Вопросы по отоплению
После спайки системы отопления решил ее проверить. Газ к тому времени еще не подключили поэтому накачал в систему отопления давления с помощью глубинного насоса (2 атм.). После исправления всех косяков в виде использования ФУМ-ленты в малых количествах для соединения радиаторных кранов (1-ый раз занимаюсь отоплением), что выразилось в потопе на всех этажах была обнаружена протечка на полипропилевом шаровом кране в районе ручки. Есть ли варианты ее устранения кроме пайки нового?
Товарищ, который приходил подключать газ еще и подрабатывает монтажом отопления. Дал несколько полезных советов:
1) ввод/вывод теплоносителя перенести хотя бы на пару метров от котла (он у меня на расстоянии 30-40 см), т.к. у котла обменник чугунный Proterm 40 KLOM и со временем может треснуть;
2) к циркуляционному насосу помимо фильтра грубой очистки воды (и, вообще, нужен ли он, т.к. у меня вода из своей скважины?) поставить обратный клапан в связи с тем, что у меня планируется подключения бойлера косвенного нагрева. В инструкции к бойлера читал, что обратный клапан ставится непосредственно на бойлер.
Как специалисты относятся к написанному?
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 367
- Зарегистрирован: 30.04.2013
- Откуда: питер
- Возраст: 58
Вопросы по отоплению
клапан выкидывать..
фум выкидывать,мотать лён с унипаком (и забыть на всегда.)
грязевик ненужен..
заполняй через фильтр
схемку набросай (гидрострелку желательно)
обьвязки котла и коственника.
-
Konstantin_K
Вопросы по отоплению
1) ввод/вывод теплоносителя перенести хотя бы на пару метров от котла (он у меня на расстоянии 30-40 см), т. к. у котла обменник чугунный Proterm 40 KLOM и со временем может треснуть; |
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 367
- Зарегистрирован: 30.04.2013
- Откуда: питер
- Возраст: 58
Вопросы по отоплению
|
-
Konstantin_K
Вопросы по отоплению
гидрострелку нуно поставить. |
Обычно, гидрострелка стоит в доме, площадь которого превышает 200 квадратных метров. Там где имеется сложная система отопления. Имеется в виду, что распределение теплоносителя делится на множество контуров отопления. Данные контура, которых следует делать динамически независимыми от общей системы отопления. Система отопления с гидрострелкой становится идиально стабильной системой отопления, в которой тепло распространяется по дому в точных выверенных пропорциях. |
- Джедай-гуру
- Сообщения: 10611
- Зарегистрирован: 17.03.2009
- Откуда: Питер
Вопросы по отоплению
Есть ли варианты ее устранения кроме пайки нового? |
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 367
- Зарегистрирован: 30.04.2013
- Откуда: питер
- Возраст: 58
Вопросы по отоплению
А это еще зачем? У меня один стояк от которого на каждом этаже 2 "рукава". Итого 5 (в цоколе один). А ввод/вывод - обычный тройник + комбинированная муфта + шаровый кран + штуцер. |
в случае прихода порции холодного теплоносителя..
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1760
- Зарегистрирован: 26.11.2009
- Откуда: Нижний Новгород
- Возраст: 52
А я думал что гидравлический разделитель создает малый контур циркуляции теплоносителя в случае когда термоголовки на радиаторах перекрываются. Этим самым способствуют корректной работе насоса, препятствуя явлению каветации ( ну это типа образования пузырьков )
А подпитку системы ставлю на подаче обычно.
-
Konstantin_K
- Джедай-гуру
- Сообщения: 10611
- Зарегистрирован: 17.03.2009
- Откуда: Питер
Вопросы по отоплению
имеет ли принципиальное значение на каком расстоянии ставить ввод/вывод? |
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1760
- Зарегистрирован: 26.11.2009
- Откуда: Нижний Новгород
- Возраст: 52
На подаче, потому что пока она по обратке до котла дойдет, то всяко перемешается и не будет ледяной. А значение имеет расположение группы безопасности (1 м от котла на подаче ) и расш.бака (1 м от котла на обратке ) данные расстояния рекомендованы производителями котлов.
-
- Новичoк
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 31.10.2013
Вопросы по отоплению
Отопление спаял, проверил. Без ЧП конечно не обошлось, т.к. использование ФУМ-ленты, хотя меня и предупреждали, до добра не доводит - батареи в районе соединение шаровых кранов потекли.
Возникла проблема - падает давление в системе отопления. За неделю где-то за 0,5 атм. Почитал форум - пишут, что возможны микропротечки, которые, по-моему скромному мнению, возможно как раз из-за ФУМ-ленты на соединениях шаровых кранов и радиаторов (только две явления протечки в этих местах были заменены на лён+силиконовая смазка).
А вопрос в следующем: например, я ошибаюсь в своих догадках и проблемы в плохо спаянной трубе. Возможно ли, что протечка незаметна? Исходя из моего опыта, который заключается только в спайке этой самой системы отопления для собственного дома, там, где было плохо пропаяно - через некоторое время образовалась лужа. Просто с соединениями на радиаторов вопрос решаемый - буду шпаклевать, все равно снимать батареи, тогда и заменю все на лён. А с пайкой - буду заливать бетоном, делать стяжку.
- Новичoк
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 06.04.2012
- Откуда: Черкассы
Вопросы по отоплению
А с пайкой - буду заливать бетоном, делать стяжку. |
На трубы надевай теплоизоляцию или пешель, перед заливкой бетоном.
..
Сначала замени фум-отстой на паклю, затем накачай максимально допустимое давление в системе. Оставь на максимально большое количество дней, проверь давление. После всего шпатлюй, крась, обои (по проекту).
Один раз поленился, не ленись второй раз. Самое страшное переделывать когда ремонт окончен.