Страница 1 из 7

Недостатки петли Тихельмана.

Добавлено: 09 дек 2013, 23:35
Игорь-с

Подскажите плиз! Сделал отопление с петлей Тихельмана, 6-й радик из 10-ти не греет, остальные равномерно.


Добавлено: 09 дек 2013, 23:47
Maik972

А поджимать пробовал?

Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:

Вообще схема с диаметрами была бы предпочтительнее, нежели упоминание фамилии


помогите мистер Тихельман

Добавлено: 10 дек 2013, 00:14
Гость

Зачеркнутые радиаторы временно отсутствуют, подводки заглушены


помогите мистер Тихельман

Добавлено: 10 дек 2013, 00:17
Гость

Подача, обратка - пп25

Подводка- пп20

Радиатор поджимается, но вроде как система должна сама себя балансировать


Добавлено: 10 дек 2013, 00:34
Maik972

Подача, обратка 25, это здорово. Но петля тихельмана не панацея. Обычно от котла и до пятого места 32 труба, от 6 и до 8 места 25 труба и 9,10 уже 20 труба,ну и обратка по восходящей с теми же пропорциями.Это не я придумал, так проектировщики рисуют.

Тебе остается только поджимать.


помогите мистер Тихельман

Добавлено: 10 дек 2013, 00:44
Konstantin

И ЛЮЛЕЙ отвесить! за группу безопасности за шаровым краном! :sad: :sad: :sad: :negative:


Добавлено: 10 дек 2013, 00:46
Maik972

Понимаешь, петля тихельмана, это классическая двухтрубка, наоборот. И всё что применимо к первой, так же необходимо и во втором варианте.


помогите мистер Тихельман

Добавлено: 10 дек 2013, 18:09
Гость

Так почему страдает средний радиатор?,я так понял когда навешу остальные три радиатора, то баланс сместиться.

Обратка 32, должна начинаться от первого или последнего радиатора?


помогите мистер Тихельман

Добавлено: 10 дек 2013, 18:37
CraftsMasterS

6-й радик из 10-ти не греет
Игорь-с писал(а):
Подводка- пп20
Гость писал(а):
перегрели соединение на подводке, вот он и не работает.


помогите мистер Тихельман

Добавлено: 10 дек 2013, 18:44
Гость

Проверял, разрезал, все в порядке


помогите мистер Тихельман

Добавлено: 10 дек 2013, 19:01
CraftsMasterS

Какои источник гидравлики?

Марка модель?(насоса)

Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:

грязевик до насоса проверяли, после запуска?


помогите мистер Тихельман

Добавлено: 10 дек 2013, 19:03
Гость

Насос-китайчик 32/4 oazis, был установлен до меня, как и вся обвязка. Теплогенератор - электрокотел

Площадь- 24*5=120кв.м

Расход трубы пп25-125м


помогите мистер Тихельман

Добавлено: 10 дек 2013, 19:33
andira2002

Так почему страдает средний радиатор?,я так понял когда навешу остальные три радиатора, то баланс сместиться.

Обратка 32, должна начинаться от первого или последнего радиатора?

Гость писал(а):
котёл какой.??

насос помощнее надо..


помогите мистер Тихельман

Добавлено: 10 дек 2013, 21:27
Гость

Марка Галан, мощность не скажу, похож на Очаг Турбо


помогите мистер Тихельман

Добавлено: 10 дек 2013, 21:40
andira2002

Насос-китайчик 32/4 oazis,
Гость писал(а):
я ставлю гринфос 25-80.(10 м 3 производительностью)

и всегда и везде хватает..

и страви воздух..сбрось давление и страви на минимальном давлении,

потом закачай до 2х кг