:56

Правильно,он и должен меняться,чем меньше включений,тем больше нужен бак.
Просто,если человек приобрёл насос,в мануале будет указано максимальное количество
включений в час,этот показатель и надо забивать в калькулятор,и автоматом покажется
объем ГА,при котором это количество не будет превышаться. :)
Eppur si muove!

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 4894
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 43
Контактная информация:

#15 помощь в подборе гидроакумулятора

Сообщение » 27 апр 2014, 10:19

Ну вот как бы конечный вариант,если есть вопросы ,готов ответить. :)
Объем гидроаккумулятора(6).xls