Проблема с подключением конвекторов

Сообщение »

Почему не работают конвекторы запитанные в глухие пробки радиаторов? Централизованная система отопления.

Проблема с подключением конвекторов - Конвектор.png
Последний раз редактировалось Андрей Быков 26 окт 2013, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
D.O
Аватара пользователя
Джедай-гуру
Сообщения: 10611
Зарегистрирован: 17.03.2009
Откуда: Питер

Проблема с подключением конвекторов

Сообщение »

Почему не работают конвекторы
Андрей Быков писал(а):
Нарисуйте пожалуйста или сфотографируйте.

RIP Прожгу дырку, недорого
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26701
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53

Проблема с подключением конвекторов

Сообщение »

Почему не работают
Андрей Быков писал(а):
Какой предпочтительней ответ, лёгкая или тяжёлая форма?

Добавлено спустя 1 час 50 минут 52 секунды:

Форма лёгкая: работать не будет.

Форма тяжёлая: и какой М это сделал, голову оторвать ....

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49

Проблема с подключением конвекторов

Сообщение »

Eppur si muove!
Gor
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 03.02.2010
Откуда: Челябинская обл. гКопейск
Возраст: 55

Сообщение »

Ты их запаралелил, зацепи последовательно и всё будет работать.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 42

Проблема с подключением конвекторов

Сообщение »

Gor, вы хотели, наверное, сказать наоборот? :)

работать не будет.
Duga писал(а):
+1. Убрать и забыть.

Цена свободы - постоянная бдительность!
Gor
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 03.02.2010
Откуда: Челябинская обл. гКопейск
Возраст: 55

Проблема с подключением конвекторов

Сообщение »

Примерно как то так.

Проблема с подключением конвекторов - 001.jpg

D.O
Аватара пользователя
Джедай-гуру
Сообщения: 10611
Зарегистрирован: 17.03.2009
Откуда: Питер

Проблема с подключением конвекторов

Сообщение »

Примерно как то так.
Gor писал(а):
Диаметры труб укажите пожалуйста.

RIP Прожгу дырку, недорого
Gor
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 03.02.2010
Откуда: Челябинская обл. гКопейск
Возраст: 55

Сообщение »

Если железо то диаметр 20. Полепропилен диаметр 25. Желательно чтоб подача с верху подовалась.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 42

Проблема с подключением конвекторов

Сообщение »

Gor, тебя понял. Без арматуры подключать? Как быть с повышением сопротивления стояка?

Цена свободы - постоянная бдительность!
Gor
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 03.02.2010
Откуда: Челябинская обл. гКопейск
Возраст: 55

Сообщение »

Можно поставить перемычку , как можно ближе к радиатору но меньшего диаметра.сразу после перемычки арматуру.

Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:

Проблема с подключением конвекторов

Извиняюсь. Рисовал на работе от руки.

Проблема с подключением конвекторов - IMAG0324.jpg
Новичoк
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25.10.2013
Откуда: UnknowCity
Возраст: 59

Проблема с подключением конвекторов

Сообщение »

Примерно как то так.
001.jpg
Gor писал(а):
Так подсоединил-ничего не изменилось.

Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:

Кто нибудь еще что-то подскажет? Некоторые советуют увеличить диам. трубы между радиатором и конвектором, но не уверен, что это поможет. Там еще проблема в элеваторном узле. После сопла разница по давлению, между прямой и обраткой-0.2 бар.

Сантехник
Сообщения: 15709
Зарегистрирован: 11.11.2009

Проблема с подключением конвекторов

Сообщение »

Так подсоединил
Андрей Быков писал(а):
Убрать и забыть.
Астар писал(а):

"Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!"
Станислав Ежи Лец


"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 42

Проблема с подключением конвекторов

Сообщение »

Так подсоединил
Андрей Быков писал(а):
:grin: Первый то радиатор работал при таком подсоединении?

Или перемычку не убирали перед первым радиатором?

Добавлено спустя 13 минут 13 секунд:

0.2 бар.
Андрей Быков писал(а):
Могут быть погрешности манометров, это надо мерить или одним и тем же или дифференциальным для точности. Подача сверху радиатора - горячая и она не пойдет вниз, к конвектору, она стремится вверх. А холодная - из конвектора не пойдет вверх, она стремится вниз. Поэтому разница давлений гасится сначала в радиаторе, а затем, окончательно - в подводках к конвектору. Такие системы отопления не предусматривают установку таких отопительных приборов. Можно поставить маленький теплообменник и насос на этот конвектор, чтобы он работал, но это не три копейки :) Розлив какой у вас?

Цена свободы - постоянная бдительность!