Верна ли схема отопления?
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
Санек222
#46 Верна ли схема отопления?
Вот схема подкл. калориферов их там 5шт, ходил в ангар замерил размеры, вношу "корректировку" 50 метров на 15 метров на 8 метров в высоту.
-
- Новичoк
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 24.01.2014
- Контактная информация:
-
- Новичoк
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 19.07.2013
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 56
- Контактная информация:
#49 Верна ли схема отопления?
скорее всего грязевики надо прочиститьь и не ьолько магнитные а еще и те что перед счетчиками , вряд ли кто мыл систему , а после сварочных работ весь внутренний шлак осел в грязевиках , ну и конечно проверить воздушники , а систепа попутная в данном случае решение наиболее правильное и не надо никаких регулеровок у данфоса в этом случае все на N надо выставить
-
- Новичoк
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 29.10.2013
- Контактная информация:
#50 Верна ли схема отопления?
Сетки чистые и там и там смотрели, воздушники сам смотрел, вскрывал даже все на месте, колпачки не зажаты. Щас в морозы хорошо концевые топятся, все прогретые прям горячие , а середина так же на половину только.