Нет циркуляции в полотенцесушителе
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
Нет циркуляции в полотенцесушителе
Альтернатива, это привязка к розетке.
платно или нет? |
Хотя и чудеса бывают.
-
- Новичoк
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 24.02.2014
Нет циркуляции в полотенцесушителе
Спасибо. К розетке это тоже не выход (протяжка провода). Уже все в плитке.
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
Нет циркуляции в полотенцесушителе
Напомни, доступ узлу как?
-
- Новичoк
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 24.02.2014
Нет циркуляции в полотенцесушителе
Duga, стояки зашиты в короб с двумя окошками к кранам. Там если переделывать заужение, то штук шесть плиток убрать надо.
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 03.02.2011
- Откуда: Чебоксары
Нет циркуляции в полотенцесушителе
Неправильно собран узел, надо было подключить и к подаче и к обратке. А краны (если они с меньшим диаметром, ещё осложняют циркуляцию). Напоминаю некоторые правила в сантехнике: вода движется по наименьшему сопротивлению (туда, где больше диаметр или наименьший контур, меньше сопротивления), а воздух всегда стремится вверх - поэтому краны Маевского всегда должны быть сверху.
-
- Новичoк
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 02.08.2014
- Откуда: russia
- Возраст: 39
Кто сейчас на конференции