Холодные батареи на первом этаже, подача снизу...

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 14.11.2015
Откуда: г Москва
Возраст: 43
Контактная информация:

#46 Re: Холодные батареи на первом этаже, подача снизу...

Сообщение »

Входные у меня на 300! Заглушки сделать и поставить у меня нет возможности!

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 14.11.2015
Откуда: г Москва
Возраст: 43
Контактная информация:

#47 Re: Холодные батареи на первом этаже, подача снизу...

Сообщение »

Опрессовали здание! заполнял с узла холодной воды 3.5 Ам потом остальное дожимали воздухом до 6 Ам. всё прошло удачно система в приделе нормы! :good2:

Отправлено спустя 52 секунды:

воздух у нас есть в корпусе и компрессорная станция тут же.

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:

на этой неделе сдавал на 5 разряд -Сдал!

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 14.11.2015
Откуда: г Москва
Возраст: 43
Контактная информация:

#48 Re: Холодные батареи на первом этаже, подача снизу...

Сообщение »

вот сфотал дела во дворе

Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:

магистральная труба с наростом чуть ли не в сантиметр

Отправлено спустя 25 секунд:

сейчас укладывают новые

Отправлено спустя 46 секунд:

на фотографии по центру мой корпус -тот что я обслуживаю

Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:

это только половина здания- вторая половина за кадром

Холодные батареи на первом этаже, подача снизу... - Фото076.jpg
Холодные батареи на первом этаже, подача снизу... - Фото077.jpg
Холодные батареи на первом этаже, подача снизу... - Фото073.jpg
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 14.11.2015
Откуда: г Москва
Возраст: 43
Контактная информация:

#49 Re: Холодные батареи на первом этаже, подача снизу...

Сообщение »

в прошлом месяце прочищал один радиатор на первом этаже и после запуска обнаружился интересный эфект! Радиатор заработал но с обратки в подачу! второй радиатор я не трогал - пока стоит забитый грязью. Вот картинка этого места

Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:

думаю что воде с обратки тяжко заходить в лежак потому она идёт в радиатор и обратно в стояк Эффект элеватора как будто

Холодные батареи на первом этаже, подача снизу... - IMG_9895.jpg
Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015
Контактная информация:

#50 Re: Холодные батареи на первом этаже, подача снизу...

Сообщение »

Не похоже, да и не может такого быть.

Поясни схему. То, что ты стёр (подача сверху) - есть или нет?

Если есть, то у правого и радиаторов по-разному включены подача и обратка (сверху/снизу), и мне не совсем ясно назначение лежака, кроме участка между П и О.

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 14.11.2015
Откуда: г Москва
Возраст: 43
Контактная информация:

#51 Re: Холодные батареи на первом этаже, подача снизу...

Сообщение »

разводка -нижняя с попутным движением. Врезки на радиаторы перпендикулярны напротив друг друга. Ленинградка. это первый этаж

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 14.11.2015
Откуда: г Москва
Возраст: 43
Контактная информация:

#52 Re: Холодные батареи на первом этаже, подача снизу...

Сообщение »

Решилась проблема с неработающими радиаторами в системе- Ленинградка! точнее есть объяснение почему они не работают а решений несколько.Сначала о причине -радиаторы не работаю из -за того что разницы в давлении первого прибора на стояку почти нет! Я это выяснил тем что у меня на одном из стояков нет радиаторов на первом этаже и радиаторы на втором этаже так же не шли. То есть радиаторы на первом этаже просто перемычки между подачей и обраткой. Я поставил на стояке перемычку из резинового шланга и что бы вы думали? Да два радиатора на втором этаже ожили а на перемычке вода стояла и никакого перетока. Прокомментируйте пожалуйста сие явление уважаемые Знатоки как -так? После получаса я перемычку снял -Всё работало! ))))