Верх батареи теплый низ холодный

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 42
Контактная информация:

#91 Верх батареи теплый низ холодный

Сообщение »

вижигаем по-тихоньку
VOIN67 писал(а):
Между прочим, в этом сезоне посыпались массово, уже не порегулируешь шарами. В среднем положении некоторые хлещут таки. Жаль, занимается напарник, поэтому рейтинг шаровых кранов по штокам составить трудно. Так что, уже выжгли :)
отсутсвия компенсации
Kolenvall писал(а):
На полипропилене, или на чём?

Цена свободы - постоянная бдительность!
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Новичoк
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 09.01.2014
Контактная информация:

#92 Верх батареи теплый низ холодный

Сообщение »

На полипропилене, или на чём?
Астар писал(а):
Теперь, когда эта вставка из пропилена есть, снизу и сверху металлические стояки будут на пропилен давить и расстягивать. Он же теперь здесь слабое звено. Да и сам пропилен свои миллиметры куда-то деть должен.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 42
Контактная информация:

#93 Верх батареи теплый низ холодный

Сообщение »

На такой длине это не так критично для ПП, а для стали ПП сам по себе компенсатор, ИМХО. Этажа на два уже нужен будет, а так не очень. Вот то, что его там не должно быть - это уже другой вопрос :)

Цена свободы - постоянная бдительность!
Новичoк
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 24.01.2014
Контактная информация:

#94 Верх батареи теплый низ холодный

Сообщение »

Элементарно. Снимите батарею и промойте! Она у Вас забита........

Новичoк
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08.04.2014
Откуда: UnknowCity
Возраст: 10
Контактная информация:

#95 Верх батареи теплый низ холодный

Сообщение »

разлив нижний, система постоячная, труба 20мм, радиатоор парад, байпас находиться от радиатора см 30-40см и сделан из трубы 15мм,

7 этажей,

то,что радиаторы греют верх-низ холод-не зависит от этажей,

на обратке баллансировачник, перепад по давления подача-обратка о,6.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#96 Верх батареи теплый низ холодный

Сообщение »

Ну первый мастер чушь спорол - очевидно. Не хватает циркуляции в вашем хозяйстве - тоже очевидно. Если топится нормально, то отличить мануально (руками) температуру подачи и обратки трудно. Этажность дома не при чём - это тоже понятно, т.к поток неразрывен и на скорость его влияет только РАЗНИЦА давлений в подающей и обратной трубах...

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 42
Контактная информация:

#97 Верх батареи теплый низ холодный

Сообщение »

на скорость его влияет только РАЗНИЦА давлений
VOIN67 писал(а):
Еще изменения внутреннего сечения труб. Например если это МП, то на всех заужениях фитингов скорость вырастает, а после них уменьшается, но величины, которую имела до заужения уже не достигает. Часть кинетической энергии теряется на фитинге :) Так же влияют и прочие местные сопротивления :)

Цена свободы - постоянная бдительность!
Новичoк
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08.04.2014
Откуда: UnknowCity
Возраст: 10
Контактная информация:

#98 Верх батареи теплый низ холодный

Сообщение »

на пяти стояках убрал баллансировачники, стояк заметно погорячел, т подачи=50, результат нулевой.

вцелом, была задуманая европейская система, и на радиаторах стоят терморегуляторы, но без преднастройки, с зауженым проходным сечением. Один стояк был полностью очищен от регуляторов-безрезультатно.

Раздобыл таблицу преднастроек балансировачка, почти везде указано 20-23%-краны с такой точность невозможно отрегулировать даже приблизительно, вдобавок получаем мизерный проход.

Думаю увиличить проток по стояку для очередного эксперемента, с замером давления,-и при положительном эффекте буду думать про насосы

больше всего меня беспокоит, что на стояках без байпаса с батареями таже самая история,-любой пластинчатый радиадор длиннее 700мм не протяговает.

Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:

заужениях фитингов скорость вырастает, а после них уменьшается,
Астар писал(а):
конечно пластинчатый радиатор не лучший вариант со своим полдюймовым проходом, биметалл с трехчетвертным проходом 9ую и 10ую секцию тоже не тянет

Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:

отличить мануально (руками) температуру подачи и обратки трудно
VOIN67 писал(а):
так уж это важно? можно конечно посчитать теплоотдачу по стояку, перевести все цифры и сказать, что- братцы, теплоотдача у вас происходит согласно нормативам,- шлепнуть печать и свалить все на проектантов....

Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:

Ну первый мастер чушь спорол - очевидно
VOIN67 писал(а):
где Она-чушь???

убрал я их, скорость увеличел и еще увеличу-результата нет

Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:

а потом их еще и баллансировать :?:

Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:

низ радиатора -подача,верх-обратка

Серг 73

#99 Верх батареи теплый низ холодный

Сообщение »

При двухтрубной если стояки теплые надо обратить внимание на засор в батарее.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Новичoк
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08.04.2014
Откуда: UnknowCity
Возраст: 10
Контактная информация:

#100 Верх батареи теплый низ холодный

Сообщение »

система-однотрубная европейка!

Добавлено спустя 32 секунды:

дому год

Новичoк
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08.04.2014
Откуда: UnknowCity
Возраст: 10
Контактная информация:

#101 Верх батареи теплый низ холодный

Сообщение »

закрывалвесь дом. пускал только МОПовские стояки-они без байпаса, 4 штуки, вместо сорока, перпад по давлению-1,5 - эффекто ноль.

если я переделаю розлив на верхний-даст ли мне это хоть что нибудь???

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 13.03.2012
Откуда: MINSK
Контактная информация:

#102 Верх батареи теплый низ холодный

Сообщение »

система-однотрубная европейка!
serega83 писал(а):
Европейка это как?

[
Новичoк
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08.04.2014
Откуда: UnknowCity
Возраст: 10
Контактная информация:

#103 Верх батареи теплый низ холодный

Сообщение »

использование баллансировачных автоматических регуляторов или с преднастройкой постоячно и на узле. термостатических регуляторов на отопителях....цель всего этого экономия на обогреве, и оно работает на статичной системе

Новичoк
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 30.01.2021
Контактная информация:

#104 Re: Верх батареи теплый низ холодный

Сообщение »

Здраствуйте, подскажите в чем может быть причина. Был заменен радиатор УК. У батареи горячий только верх. По указанной проблеме другой сотрудник УК (не который производил установку радиаторов отопления), проблему не выявил, но сказал, что зачем мы установили терморегуляторы и предложил переварить трубу с 20 на 15. Но закрались сомнения, что это поможет. До замены радиаторов на биметаллические, так-же были установлены радиаторы с терморегуляторами и труба была 20. Воздуха в системе нет, радиаторы чистые. Где закралась проблема подскажите.

Верх батареи теплый низ холодный - IMG_20210130_082707.jpg
Верх батареи теплый низ холодный - IMG_20210130_082649.jpg
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#105 Re: Верх батареи теплый низ холодный

Сообщение »

Где закралась проблема подскажите.
Ivandyrak писал(а): (30 янв 2021, 12:56)
Терморегулятор реагирует на температуру в помещении,а не на

температуру теплоносителя

Посмотрите положение настройки терморегулятора и сверьте

с температурой возле него

Это нормальная работа терморегулятора,когда радиаторы еле тёплые,

значит температура в помещении согласна его настройки

Температура возле радиатора начинает падать и он приоткрывается

Температура возле радиатора начинает подниматься и он призакрывается

---------------------------------------------------------------------------------------

К тому же у вас терморегулятор не правильно установлен,

нужно бошкой не вверх как у вас,а в бок (на фото),отсюда также ваш

терморегулятор может не корректно работать

------------------------------------------------------------------------------

Открутите термоголовку из терморегулятора и увидите разницу в нагреве