Страница 1 из 6
#1 Воздух в системе водоснабжения после установки насоса
Добавлено: 07 сен 2008, 07:53
Сергей
В частно доме летом по вечерам воды нет, а в подвале есть. Для повышения давления, Сантехник посоветовал поставить такую насосную станцию Grundfos JP 2 PT, теперь давление есть, колонка загорается. НО.. когда открываешь кран с холодной водой, происходит выброс воды вместе с воздухом. Обливает все вокруг. Причем когда запускаешь систему водоснабжения по прямой линии как было, отключив и перекрыв краны на насосную станцию. то все в порядке. Как можно и возможно ли устранить данный недостаток?
#2
Добавлено: 07 сен 2008, 09:08
Гость
Напорный бак Вам может помочь. А вообще-то такие проекты разрабатываются специалистами на месте.
#3
Добавлено: 07 сен 2008, 22:32
СергейК
Поставьте в систему автоматический воздушный спускник.
#4
Добавлено: 08 сен 2008, 12:52
Гость
Вам нужно поставить на насос защиту от сухого хода!!!!!!
Потому как насос должен работать только с водой!!!!!
А ещё лучше поставить емкость литров на 250 и уже от неё поставить насос!!!
Когда в системе есть вода она набирается в бак воды не стало или маленькое давление, запустили станцию, и вы избавитесь от вашей проблемы!!!!
Так же это хорошо когда по каким либо причинам отключают центральную воду!!!!!
У вас всегда будет запас воды!!!!
#5
Добавлено: 08 сен 2008, 21:20
ST
лучше поставить емкость литров на 250 и уже от неё поставить насос!!! У вас всегда будет запас воды!!!! Макс писал(а): |
Да, хороший вариант, +1. Только ёмкость надо ставить после станции.
#6
Добавлено: 08 сен 2008, 21:24
Гость
лучше поставить емкость литров на 250 и уже от неё поставить насос!!! У вас всегда будет запас воды!!!! Макс писал(а): |
Да, хороший вариант, +1. Только ёмкость надо ставить после станции. ST писал(а): |
Почему после??????????????
Городская вода наполняется в ёмкость, а с ёмкости насос качает в систему!!!!!!
#7
Добавлено: 08 сен 2008, 21:27
ST
Макс, раз воды мало поставили станцию. Станция накачает 250 литров и может не включаться.
250 литров до станции маловато .
#8
Добавлено: 08 сен 2008, 21:33
Гость
Макс, раз воды мало поставили станцию. Станция накачает 250 литров и может не включаться.
250 литров до станции маловато . ST писал(а): |
Я не совсем понял!!!!!
А каким образом вода с ёмкости будет попадать в систему????
Самотёком??????
#9
Добавлено: 08 сен 2008, 21:33
Гость
Макс, раз воды мало поставили станцию. Станция накачает 250 литров и может не включаться.
250 литров до станции маловато . ST писал(а): |
В частно доме летом по вечерам воды нет, а в подвале есть. Для повышения давления, Сантехник посоветовал поставить такую насосную станцию Grundfos JP 2 PT, теперь давление есть, колонка загорается. НО.. когда открываешь кран с холодной водой, происходит выброс воды вместе с воздухом. Обливает все вокруг. Причем когда запускаешь систему водоснабжения по прямой линии как было, отключив и перекрыв краны на насосную станцию. то все в порядке. Как можно и возможно ли устранить данный недостаток? Сергей писал(а): |
Вода не из скважены
#10
Добавлено: 08 сен 2008, 21:49
Гость
Макс, раз воды мало поставили станцию. Станция накачает 250 литров и может не включаться.
250 литров до станции маловато . ST писал(а): | В частно доме летом по вечерам воды нет, а в подвале есть. Для повышения давления, Сантехник посоветовал поставить такую насосную станцию Grundfos JP 2 PT, теперь давление есть, колонка загорается. НО.. когда открываешь кран с холодной водой, происходит выброс воды вместе с воздухом. Обливает все вокруг. Причем когда запускаешь систему водоснабжения по прямой линии как было, отключив и перекрыв краны на насосную станцию. то все в порядке. Как можно и возможно ли устранить данный недостаток? Сергей писал(а): |
Вода не из скважены Anonymous писал(а): |
А разницы нет откуда идёт вода!!!!!!!! В данном случае скважиной служит центральная магистраль!!!!!!
опишу ещё раз принцып работы!!!!!
Вода из центральной магистрали наполняет емкость!!!!!
