Правильная разводка отопления 2-х этажного дома
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
Farmazon
Правильная разводка отопления 2-х этажного дома
Столкнулся с проблемой разводки системы отопления. Прошу совета- возможна ли такая разводка системы отопления, если подача 2-го этажа находится ниже уровня радиатора. На рисунке во вложении показаны варианты подключения радиаторов отопления относительно 1 и 2 этажа. Какой из них правильный?
И второй вопрос.
Отопление будет производиться от котла, консультант магазина сказал, что подача горячей воды из котла должна выходить в металлическую трубу длинной не менее 4 метров, далее возможен переход на полипропилен. В паспорте на котел об этом ни чего не сказано. Насколько он прав?
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
Правильная разводка отопления 2-х этажного дома
1. Возможна, Все.
2. Прав, ....
-
Гость
Правильная разводка отопления 2-х этажного дома
1. Возможна, Все. 2. Прав, .... |
- Сантехник-ликвидатор
- Сообщения: 10528
- Зарегистрирован: 24.01.2009
- Откуда: с.Сеченово - СССР
Правильная разводка отопления 2-х этажного дома
продавец прав, хотя по мне , так 4 м- лишка. Х.З. котел то какой ?
А по схемам - ни одна не приглянулась, ей-ей какой то компот-винегрет
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
Правильная разводка отопления 2-х этажного дома
несерьезен... |
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1155
- Зарегистрирован: 17.11.2012
- Откуда: приморье Уссурийск-Владивосток
- Возраст: 37
Правильная разводка отопления 2-х этажного дома
дуга нужно людям стараться все объяснить что как и почему у них не так. а то они ж не сантехники. не знают как поточнее спросить как правильно задать вопрос. гость не разбирается в отоплении поэтому и обратился к нам на форум за помощью.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Столкнулся с проблемой разводки системы отопления |
+7924 323 1010
-
- Новичoк
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 28.12.2013
Правильная разводка отопления 2-х этажного дома
Котел Zota Carbon 15 кВт.. Схема ОС - двутрубная, открытая. Подача идет по первому этажу по верху, обратка там же по низу. Все радиаторы расположены друг над другом но на разных этажах. Не хотелось бы делать стояк на 2-й этаж, а запитаться прямо с подачи 1 этажа, через отверстия в перекрытии.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1155
- Зарегистрирован: 17.11.2012
- Откуда: приморье Уссурийск-Владивосток
- Возраст: 37
Правильная разводка отопления 2-х этажного дома
ты схему-систему подробнее нарисуй на листочке, фото сделай и сюда выложи.
+7924 323 1010
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
Правильная разводка отопления 2-х этажного дома
Отопление - двутрубное, открытая система |
-
- Новичoк
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 28.12.2013
Правильная разводка отопления 2-х этажного дома
желание общаться на форуме крутых сантехников отпало...
Если написал =Отопление двутрубное=, да профан.. но понятно, что речь идет о двухтрубной системе отопления.
Тема закрыта.
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 367
- Зарегистрирован: 30.04.2013
- Откуда: питер
- Возраст: 58
Правильная разводка отопления 2-х этажного дома
я делал вариант №3...ТОЛЬКО и прямая и обратка были под потолком первого этажа..
служебные помещения 1 этаж,
(сквозные двери)
офисы 2 этаж..
два коридора..
закольцевал 25 пп(система закрытая, антифриз)
12 -15 радиаторов...уже не помню..
всё работает.
Кто сейчас на конференции