Форум создан для начинающих и опытных сантехников, сварщиков, слесарей, электриков и рабочих - строителей. Делитесь своим опытом и получайте грамотные ответы специалистов.
Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.
Думается ,что в этом доме нет хоть какого-нибудь подвала. На чердаке хотят устроить ИТП.
Ну если другого выхода нет то ставте обязательно циркуляционный насос. В принципе система работать будеть, но вопросов будет достаточно. В первую очередь у инспектора
16-ти этажный дом,двухтрубная система с верхним розливом подачи.
Стояки-чугунная труба: подача: 45мм(16-10 эт),40мм(10-6 эт),32мм(6-2эт);обратка: 32мм(16-10эт),40мм(10-6эт),45мм(6-2эт) уходит в подвал в общую.Выше 10 эт. в квартирах жара , а 6 эт.и ниже - циркуляция почти стоит.Почему?
Встречал такой дом. Там правда был подвал, точней комната под тепловой узел. А трубы шли на чердаке ХВС; ГВС на разбор; отопление 2х трубная, П образная (подача\обратка 2 или 3 комнаты, подача\обратка кухня с сушкой). Вроде всё работало, проблем в обслуживание не было. Единственное как у вас подключения идут от вашей котельной?
подача: 45мм(16-10 эт),40мм(10-6 эт),32мм(6-2эт);обратка: 32мм(16-10эт),40мм(10-6эт),45мм(6-2эт) уходит в подвал в общую.Выше 10 эт. в квартирах жара , а 6 эт.и ниже - циркуляция почти стоит.Почему?
val1973 писал(а):
Если правильно сделан проект и монтаж всё будет о кей.
VIT писал(а):
По проекту трубы меньше 40,32,25 ,переходы подачи совпадают,а переходы обратки выше на два этажа.