Недостатки петли Тихельмана.
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 367
- Зарегистрирован: 30.04.2013
- Откуда: питер
- Возраст: 58
|
в крайности впадать не надо..
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 18.10.2013
- Откуда: Брянская обл. Трубчевск
- Возраст: 37
помогите мистер Тихельман
сопротивлением трубопровода, можно пренебречь? |
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
в крайности впадать не надо.. |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
помогите мистер Тихельман
Сделал отопление с петлей Тихельмана, 6-й радик из 10-ти не греет...Так почему страдает средний радиатор? |
И так-попутная двухтрубка,обычно по периметру помещения,расхвалена как самобалансирующаяся система,
собрал и забыл,все радиаторы равномерно прогреваются,в общем молодец был Тихельман.Если схему
условно растянуть,то выглядит примерно так
Но давайте подумаем,как это работает.Вот второй рисунок,далее текст по нему. Начнем с красной линии(подачи).Если взять любую трубу,насверлить в ней дырок(врезать радиаторы),и потрубе пустить воду,то самая большая струя(напор) будет в начале трубы,а далее по трубе чем дырки дальше,
тем струя будет уменьшатся(потери давления на трение,повороты,тройники...)На рисунке схематично сила
струи показаны как длина подводок к прямоугольникам (радиаторам).
Далее синяя(условно обратка),эта линия работает на "всас",если принять что насос выкачивает воду через
дырки в трубе,то больше всего жидкости выкачается у насоса,тоесть справа,а чем левее-тем меньше,опять
влияет трение и т.д.Объем жидкости можно сравнить с "давлением",на рисунке в виде длины линий к радиаторам.
То есть ,если сравнить длины линий (перепад давления,который заставляет воду идти через радиатор),то видно,что
самые большие перепады в начале и в конце попутки,здесь всегда радиаторы самые горячие.Чем ближе к центру
системы,тем перепад (разница в длине линий) уменьшается,соответственно через приборы протекает меньше
теплоносителя.А вот по центру происходит самое интересное,в попутке всегда будет место,где давление
подачи уравновешивается с давлением обратки А=В,в этом месте радиатор обречён,ибо нет разницы давлений и
соответственно силы ,которая движет воду через прибор.Теплоноситель спокойно протекает по трубам подачи и
обратки мимо радиатора.
Уже не один любитель попутной системы отопления попался на этом приколе,об этом писали на разных
форумах,проблема всегда одна и та же -не достаточный прогрев в середине системы,или один радиатор не греется.
Или вообще ,дохлая батарея "гуляет" по системе,в виду небольших изменений в гидравлике(балансир подкрутили,
насосу скорость переключили...),то есть радиаторы по центру схемы попеременно то нагреваются,то остывают.Вот
как то так.
-
Гость
помогите мистер Тихельман
Теперь все стало ясно, большое спасибо за подробный ответ , когда подключу остальные 3 радика отпишу результат, но он уже известен
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 18.10.2013
- Откуда: Брянская обл. Трубчевск
- Возраст: 37
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1760
- Зарегистрирован: 26.11.2009
- Откуда: Нижний Новгород
- Возраст: 52
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
помогите мистер Тихельман
sv vip, Пункт 3.8 Конституция Форума Сантехников
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 367
- Зарегистрирован: 30.04.2013
- Откуда: питер
- Возраст: 58
помогите мистер Тихельман
[/quote]
как спасаться от такой ситуации?[/quote]
я борюсь проще,
ставлю термоголовы на все батареи,
ставлю температуру в котле выше,
ставлю батареи бОльшего размера...
и на вопросы что батарея холодная,
предлагаю повесить термометр в помещении и смотреть на температуру воздуха ,а не на батареи..
через 3-4 дня,после прогрева дома все вопросы уходят...
за последние 15 лет ни разу с отоплением проблем не было..
- Сантехник-ликвидатор
- Сообщения: 10528
- Зарегистрирован: 24.01.2009
- Откуда: с.Сеченово - СССР
помогите мистер Тихельман
Все логично, только х.з., но клиентура пока не жаловалась ( толи не лезут своими руками куда не следует, толи еще чего).
Ну а вообще, по существу - Тихельман не панацея, это одна из схем подключения и не более
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
помогите мистер Тихельман
это одна из схем подключения и не более |
Лично я предпочитаю тупиковую по сравнения с попутной,так как в первой нет
этой глухой зоны (точки) с равными давлениями.
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 03.12.2013
- Возраст: 46
помогите мистер Тихельман
с равными давлениями |
статика....
динамика....
?????
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 03.12.2013
- Возраст: 46
помогите мистер Тихельман
Без первой, нет второй.
Чем первая меньше, тем больше болячек монтажа проявляются на стадии пуско-наладки, да и потом в эксплуатации.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1760
- Зарегистрирован: 26.11.2009
- Откуда: Нижний Новгород
- Возраст: 52
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
помогите мистер Тихельман
Настраивали как,зажимали оба конца?И как работали радиаторы до балансировки?
Кто сейчас на конференции