Обжимные фитинги для мп труб
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2458
- Зарегистрирован: 25.09.2012
- Откуда: Саратов
- Возраст: 41
- Контактная информация:
#16 Обжимные фитинги для мп труб
Работаю тоже с APE, но обжимнуха для меня - исключительно ремонтные варианты, времянки, либо всякие подвальные-чердачные ветки от сбросников-воздушников, подпиток и прочего... Стоит их достаточно на различных параметрах, не видел с ними проблем ни разу, очень удобны в работе, как в монтаже, так и в демонтаже, на отоплении не видел, чтоб особо текли. Фитинги типа NTM менее удобны для таких дел, поэтому не использую. Очень неплохо Тиемме в оригинале стоит, вскрывал их после 10 лет на ХВС 12 бар - никакой патины на штуцере, резиночки - как новые! С Валтеком тоже, честно говоря, у нас в городе проблем пока не встречал
-
Гость
#17 Обжимные фитинги для мп труб
И шо, это как-то влияет на надежность? |
Этот "хвост" просто лишний.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#18 Обжимные фитинги для мп труб
Фитинги типа NTM менее удобны |
Потому как со схожими как я понял проблем нет?
С Валтеком тоже, честно говоря, у нас в городе проблем пока не встречал |
-
Гость
#19 Обжимные фитинги для мп труб
Фитинги со съёмным присоединительным элементом легче демонтировать.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#20 Обжимные фитинги для мп труб
Я бы так не сказал
Мне приходилось демонтировать мп трубы из обжимных
фитингов разных конструктивов в разные годы и особых проблем не было
Тоже самое касаемо удаления остатков мп труб вместе с гильзами из пресс фитингов,
хотя это и редко было
Кстати есть ещё тема:Обжимные и пресс фитинги для мп труб
Обжимные и пресс-фитинги для мп труб.
И так же:Пресс фитинги для мп труб
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 6166
- Зарегистрирован: 27.11.2009
- Откуда: Красноярский край
- Контактная информация:
#21 Обжимные фитинги для мп труб
Этот фитинг так же стоял на хвс и тоже снят для показа |
- Джедай-гуру
- Сообщения: 10611
- Зарегистрирован: 17.03.2009
- Откуда: Питер
- Контактная информация:
#22 Обжимные фитинги для мп труб
Судя по внешнему виду продукции, с калибратором и нормальными ключами
монтажникам познакомиться не удалось.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#23 Обжимные фитинги для мп труб
с калибратором и нормальными ключамимонтажникам познакомиться не удалось |
кольца были угроблены при монтаже
Согласен Брат с тобой
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
- Контактная информация:
#24 Обжимные фитинги для мп труб
а вот некоторые уплотнительные кольца были угроблены при монтаже |
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#25 Обжимные фитинги для мп труб
Я бы не сказал, угробленные при монтаже после 5 - 6 лет на гвс выглядят как цыплёнок табака. |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
- Контактная информация:
#26 Обжимные фитинги для мп труб
Для этого нужно показать |
Пожалуй основное повреждение уплотнительного кольца при монтаже это зацепление и вытягивание его из паза, с разрывом или без. При последующем затягивании гайки деформированное кольцо расплющивается и после некоторого срока эксплуатации принимает эту форму. И совершенно наплевать кто производитель, коль у монтажника кривые руки. А кольца на фото у Сереги не были повреждены при монтаже, так налицо деградация материала, и как следствие утрата эластичности.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#27 Обжимные фитинги для мп труб
налицо деградация материала, и как следствие утрата эластичности. |
что у Серёги всё правильно было сделано при монтаже,то с большой вероятностью
допускаю,что треснувшие уплотнительные кольца не из EPDM,а из NBR
EPDM дороже по цене,чем NBR и более качественнее в мире сантехники
И допускаю,что хитропопые производители,могут использовать в паре
не два кольца из EPDM,а одно из EPDM,а другое из NBR,либо обнаглеть
и использовать два NBR
Вот для NBR как раз и характерно раннее старение и такое растрескивание
на несколько частей
EPDM долго служит и не растрескивается со временем как на фото у Серёги
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 6166
- Зарегистрирован: 27.11.2009
- Откуда: Красноярский край
- Контактная информация:
#28 Обжимные фитинги для мп труб
с калибратором и нормальными ключами монтажникам |
Обжимные фитинги в хорошем состоянии, |
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#29 Обжимные фитинги для мп труб
стеклянной формы |
Возьми любое из колец на твоих фотках и слегка растяни его
У NBR ты увидишь внутри при растяжки кучу трещин,
а возможно и вообще разлетится кольцо на несколько частей
У EPDM этого не будет,максимум просто порвёшь с одной стороны при чрезмерном усилии
и никаких трещин внутри не увидишь
- Джедай-гуру