В емкости стоит поплавковый клапан(такой как в бачке унитаза, только болше)!!!
Он не даёт переполняться воде и как уровень воды в ёмкосте падает клапан открывается и наполняет ёмкость!!!!
С ёмкости насос выкачивает воду в систему пользователя!!!!!!!
Ёмкость служит неким ресивером!!!!!
250 л воды хватит на сутки!!!!
В этой системе вода наполняется постоянно по мере её расходования!!!!
Не будет проблем с давлением и воздухом в системе!!!!
А зимой когда давление воды хорошее бак и насос отключаются и вода идёт напрямую!!!"
#11
Добавлено: 08 сен 2008, 21:53
Гость
Макс, раз воды мало поставили станцию. Станция накачает 250 литров и может не включаться.
250 литров до станции маловато . ST писал(а): | В частно доме летом по вечерам воды нет, а в подвале есть. Для повышения давления, Сантехник посоветовал поставить такую насосную станцию Grundfos JP 2 PT, теперь давление есть, колонка загорается. НО.. когда открываешь кран с холодной водой, происходит выброс воды вместе с воздухом. Обливает все вокруг. Причем когда запускаешь систему водоснабжения по прямой линии как было, отключив и перекрыв краны на насосную станцию. то все в порядке. Как можно и возможно ли устранить данный недостаток? Сергей писал(а): |
Вода не из скважены Anonymous писал(а): |
А разницы нет откуда идёт вода!!!!!!!! В данном случае скважиной служит центральная магистраль!!!!!!
опишу ещё раз принцып работы!!!!!
Вода из центральной магистрали наполняет емкость!!!!!
В емкости стоит поплавковый клапан(такой как в бачке унитаза, только болше)!!!
Он не даёт переполняться воде и как уровень воды в ёмкосте падает клапан открывается и наполняет ёмкость!!!!
С ёмкости насос выкачивает воду в систему пользователя!!!!!!!
Ёмкость служит неким ресивером!!!!!
250 л воды хватит на сутки!!!!
В этой системе вода наполняется постоянно по мере её расходования!!!!
Не будет проблем с давлением и воздухом в системе!!!!
А зимой когда давление воды хорошее бак и насос отключаются и вода идёт напрямую!!!" Макс писал(а): |
Браво. А ну- ка дайте ему ищe
#12
Добавлено: 08 сен 2008, 21:58
Гость
Вода из центральной магистрали наполняет емкость!!!!!
В емкости стоит поплавковый клапан(такой как в бачке унитаза, только болше)!!!
Он не даёт переполняться воде и как уровень воды в ёмкосте падает клапан открывается и наполняет ёмкость!!!!
Макс писал(а): |
Напорный бак - не емкость для унитаза
#13
Добавлено: 09 сен 2008, 17:05
Йа шаурма
Напорный бак - не емкость для унитаза Anonymous писал(а): |
Для того чтобы создать постоянное давление можно сделать огромный накопительный бак объемом 1 или 1,5 куба и прикрепить его на чердаке. Но можно сделать по-другому: применить небольшую герметичную емкость, имеющую, всего одно отверстие. Это отверстие соединено с системой вашего водопровода. В водопровод же вода нагнетается насосом.
#14
Добавлено: 15 сен 2008, 06:45
Гость
Напорный бак - не емкость для унитаза Anonymous писал(а): |
Для того чтобы создать постоянное давление можно сделать огромный накопительный бак объемом 1 или 1,5 куба и прикрепить его на чердаке. Но можно сделать по-другому: применить небольшую герметичную емкость, имеющую, всего одно отверстие. Это отверстие соединено с системой вашего водопровода. В водопровод же вода нагнетается насосом. Хозяин говна и пара писал(а): |
В насосе есть бак, гидроаккамулятор, красный такой литров на 30. Поставить бак наверх нереально, это тогда надо переделывать всю систему водонсабжения.
А бак на 200 литров перед насосом, я уже думал, только не будет ли летом вода в нем застаиватся и цвести? у нас лето жаркое, и когда на улице за 40 то в опдвале 20 -22 градуса?
говорят, что в центральной трубе водоснабжения воздух есть и мой насос ее затягивает из трубы, это правда?
#15
Добавлено: 15 сен 2008, 21:09
Гость
говорят, что в центральной трубе водоснабжения воздух есть и мой насос ее затягивает из трубы, это правда? Anonymous писал(а): |
А как мужчина, ты как считаешь, если вода поступает с перебоями.