Недостатки петли Тихельмана.

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Игорь-с

#1 Недостатки петли Тихельмана.

Сообщение »

Подскажите плиз! Сделал отопление с петлей Тихельмана, 6-й радик из 10-ти не греет, остальные равномерно.

Последний раз редактировалось викинг 11 дек 2017, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1760
Зарегистрирован: 26.11.2009
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 52
Контактная информация:

#2

Сообщение »

А поджимать пробовал?

Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:

Вообще схема с диаметрами была бы предпочтительнее, нежели упоминание фамилии

Думай о людях хорошо,а плохо они сами сделают.А представь что бы они сделали,если бы о них ещё и думали плохо ?
Гость

#3 помогите мистер Тихельман

Сообщение »

Зачеркнутые радиаторы временно отсутствуют, подводки заглушены

Недостатки петли Тихельмана. - отопление.png
Гость

#4 помогите мистер Тихельман

Сообщение »

Подача, обратка - пп25

Подводка- пп20

Радиатор поджимается, но вроде как система должна сама себя балансировать

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1760
Зарегистрирован: 26.11.2009
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 52
Контактная информация:

#5

Сообщение »

Подача, обратка 25, это здорово. Но петля тихельмана не панацея. Обычно от котла и до пятого места 32 труба, от 6 и до 8 места 25 труба и 9,10 уже 20 труба,ну и обратка по восходящей с теми же пропорциями.Это не я придумал, так проектировщики рисуют.

Тебе остается только поджимать.

Думай о людях хорошо,а плохо они сами сделают.А представь что бы они сделали,если бы о них ещё и думали плохо ?
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 15.06.2013
Откуда: Белгород
Возраст: 15
Контактная информация:

#6 помогите мистер Тихельман

Сообщение »

И ЛЮЛЕЙ отвесить! за группу безопасности за шаровым краном! :sad: :sad: :sad: :negative:

Главное - РЕЗУЛЬТАТ, а не процесс!
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1760
Зарегистрирован: 26.11.2009
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 52
Контактная информация:

#7

Сообщение »

Понимаешь, петля тихельмана, это классическая двухтрубка, наоборот. И всё что применимо к первой, так же необходимо и во втором варианте.

Думай о людях хорошо,а плохо они сами сделают.А представь что бы они сделали,если бы о них ещё и думали плохо ?
Гость

#8 помогите мистер Тихельман

Сообщение »

Так почему страдает средний радиатор?,я так понял когда навешу остальные три радиатора, то баланс сместиться.

Обратка 32, должна начинаться от первого или последнего радиатора?

Cантехник-любитель
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 03.12.2013
Возраст: 46
Контактная информация:

#9 помогите мистер Тихельман

Сообщение »

6-й радик из 10-ти не греет
Игорь-с писал(а):
Подводка- пп20
Гость писал(а):
перегрели соединение на подводке, вот он и не работает.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Гость

#10 помогите мистер Тихельман

Сообщение »

Проверял, разрезал, все в порядке

Cантехник-любитель
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 03.12.2013
Возраст: 46
Контактная информация:

#11 помогите мистер Тихельман

Сообщение »

Какои источник гидравлики?

Марка модель?(насоса)

Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:

грязевик до насоса проверяли, после запуска?

Гость

#12 помогите мистер Тихельман

Сообщение »

Насос-китайчик 32/4 oazis, был установлен до меня, как и вся обвязка. Теплогенератор - электрокотел

Площадь- 24*5=120кв.м

Расход трубы пп25-125м

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 30.04.2013
Откуда: питер
Возраст: 58
Контактная информация:

#13 помогите мистер Тихельман

Сообщение »

Так почему страдает средний радиатор?,я так понял когда навешу остальные три радиатора, то баланс сместиться.

Обратка 32, должна начинаться от первого или последнего радиатора?

Гость писал(а):
котёл какой.??

насос помощнее надо..

Последний раз редактировалось andira2002 10 дек 2013, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Гость

#14 помогите мистер Тихельман

Сообщение »

Марка Галан, мощность не скажу, похож на Очаг Турбо

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 30.04.2013
Откуда: питер
Возраст: 58
Контактная информация:

#15 помогите мистер Тихельман

Сообщение »

Насос-китайчик 32/4 oazis,
Гость писал(а):
я ставлю гринфос 25-80.(10 м 3 производительностью)

и всегда и везде хватает..

и страви воздух..сбрось давление и страви на минимальном давлении,

потом закачай до 2х кг